Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Säkra upp från 10a till 13a.
« skrivet: 07 maj 2019, 19:38:13 »
Hej.

Jag har problem med att proppen går när jag kör torktumlaren på högsta program ihop med tvättmaskinen.
Idag sitter en 10a säkring där men så så en elektriker att jag kunde slänga i en 13a och att det skulle fungera bättre.
Tydligen skulle det inte vara nÃ¥gon fara om man har 2,5kv kablar, hur jag nu vet de  Sc:,h
Vad säger ni?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2019, 19:52:25 »
Mät kabeln: 1,79mm x1,79 mm = 3,2041 x 3,14 = 10,0608  : 4 = 2,51mm²

En 2,5 mm² Kabel har en diameter på ca 1,8 mm
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2019, 19:56:13 »
Ok, och då är det självaste kopparn man mäter exklusive höljet eller?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2019, 20:37:50 »
Det kan även vara OK med 1,5mm2 och 13 A men det ska räknas på i varje enskilt fall för att man ska VETA.
Men om du talar om hur långt du har till din transformator och om du bor "på landet" eller i en tätort samt vilken sorts central (automater eller smältsäkringar) så ska jag ge dig en kvalificerad GISSNING.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1717
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2019, 22:05:54 »
Hej.

Jag har problem med att proppen går när jag kör torktumlaren på högsta program ihop med tvättmaskinen.
Idag sitter en 10a säkring där men så så en elektriker att jag kunde slänga i en 13a och att det skulle fungera bättre.
Tydligen skulle det inte vara nÃ¥gon fara om man har 2,5kv kablar, hur jag nu vet de  Sc:,h
Vad säger ni?


Det spelar ingen roll om du har 10A eller 13A, säkringen kommer gå likförbannat om du kör apparaterna samtidigt under längre perioder.


Min tork/tvätt drar vid maxbelastning:
2200W torktumlare
2000W tvättmaskin

4400W = 19A...

Utlösningsvillkoret för 10A trög säkring, är drygt 14A i nån timme och för 13A är det ca 15A i nån timme*

Prova, och återkom för att motbevisa mig ;)
Kanske räcker 13A(15A) om tvättmaskinen inte måste värma hela tvättvolymen till 60- eller 90°C.

(Källa: *Säkringdiagram ur huvudet, som är fullt googlingsbara).

MVH kWhalp

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2019, 22:31:38 »
Det var bättre förr. Med svensk trefas.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2019, 22:37:57 »
Ok, och då är det självaste kopparn man mäter exklusive höljet eller?

Ja, självaste kopparn, isoleringen leder ju ingen ström.

Jag skulle har sett till att tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin ligger på olika
faser och om det inte går, köra apparaterna efter varandra.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2019, 11:51:21 »
Om man ska säkra upp från 10 till 13 A så MÅSTE man, oavsett kabelarea, kolla upp vad man har för förimpedans, beräkna kortslutningsströmmen och förvissa sig om att den räcker till för att 13 A-säkringen även i sämsta tänkbara fall löser inom rimlig tid vid en stum kortslutning.

I just detta fall så antar jag att både tvättmaskin och torktumlare har 2 kW värmeelement, sen tillkommer några hundra W för motorer mm så om båda kör värme för fullt samtidigt, blir resulterande strömmen uppåt 20 A och då håller inte heller en 13 A säkring mer än några minuter. Jag skulle föreslå att man istället löser problemet genom att köra maskinerna omlott och stänga av torktumlaren just under den period i tvättprogrammet då tvättmaskinen kör värme. Antingen kan man koppla in en kontrollampa till tvättmaskinens värmeelement och göra omlottkörningen manuellt, eller också kopplar man in ett reläs manöverström till tvättmaskinens värmeelement och låter relät bryta matningen till torktumlaren medan tvättmaskinen värmer. Det senare förutsätter förstås att torktumlaren kan starta om där den var i programmet och fortsätta av sig själv efter ett strömavbrott.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2019, 18:58:56 »
Ok. Ska kolla på det här men det allra bästa vore väl egentligen att be en elektriker att dra nya kablar från proppskåpet och ersätta de gamla och helt enkelt säkra upp till 20A?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2019, 19:02:49 »
FrÃ¥n det ena till det andra men ändÃ¥ en frÃ¥ga gällande proppskÃ¥pet  :)
Är det OK att stänga in proppskÃ¥pet i ett skÃ¥p  Sc:,h
Har renoverat hela rummet där proppskÃ¥pet är och nu är det bara det som skämmer  >:(
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2019, 19:35:29 »
Hej.

Jag har problem med att proppen går när jag kör torktumlaren på högsta program ihop med tvättmaskinen.
Idag sitter en 10a säkring där men så så en elektriker att jag kunde slänga i en 13a och att det skulle fungera bättre.
Tydligen skulle det inte vara nÃ¥gon fara om man har 2,5kv kablar, hur jag nu vet de  Sc:,h
Vad säger ni?

Det är inte så att detta uttag är ett gammalt och redan har draget 3fas? Bara en tanke Sc:,h
Annars kan det kanske vara enkelt att dra in en kabel till, om kanalisationen tillåter?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2019, 19:39:45 »
Det är inte så att detta uttag är ett gammalt och redan har draget 3fas? Bara en tanke Sc:,h
Annars kan det kanske vara enkelt att dra in en kabel till, om kanalisationen tillåter?

Jo det kan va så när du säger det.
Jag får skruva upp locket och kolla.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2019, 19:53:49 »
Bygg en "låda" och häng över (ev skruvad), det blir snyggt och elektrikern blir glad den dag han kommer och ska jobba i centralen och kan nå in utan allt för stort besvär
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #13 skrivet: 08 maj 2019, 23:41:20 »
Ok. Ska kolla på det här men det allra bästa vore väl egentligen att be en elektriker att dra nya kablar från proppskåpet och ersätta de gamla och helt enkelt säkra upp till 20A?

Enfasuttag säkrat med 20 A.....har jag aldrig hört talas om.

Om elektrikern kommer, så drar hen fram en nytt uttag.....med egen säkring, troligen 10A.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Säkra upp från 10a till 13a.
« Svar #14 skrivet: 09 maj 2019, 09:13:03 »
I vår tvättstuga var det trefas till gamla tvättmaskinen, en FORD.
Jag har fördelat dessa tre faser så att tvättmaskinen går på en av dem och torktumlaren på en av de andra.
Huset byggt -74, så alla hus äldre än så borde väl rimligen ha trefas till tvättstugan?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!