Författare Ämne: rumstermostat rt10  (läst 12346 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mcn990m

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Heberg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
rumstermostat rt10
« skrivet: 18 februari 2009, 16:00:32 »
Har blivit lovad en termostat av Nibe som kompensation för ett reklamationärende med dom. Idag fick jag en givare som heter Honeywell T6360, ärr det samma givare med ett annat namn??  Sc:,h
vvm-300 och fighter 2020-8
224kvm uppvärmd yta
14.900 kwh inkl hushållsel

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: rumstermostat rt10
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 16:27:38 »
Fabrikatet på rt 10 är Honeywell.

På min rt 10 syns ej själva modellnr.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad mcn990m

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Heberg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: rumstermostat rt10
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 17:13:40 »
Ok, tackar. Nu till en kanske dum fråga. Vad är det för skillnad på rumstermostat och rumsgivare?
vvm-300 och fighter 2020-8
224kvm uppvärmd yta
14.900 kwh inkl hushållsel

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: rumstermostat rt10
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2009, 18:37:41 »
Jag vet ej om rt 10 passar ihop med vvm 30, men jag gissar att Du o Nibes tekniker har talat om den saken.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad mcn990m

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Heberg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: rumstermostat rt10
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2009, 19:25:57 »
Jag vet ej om rt 10 passar ihop med vvm 30, men jag gissar att Du o Nibes tekniker har talat om den saken.

Dom visar Rt10 som tillbehör i Nibes produktblad för vvm300
vvm-300 och fighter 2020-8
224kvm uppvärmd yta
14.900 kwh inkl hushållsel

Utloggad jebe

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Södra Halland
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumstermostat rt10
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2009, 20:58:15 »
Fabrikatet på rt 10 är Honeywell.

På min rt 10 syns ej själva modellnr.

starkström eller tvåledare på din termostat?..... Honeywell T6360 vill ha 230v
Enplanshus med källare -59 i södra Halland, 140 kvm uppvärmd yta, (+100 kvm med lägre temp c:a 15 grader) orginal radiatorer samt c:a 20kvm vattenburen golvvärme. Nibe 2025-8 + VVM300 installerad Okt -08. Nibe Handöl 32 braskamin.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: rumstermostat rt10
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2009, 21:08:26 »
Jag har endast kopplat in givarledning ifrån 2025:an in i termostaten(rt 10). Det funkar fint.

Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: rumstermostat rt10
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2009, 21:54:59 »
Ok, tackar. Nu till en kanske dum fråga. Vad är det för skillnad på rumstermostat och rumsgivare?

En termostat är något som reglerar eller håller temperaturen. I exempelvis en duschblandare finns ofta en termostat som reglerar in den inställda temperaturen på blandningen av varmt och kallt vatten, eller i tilloppet till en radiator kan finnas en termostat som reglerar inloppstemperaturen till radiatorn.

En givare skickar bara ett avläsningsvärde till en mottagare. En rumsgivare kan exempelvis skicka värdet av rumstemperaturen till systemdatorn i pannan.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: rumstermostat rt10
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2009, 22:20:17 »
Min rt10 är en termostat som bryter kompressorn i 2025 när önskad rumstemperatur har uppnåtts.

Jag vet ej hur den fungerar i samband med vvm 300.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad mcn990m

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Heberg
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: rumstermostat rt10
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2009, 11:38:54 »
Fabrikatet på rt 10 är Honeywell.

På min rt 10 syns ej själva modellnr.

starkström eller tvåledare på din termostat?..... Honeywell T6360 vill ha 230v
Vad vill vvm300 ha?
vvm-300 och fighter 2020-8
224kvm uppvärmd yta
14.900 kwh inkl hushållsel

Utloggad jebe

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Södra Halland
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumstermostat rt10
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2009, 12:39:49 »
Fabrikatet på rt 10 är Honeywell.

På min rt 10 syns ej själva modellnr.

starkström eller tvåledare på din termostat?..... Honeywell T6360 vill ha 230v
Vad vill vvm300 ha?

