Till min förvåning imorse märkte jag att det var nästan ingen kallvatten, utedelen är igång, springer ner till innedelen och ser att hetgas tempen är bara på 24 grader, som i vanliga fall brukar ligga på mellan 90 - 100.

Vad kan ha hänt?

Pumpen är ungefär 6 år gammal.
CTC Eco EL - CTC Eco Air 107
2 grader ute och väldigt lite snö (som kom under dagen)

Tacksam för ett snabbt svar så att man får ordning på detta.....
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2012, 17:00:57 »
nästan ingen kallvatten,

Felskrivning?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2012, 17:11:06 »
Nä... det var ingen varmvatten heller imorse...
18 grader inomhus
Hetgasen var på 24 som annars brukar ligga på 90 - 100
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2012, 17:16:55 »
Om det inte finns nåt kallvatten så är det väl där felet ligger? Om vattentrycket försvinner så funkar väl inte värmepumpen som den ska...
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2012, 17:24:34 »
Ojdå.... det var tydligen fel där då.. :P
Det är inte kallvatten jag menar, varmvatten skulle det vara såklart... ;)
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2012, 20:20:29 »
Varit ute och tagit bort plåten på utedelen, där vi elektronik delen.
Såg en hel del isbildning där.... är det normalt?
Iallafall, jag tog fram hårfönen och värmde bort isen... efter ett tag satte jag igång pumpen igen, men likt förbannat blir hetgasen inte varmare än 24 grader. Är det så att det är kanske fryset i rören också?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2012, 20:26:41 »
Är det is på kondensorn också? I så fall låter det som om avfrostningen inte funkar. Ring CTC imorgon. Dom har ett journummer. Alternativt, ring närmaste CTC-återförsäljare. Om värmepumpen är yngre än 6 år gäller den förlängda garantin, om du registrerat VPn.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2012, 21:02:57 »
En dum fråga, men vilken är kondensatorn? Är det den stora svarta behållaren så ja, det var is på den.
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2012, 22:15:45 »
Is pÃ¥ kondensorn är inget bra  ;)

men om det är is på förångarbatteriet så är det mer normalt.

Den svarta tuben som du beskriver är nog torkfiltret
det kan bli is på det men det borde inte eftersom det inte skall vara någon luftström genom utrymmet där kompressorn sitter.
Kan det inte vara kompressorns motorskydd som löst ut?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Nick

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2012, 22:19:36 »
En stor svart behållare låter som kompressorn.
Har du kvar någon installations- och skötselanvisning (i min från 2008 finns bilder + förklaring gällande komponentplacering i utedelen)? Tror att det finns att ladda ned på CTCs hemsida om du inte har någon kvar.

/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2012, 22:24:18 »
Det kunde ju vara läge att kolla automatsäkringarna inne i EcoEl.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2012, 23:40:36 »
Går kompressorn över huvud taget? Om den inte startar så är det ju inte så konstigt att inte hetgasen blir varm...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2012, 17:00:00 »
Om det blir is på själva kompressorn så är det risk att den suger flytande köldmedie från evaporatorn (inte bra, risk för vätskeslag i kompressorn om det kommer för mycket flytande på en gång samt smörjningen kan vara tveksam iom oljan är utspädd med flytande köldmedie - och som också förklarar den låga hetgastemperaturen nu när kompressorn är kyld delvis av sin egna flytande köldmedie) som i sin tur beror på att evaporatorn inte värms för att den är fullständigt igenisad pga. att avfrostningen inte fungerar eller att fläkten utomhus inte snurrar (det kanske finns is kvar som låst rotorn så att den inte kan snurra)

uppenbarligen är det en eller flera givare som inte indikerar tillbaka till styrelektroniken och startar avfrostningen pga. isbildningen eller stänger av maskinen och larmar om inte avfrostningsproceduren hjälper...




Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2012, 07:00:21 »
Det verkar som att alla har sina teorier, och någon av dessa har säkert rätt också.
Reparatör är utkallad, och hoppas han dyker upp idag.
Det jag kan säga hitils är att när det var runt 0 gradigt så gick hetgasen upp till max 24 grader, och nu, när det har varit varmt i helgen (ungefär 7 grader) så startade jag upp utedelen igen och då kom hetgasen upp till max 63 grader, fast det tog säkert 10 minuter innan den nådde detta.

Reparatören gissade på "fyrvägsventilen" men jag får återkomma om detta när han har kikat på den.
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

Utloggad Alexe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Väldigt låg hetgas
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2012, 06:50:57 »
Så, nu har en VVs:are varit och kollat på pumpen, och har visat sig att en "fyrvägsventil" har kärvat/funkar inte. Det ska han byta, och kanske även fylla på lite mera gas.
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!