SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2008, 06:41:25 »
Hej

Vet ni vad en sån nrumsgivare består av ?
Om det är ett NTC eller PTC motstånd så bör inte kabelns längd ha så stor betydelse då det bara är kabelns resistans som påverkar och den kan ni mäta själva genom att koppla ihop ena änden och mäta motståndet mellan trådarna i andra änden.

Om det är någon form av binärt data eller liknande så kan ni ju koppla in givaren med en rulle kabel och se vad resultatet blir, så testade jag Rickards templogger och dom probarna klarade inte 50m kabel som var hoprullad.

MVH
Messer

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Rumsgivare Eco El
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2008, 11:51:30 »
Hej

Är det ingen som kan säga om det fungerar med längre kabellängder än de 8 m, som CTC förordar ???

CTc´s svar

Enklast är att du hör med en elektriker. Han vet om det fungerar men vi brukar inte rekommendera mer än 8 meter.



/sw


Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Rumsgivare Eco El
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2008, 12:15:40 »
Hej

Är det ingen som kan säga om det fungerar med längre kabellängder än de 8 m, som CTC förordar ???

CTc´s svar

Enklast är att du hör med en elektriker. Han vet om det fungerar men vi brukar inte rekommendera mer än 8 meter.


/sw

Vet ej hur det är med CTC, men i IVT:s leverans ingår 15m kabel.

Sture


Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2008, 08:35:25 »
Hej

Vet ni vad en sån nrumsgivare består av ?
Om det är ett NTC eller PTC motstånd så bör inte kabelns längd ha så stor betydelse då det bara är kabelns resistans som påverkar och den kan ni mäta själva genom att koppla ihop ena änden och mäta motståndet mellan trådarna i andra änden.

Om det är någon form av binärt data eller liknande så kan ni ju koppla in givaren med en rulle kabel och se vad resultatet blir, så testade jag Rickards templogger och dom probarna klarade inte 50m kabel som var hoprullad.

MVH
Messer


Hej

Jag fick detta från CTC:

Hej
Ofta använder installatören en vanlig "telefon-tråd".
16 m kabeldragning verkar överkomligt.
33540 ohm ger 15ºC
27100 ohm ger 20ºC
22000 ohm ger 25ºC
Detta gäller bl.a. rumsgivare i aktuella produkter av CTC EcoHeat, CTC EcoEl och CTC EcoLogic EXT



Kan det då vara OK med 16 m och 3 x 0,75 mm² ?
Min 0,5 mm² står det i installationsanvisningen.

/sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2008, 08:45:12 »
Hej

Ja det är nog OK det kan inte bli så många ohm i en 32 m lång telefontråd och den lilla skillnaden jämfört med 27100 ohm vid 20 ºC har nog ingen betydelse.

MVH
Messer

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2008, 09:52:59 »
Hej

Ja det är nog OK det kan inte bli så många ohm i en 32 m lång telefontråd och den lilla skillnaden jämfört med 27100 ohm vid 20 ºC har nog ingen betydelse.

MVH
Messer


Tack Messer

Grannen har inhandlat en 3 x 0,75 mm², 16 m lång.
SÃ¥ vi provar med den.

Hälsningar
sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2008, 09:57:26 »
Hej

Vi skall koppla in rumsgivaren idag.

Om det skulle visa sig att en "exakt" termometer i rummet ger ett högre eller lägre värde än den inkopplade RUMSGIVAREN.

Går det då att kalibrera RUMSGIVAREN ?

Eller hur hanterar man det ?

/sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2008, 12:27:14 »
Hej

Jag har för mig att den går att kalibrera, annars är det ju bara att ta hänsyn till felet när du vet hur mycket det är, om det inte väldigt stort fel..

Vet du att din klocka går 10 min för fort, så vet du ju var en rätt klocka är om du minskar din med 10.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2008, 13:19:58 »
Hej

Jag har för mig att den går att kalibrera, annars är det ju bara att ta hänsyn till felet när du vet hur mycket det är, om det inte väldigt stort fel..

//Ronnie



Tack Ronnie

Återkom gärna om du hittar något mer om KALIBRERINGS-möjligheten.

/sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2008, 17:55:01 »
Hej SW

Jag har min temperaturgivare i hallen mellan kök och vardagsrum. När givaren visar 22º så visar termometern i vardagsrummet 21º. om inte solen lyser in i rummet. Vill jag ha 22º i rummet, sätter jag rumsgivaren till 23º.

Med andra ord, det spelar egentligen ingen större roll om givaren visar lite fel, det är bara att sätta den på ett värde, som ger önskad temperatur i huset, men jag tror att givarna visar hyfsat rätt, de borde vara minst lika säkra som en vanlig termometer.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2008, 14:04:03 »
Hej

Jag har för mig att den går att kalibrera, annars är det ju bara att ta hänsyn till felet när du vet hur mycket det är, om det inte väldigt stort fel..

Vet du att din klocka går 10 min för fort, så vet du ju var en rätt klocka är om du minskar din med 10.

//Ronnie


Hej igen

Jag fick ett besked från CTC innebärande att det inte går att kalibrera RUMSGIVAREN.

Men det går ju fint att hantera det som du visar i ditt senaste inlägg.

Tack igen.

/sw

Hälsningar
Staffan

Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad grolim

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 493
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair + EcoEl - RUMSGIVARE BEHÖVS DET ?
« Svar #26 skrivet: 11 mars 2008, 11:04:22 »
Hej

Ja det är nog OK det kan inte bli så många ohm i en 32 m lång telefontråd och den lilla skillnaden jämfört med 27100 ohm vid 20 ºC har nog ingen betydelse.

MVH
Messer


Bara för att det är bra att kunna räkna ut ledningsresistansen ibland ...

R = ρ*l/A

ρ (rÃ¥ = resitivitet) för koppar är 0,0175 vilket dÃ¥ ger följande:

R = 0,0175*32 (längden) / 0,5 (Arean i mm2)
R = 1,12 Ω

Men vi har 3 st ledare att ta hänsyn till vilket gör att den totala ledningsresistansen blir 3,36 Ω

___________________________________________

Exempel - hur lång är kabeln?

En elinstallationsfirma brukar ge sina praktikanter följande uppdrag - på lagret finns en stor och
tung kabelrulle, hur lång är kabeln?

En kabel består av två ledare. En ledare och en återledare. De två ledarna i den kabelände som är
inlindad längst in i rullen har avisolerats och tvinnats ihop. Den andra kabeländen är direkt
åtkomlig. På kabelrullens sida står stämplat att ledarna har tvärsnittsarean A = 2,5 mm2.

En smart praktikant gÃ¥r och hämtar en Ω-meter och mäter resistansen mellan de tvÃ¥ ledarna.
Denna mätning ger 2R = 2,3 Ω. Vardera ledaren har dÃ¥ resistansen R = 1,15 Ω.
Resistiviteten för koppar ρ = 0,0175 ( detta är utantillkunskap för mÃ¥nga inom
elbranschen ).

Kabelns längd l kan beräknas:
l = R*A/ρ = 1,15Ω*2,5/0,0175 = 164,3 m

Det hade varit arbetsamt att mäta upp den längden med måttband!

// Grolim
« Senast ändrad: 11 mars 2008, 11:06:40 av grolim »
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!