ja du... jag beställde termostat av min installatör som i sin tur beställde av Nibe, det visade sig vara just Honeywell T6360 som enligt installatören skulle kräva starkström vilket innebar att jag lät en elektriker installera den men när all kabeldragning var klar anade han att något inte stämde. Han ringde Nibe support och fick svaret att vvm300 inte alls skulle ha den termostaten utan en som var avsedd för tvåledare. Med tron om att jag fått fel termostat beställde jag åter igen en ny av pumpinstallatören och när den kom var det exakt samma termostat som tidigare. Var problemet ligger vet jag inte idag men jag får väl helt enkelt själv ringa Nibe på måndag.
Enplanshus med källare -59 i södra Halland, 140 kvm uppvärmd yta, (+100 kvm med lägre temp c:a 15 grader) orginal radiatorer samt c:a 20kvm vattenburen golvvärme. Nibe 2025-8 + VVM300 installerad Okt -08. Nibe Handöl 32 braskamin.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: rumstermostat rt10
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2009, 14:04:29 »
Honyvell T6360 finns i tre modeller A, B och C. Jag tror det är modell A som Nibe levererar.
Den har en växlande kontakt som är specad för 240V 10A och i kopplingsschemat visas var fas L och nolla N skall anslutas om man vill använda den för att kontrollera t.ex. ett värmeelement.
http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka_domow/termostaty/

Här använder man ansl 1 o 3 eller 1 o 4 i termostaten och plint X1, 3 o 4 i VVM300.

När det gäller att styra reglercentralen i VVM300 så är det klenspänning man använder och termostaten arbetar som en strömställare till eller från. Det räcker med vanlig telesignalkabel typ EKKX, EKUA eller likvärdig.

Det behövs således ingen 230V matning för att få den reglerfunktion som VVM300 behöver.

Jag är osäker om det skall vara slutande eller brytande funktion vid stigande rumstemperatur. Någon som kanske kan klargöra detta. Annars är det bara att växla mellan anslutning 1 o 4 eller 1 o 3.

edit: typ B, C
T6360 B är en modell med accelerationselement som som inte används i detta fall, (ger mindre tempsvängningar) och modell C som har en brytare extra. Signallampan i termostaten får inte heller någon funktion i denna applikation.

//Peter
 
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 19:24:29 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad jebe

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Södra Halland
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: rumstermostat rt10
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2009, 17:51:03 »
Honyvell T6360 finns i tre modeller A, B och C. Jag tror det är modell A som Nibe levererar.
Den har en växlande kontakt som är specad för 240V 10A och i kopplingsschemat visas var fas L och nolla N skall anslutas om man vill använda den för att kontrollera t.ex. ett värmeelement.
http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka_domow/termostaty/

Här använder man ansl 1 o 3 eller 1 o 4 i termostaten och plint X1, 3 o 4 i VVM300.

När det gäller att styra reglercentralen i VVM300 så är det klenspänning man använder och termostaten arbetar som en strömställare till eller från. Det räcker med vanlig telesignalkabel typ EKKX, EKUA eller likvärdig.

Det behövs således ingen 230V matning för att få den reglerfunktion som VVM300 behöver.

Jag är osäker om det skall vara slutande eller brytande funktion vid stigande rumstemperatur. Någon som kanske kan klargöra detta. Annars är det bara att växla mellan anslutning 1 o 4 eller 1 o 3.

edit: typ B, C
T6360 B är en modell med accelerationselement som som inte används i detta fall, (ger mindre tempsvängningar) och modell C som har en brytare extra. Signallampan i termostaten får inte heller någon funktion i denna applikation.

//Peter
 

Det är ansl. 1 & 4 som ska användas i termostaten och det är T6360 B som levereras från nibe.
Har justerat värdet i meny 2.5 kompensering yttre till -5.

Måste jag även aktivera meny 9.3.4 Rumsenhet tro?
Enplanshus med källare -59 i södra Halland, 140 kvm uppvärmd yta, (+100 kvm med lägre temp c:a 15 grader) orginal radiatorer samt c:a 20kvm vattenburen golvvärme. Nibe 2025-8 + VVM300 installerad Okt -08. Nibe Handöl 32 braskamin.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: rumstermostat rt10
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2009, 19:53:14 »
Måste jag även aktivera meny 9.3.4 Rumsenhet tro?
Nej det gäller för rumsgivare RG05 samma typ som används som utegivare d.v.s. ett NTC motstånd, inte en kotakt typ termostat. Ansluts som man kan se i manualen på X4, 3 o 4.
Man köper helt enkelt en utegivare och monterar den inomhus på lämplig plats.
//Peter
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 23:16:02 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: rumstermostat rt10
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2009, 22:59:26 »
Jag vet att denna typ av diskussion varit på tapeten förut men jag tar väl den igen...

Varför använda en mycket mer komplicerad, dyrare och mindre exakt styrning till VVM300 som en termostat är?

En vanlig rumsgivare är jäkligt billig, mycket enkel att installera och har bra inställningsmöjligheter direkt från pannan?

Termostaten kan ju hjälpa dig att stänga av värmen när du har strålande solsken en fin vårdag men
när det blåser storm, regnar och är allmänt ruggigt känns det bra att pannan kompenserar för den låga temperaturen också, eller?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!