Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: jonasb
« skrivet: 06 december 2010, 20:50:06 »

Jo visst kan du sätta upp temperaturen till 60-65 grader men du får inte ut något av värmepumpen,
med denna värmekurva ger nog VP väldigt lite under -3 grader utetemp.
/Jonas
Skrivet av: PMJ
« skrivet: 06 december 2010, 20:46:48 »

Takk for hurtig svar!
Det er riktig at jeg har framledningstemp på 55 grader, men jeg har satt til eltilskott.

Kan det være en løsning å sette framledningstemp til 60 eller 65 grader?

Petter
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 06 december 2010, 20:36:41 »

När pumpen går in i moden för eltillskott kommer förådsberedaren (och därmed varmvatten)
att endast produceras med el medan värmebärare primärt produceras med VP, om VP inte
orkar att producera rätt temperatur på VB shuntas varmt vatten från förådsberedaren in.
För att vara beredd på att shunta in förådsberedarvatten hålls förådsberedartemperaturen
ett par grader över VB börtemp(oavsett vilken varmvattenmaxtemp du har satt).
Det kan vara svårt att observera om moden för eltillskott
är aktiv, den aktiveras då GM understiger värdet för eltillskott (-400 GM fabriksinställning)
och inaktiveras inte förens GM överstiger (GM eltillskott - GM kompressorstart)/2 dvs -170 GM.
Att eltilskott moden är aktiv innebär inte att elpatronerna går konstant, det kan mycket väl
vara så att VP klarar värmebehovet, emedans elpatronerna endast värmer förådsberedare
/varmvatten till en temperatur ett par grader över VB bör, i sådant fall går elpatronerna endast
ibland för att bibehålla temperaturen i förådsberedaren (inget energiuttag görs från denna).

Min tro är att du har behov av eltillskott, där av den höga temperaturen i förådsberedaren, och den
höga energiåtgången.

Din framtemp verkar väldigt hög vid -7 grader ute, ~55 grader, detta fabriksinställda maxtemperaturen
och kan förklara varför di inte får upp temperaturen över 18 grader. Jag skulle sätta in fler radiatorer
för att få ner framtemperaturen och få bättre driftsekonomi.

/Jonas
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 december 2010, 20:20:27 »

Det kan vara legionellahöjningen på varmvattnet.
Skrivet av: PMJ
« skrivet: 06 december 2010, 20:02:03 »

Varmtvann temperatur overstiger innstilt verdi.
Har satt VV til min 47 og max 53 grader. VV på display viser 58(54).
Hva kan årsaken være? ???

Opplever forøvrig svært høyt forbruk (opp mot 200kWt/døgn) med middeltemperatur på -8 grader!? :(

Har forsøkt å øke GM til 800, men opplever da at jeg har problemer med å komme over 18 grader i romstemperatur.

Er takknemlig for alle gode råd.

Petter

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!