Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Sebastian Nilsson skrivet 11 oktober 2017, 11:05:22

Titel: CTC GSI-12 radioatorkrets
Skrivet av: Sebastian Nilsson skrivet 11 oktober 2017, 11:05:22
Tjena!
Har haft min CTC gsi 12 installerad sedan Maj 2017 och är absolut supernöjd, dock är jag lite fundersam
när jag studerar radiator kretsens diagram som man ser på displayen , man ser 4 kurvor, till och retur, inomhusgivare och utomhus givare, tycker kurvorna
ser ut att fladdra lite samt att det bli jätte höjningar av tempen under några minuter, ca 4 gånger per dygn! vet inte hur man lägger in bild...

Kan någon annan med samma pump kolla hur eran ser ut....
Titel: SV: CTC GSI-12 radioatorkrets
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2017, 11:47:18
Höjningen av tempen är troligtvis när pumpen gör vv och de andra fladdringarna bör vara när pumpen gör värme. Den har antagligen för hög min effekt för att kompressorn ska kunna gå hela tiden när det är så här varmt ute så den reglerar genom att starta stoppa kompressorn.
Titel: SV: CTC GSI-12 radioatorkrets
Skrivet av: Sebastian Nilsson skrivet 11 oktober 2017, 12:11:08
okey, går det att ladda upp en bild så du ser diagrammet?
Titel: SV: CTC GSI-12 radioatorkrets
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2017, 12:20:41
Ja det ska funka men du kanske måste vara registrerad har dålig koll på hur det funkar med den biten.