Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 oktober 2017, 11:04:14 »

Kan tänka mig att det blir mycket start/stopp så här års, huset behöver troligen inte mycket värme så värmepumpen jobbar i princip bara mot EcoEl.

Den förklaringen håller inte.
VPn ska stanna på VPin =48 eller då börvärdet i nedre tanken är uppnått. Gångtiden per dygn är samma som förut. Skillnaden är att med laddpumpen på I istället för III så tar det bara 3 min att höja tempen i tanken 5 grader. Tidigare tog det 11 min.
Varje stopp gör att VPn står still i minst 10 min (startfördröjningen). Tidigare gick den 11 min och stod still i 50 min. Nu går den i 3 min och står bara still i 14 min, så tempen i nedre tanken sjunker mycket fortare nu än tidigare.
Så varför sjunker temperaturen i nedre tanken 5 grader på 14 minuter nu när det tog 50 minuter tidigare, trots att det är så milt ute och huset inte behöver så mycket värme??

Sidospår: VVhöjning gör att pumpen går till max var fjärde start vilket gör att VPn indirekt värmer övre tanken. Om du stänger av VVhöjning så blir det övre elpatronen som måste hålla värmen i övre tanken istället.

Jag skulle vilja se hur driftdata ser ut när VPn är igång.

Sen när det gäller Min utetemp så är -17 helt orimligt. Det finns inte en chans för VPn att gå vid så låg temp eftersom framledningen då är varmare än 48 grader, så VPn kommer starta och direkt stoppa på för varm VPin. Och huset kommer värmas helt av övre elpatronen eftersom den nedre är avstängd så länge VPn är tillåten att gå, oavsett om den går eller ej. Men om det blir riktigt kallt så kommer inte övre patronen räcka till utan då blir det antingen kallt i huset eller inget VV...
Jag skulle gissa att gränsen går kring minus 8-10 nånting.
Skrivet av: Torsson
« skrivet: 05 oktober 2017, 18:15:35 »

Har ändrat laddpumpen till läge 2 nu. Idag hade den drifttid 6h 36st start/stop. Så får se hur det ser ut imorgon.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 oktober 2017, 07:17:26 »

Kan tänka mig att det blir mycket start/stopp så här års, huset behöver troligen inte mycket värme så värmepumpen jobbar i princip bara mot EcoEl.
Den förbättrade skiktningen gör nog att stopptemp uppnås snabbare.
Samtidigt ger värmepumpen mer uteffekt då det är ganska varmt ute.
Du kan höja laddpumpen till läge 2 och se om detta ger lite färre start/stopp, utan att elpatron triggas för mycket?
Skrivet av: Borgh
« skrivet: 05 oktober 2017, 06:16:38 »

Så resultatet av justeringarna har gjort att antal starter mer än tre dubblats från 24 till 86. Är det rätt uppfattat?
Skrivet av: Torsson
« skrivet: 04 oktober 2017, 17:14:15 »

 Vp in/ut 32/39 med pumpen igång

2 min efteråt. 34/40

Verkar inte behövas mer för att uppnå temp
Skrivet av: Torsson
« skrivet: 04 oktober 2017, 12:37:30 »

Ska kolla det ikväll när jag kommer hem. Hade Vp in/ut 33/39 iaf igår när kmpr/fläkt/laddpump var i frånlägare. Men återkommer när jag tittat när den är igång ikväll
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 04 oktober 2017, 08:05:35 »

86 starter per dygn är väldigt mycket. 25-30 är nog mer normalt. Om du delar 4,5 tim med 86 får du ca 3 min/start. Antingen har du en alldeles för stor VP eller så är nåt annat fel.
Vad har du för värden på VP in/ut när VPn är igång?
Skrivet av: Torsson
« skrivet: 03 oktober 2017, 16:55:26 »

Nu med justeringen på 0 och cirkulationspumparna på 1 verkar det fungera bra. kan inte se att patronen går in något.

Senaste 24 timmarna har vpn gått 4.5h med 86 starter. kollade pannan på jobbet och den verkar går liknande antal timmar.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 september 2017, 16:13:35 »

Ändra hellre justeringen. Att ha justering +5 höjer värmen på framledningen 5 grader oavsett utetemp jämfört med vad huskurvan vill ha.

Hög framledning i kombination med cirkpumpar på hög fart betyder att VPn dels inte hinner värma vattnet som strömmar igenom och dels att skiktningen försvinner, så risken är stor att shunten räknar ner och övre elpatronen står för uppvärmningen.
Skrivet av: Torsson
« skrivet: 23 september 2017, 15:27:26 »

har satt båda pumparna på 1. Alla termostater är på Max. Kan prova sänka kurvan lite också.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 september 2017, 14:56:12 »

Tror att det är för hög fart på cirkpumparna, de förstör skiktningen i pannan.
Jag skulle testa med läge 1 på båda till att börja med.
Sen är kurvan lite hög med justering +5, har du termostaterna på max?
Skrivet av: Torsson
« skrivet: 23 september 2017, 10:28:42 »

Okey då var det bara en tillfällighet :). Okey provar att sänka pumparna så får vi se :).
Jag bor i vänersborg.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 22 september 2017, 23:14:31 »

Ingen av de ändringar du gjorde ska vara anledning till att pumpen hoppade igång.
Var i Sverige är huset beläget?
Själv har jag samma kombination i mellanskåne, och senaste vintern klarade jag med avstängd övre elpatron.

Du har korta gångtider och många starter, bara lite drygt 10 minuter per körning. Hög fart på cirkulationspumparna rör om i tanken så att skiktningen uteblir. Sänk till läge 1 på båda och se hur resultatet blir. Eventuellt kan man även öka start/stop-delta vilket görs i fabrikskodade inställningar.
Skrivet av: Torsson
« skrivet: 22 september 2017, 16:35:54 »

Provade att sänka Pannan 'c till 40 och stängde av vv höjning. då hoppa pumpen igång direkt. Kan det vara så att jag har haft för höga värden på övre pannan och vv höjning att pumpen inte har behövt jobba för att hålla värmen då elpatronen skött det?
Skrivet av: Torsson
« skrivet: 22 september 2017, 16:15:02 »

Rum: 22 (23)
Rumsgivare: Ja
Elpanna'c: 48
Elpanna max kw: 6.0
Elpanna nedre: 50
Elpanna nedre kw: 6
Fördr shunt: 180
Huvudsäkring: 20A
Extra vv min: 60
Extra vv elpanna'c: 60
Fjärrstyrning: NS
Min utetemp 'c: -17
Semester: från
vv höjning: ja
Inställning husparametrar
 - Max framledning: 70 'c
 - Min framledning: från
 - husvärme från 'c: 15
 - Huskurva
    -Lutning: 50
    -Justering: 5

Båda cirklpumparna är i läge 3
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 september 2017, 07:40:08 »

Jo, du har nog rätt, ser inte så kul ut.
Vad har du för inställningar, typ temperatur på panna och hur fort körs värmebärarpumparna?
Skrivet av: Torsson
« skrivet: 21 september 2017, 18:04:59 »

Hej. Tittade precis på historisk driftinfo på min panna och har en känsla att elpatronen går för mycket och kompressorn för lite.

Total drifttid/h: 47 661
Elvärme kwh: 29 531
Kompressor
Total drifttid/h: 15 741
Drifttid/24h: 4 timmar:19 minuter
Starter /24h st: 24

Ser detta normalt ut eller går elpatronen för mycket?. Nu är det visserligen inte vinter men ändå

Hus 113m2
Nya fönster
500mm icell på vinden
dock dåligt isolerade väggar

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!