Titel: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: Risvall skrivet 28 februari 2012, 23:29:10
Undrar vad man ska använda för tejp/pasta att sätta fast tempgivarna till radiator framledning och retur?

Har hittat en koppar tejp på nätet, går den att använda? http://www.electrokit.com/koppartejp-5mm-15m.48648 (http://www.electrokit.com/koppartejp-5mm-15m.48648)
och ska man även köra med pasta? http://www.energibutiken.se/sv/diverse/55-varmeledande-pasta-for-tempgivare.html (http://www.energibutiken.se/sv/diverse/55-varmeledande-pasta-for-tempgivare.html)
eller http://www.energibutiken.se/sv/diverse/54-varmeledande-pasta-for-tempgivare-5ml.html (http://www.energibutiken.se/sv/diverse/54-varmeledande-pasta-for-tempgivare-5ml.html)
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 28 februari 2012, 23:37:11
jag kör med pasta först sen på med givaren som jag strajpar fast. Lite olika beroende på vilken typ av givare det rör sig om så klart =)
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: Rickard skrivet 29 februari 2012, 00:22:59
Min rekommendation blir kontaktpasta, tejp (eltejp) och sedan isolering, mint 13 mm rörisolering - gärna mer.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: tipo874 skrivet 29 februari 2012, 08:55:26
Jag kör pasta, strips, alutejp, rörisolering.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 februari 2012, 10:38:44
Biltemas aluminiumtejp funkar bra Thumbsup
http://biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Maskerings--och-monteringstejp/Aluminiumtejp-29650/ (http://biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Maskerings--och-monteringstejp/Aluminiumtejp-29650/)
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: Per Lu skrivet 29 februari 2012, 10:43:50
Och jag upptäckte på min IVT att jag måste slipa rören (koppar) rena med smärgelduk innan jag satte fast givarna med pasta och buntband.
Först då visade temperaturgivarna för KBin och KBut lika när jag tvångskörde KB-pumpen.

Per L
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 29 februari 2012, 10:55:51
Jag kör pasta, strips, alutejp, rörisolering.

Samma här.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 29 februari 2012, 13:01:37
vad använder ni alutejpen till? Verkar lite kaka på kaka men jag har kanske missat något.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 februari 2012, 14:32:49
Den leder värme bra. Jag har bara lagt givarna mot rören och tejpat med alutejp - Ingen pasta. Sen trycker man till tejpen ordentligt runt givaren så det blir bra kontakt och drar lite rörisolering utanpå.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: tipo874 skrivet 29 februari 2012, 14:47:26
vad använder ni alutejpen till? Verkar lite kaka på kaka men jag har kanske missat något.

Kan aldrig bli för bra termisk kontakt.

Nibe skickar med strips, pasta, alutejp och armaflextejp till sina givare i ACX 40/ECS 40-satserna.

Sedan kan man råka ut för elektrikern from hell som sätter alutejpen utanpå armaflextejpen.  huvuddunk

Eftersom han gjorde ett sånt uselt jobb så fick jag i alla fall snygga till allt han gjort, och då hamnade grejerna i rätt ordning, och med tjock rörisolering i stället för armaflextejpen.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 29 februari 2012, 15:22:56
Jag använder inte stripes längre. Har fått ett par "slangklämmor" i koppar. Typ ett 25 mm plåtband. Men man borde kanske ha pasta också. Har funderat på det.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 29 februari 2012, 15:37:28
mm pasta är bra.
Pasta, givare, stripe isolering. Har inte hittat någon användning för tejp ännu men visst det kan ju vara ett sätt att kapsla in allt, men det gör ju isoleringen.

Tejpen skulle ju kunna ersätta stripes i beroende på placering och typ av givare kanske.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 februari 2012, 16:32:26
Tejpen ersätter både stripes och pasta. Jag har iallafall inte kunnat mäta upp några märkbara fel pga dålig värmeöverföring. Iofs är ju mina tempgivare inkapslade i ett kopparrör, så det funkar väl lite bättre än t ex 1-wiregivare i plast...
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 29 februari 2012, 18:28:12
kör också med koppar/metall-inkapslade givare. Men tänker mig att överföringshastigheten skulle kunna vara bättre med pastan. Men det är ju bara en känsla, inget jag har belägg för :)
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 februari 2012, 19:20:15
Jag loggar bara en gång i minuten så 10 sekunders fördröjning spelar inte så stor roll...
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 29 februari 2012, 20:46:25
jag loggar varje sekund men den datan försvinner så att säga efter 30-40 minuter. Sedan har jag tim och dygns-data att tillgå i form av medel, min max osv. En inte helt optimal lösning om jag får säga själv men det var vad som erbjöds.

med thermiq får jag istället en loggpunkt varje minut, evigt. Det passar mig egentligen bättre. Men jag gillar att kunna ha tillgång till sekundstatistik via min egen logg i samband med optimering eller för att analysera en körning på djupet.

Faktum är att man blir lite förvånad över hur snabbt en tempgivare av anliggningstyp faktiskt svarar upp mot ett rör. Förseningen har nog främst med röret i sig självt att göra. (vilket då troligen understryker ditt resonemang purjolöken)
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 februari 2012, 22:27:13
Sen är ju fördröjningen lika både vid uppvärmning och avkylning så man får ju en hyfsat korrekt bild av själva skeendet även om det är förskjutet tio sekunder i tiden... Är det väldigt snabba variationer så kan man iofs missa ytterligheterna, men i ett vattenburet system så har man väl sällan så snabba förlopp?
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 29 februari 2012, 23:19:06
nej absolut. Och speciellt inga problem med detta utifrån ett loggningsperspektiv.
 
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 29 februari 2012, 23:23:12
Alutejpen ger också ett isolerande skikt.
Isolerar mot strålningsvärme.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: ugge skrivet 15 mars 2012, 20:08:01
Viktigaste funktionen med alu-tejp är dess mycket goda reflektion av värmestrålning. En så tunn folie leder förhållandevis dåligt jämfört med den värmeledning som sker mellan givare och rör, som ändå står för den största kontaktytan och kortaste ledningsvägen.

Taget från datorvärlden och dess diskusioner om värmeledande pasta, så gäller regeln mindre är bättre. Pastan fyller ut ojämheter och leder bättre än den luft som annars finns där, men leder sämre än metall mot metall.
Titel: SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
Skrivet av: Remo skrivet 15 mars 2012, 20:58:28
Tejpen ersätter både stripes och pasta. Jag har iallafall inte kunnat mäta upp några märkbara fel pga dålig värmeöverföring. Iofs är ju mina tempgivare inkapslade i ett kopparrör, så det funkar väl lite bättre än t ex 1-wiregivare i plast...

Även om dina givare är i kopparrör så är dom antingen plast eller glas kapslade inne i röret
så 1-wiregivare reagerar nog inte mycket sämre när den ligger direkt mot röret med den flata sidan
mot röret med kylpasta och aluminiumtejp.
Kör med en loggning var 15sekund.