Jag har köpt en Jula pump och vill kunna logga och kontrollera hur bra den fungerar. Vad krävs för att kunna mäta COP?
Jula påstår sig att denna pump har COP 4.65 (vilket jag inte tror på) men det hade varit kul att verifiera detta och sen prata med Jula och se vad de säger...
/N
De C.O.P värden som anges av Jula är värden som mäts under optimala förhållanden och framräknas med hjälp av ett så kallat log p-h-diagram för det köldmedia som används.
För att mäta detta behöver du mäta temp på sugröret in till kompressorn (överhettning) och hetgastemp direkt efter kompressorn. Du behöver också veta temperaturen på vätskan (gasen) ur värmeväxlaren (underkylning).
Du måste också mäta kondenseringstryck (trycket på gasen efter kompressorn) och förångnings tryck (trycket före kompressorn).
Samtliga värden kan mätas utan att göra ingrepp i maskinen, utom förångnings trycket.
Alltså, du kan inte göra C.O.P mätningen som gjorts av tillverkaren utan att göra ingrepp på kylkretsen.
Välkommen till tråden för Energicentra pumpen där diskuteras Julas tvillingpump (samma tillverkare, Amitime).
Pumpen går under namnen InVest, Pioneer, Ultimate, Energicentra och Foma (Anslut)
MVH,
B_K tomte::