Tack för svar båda =). Ska testa! Har lusläst manualen så pannan kan jag utan och innantill vid det här laget, det är bara alla rören som går in och ut i den jag inte blir klok på =).
Bor du i ett vanligt 1 1/2 plans hus (eller 2 plans för den delen) så klarar du dig fint med 0,6-0,7b. Vrid ned den röda pilen med nageln istället Den är bara för att du ska komma ihåg vad du ställde trycket på sist. Och läs bruksen...=)
Påfyllningskranen ska öppna en förbindelse mellan det ordinarie kallvattenröret från vattenmätaren och röret från expansionskärlet. Om du öppnar kranen du tror på lite försiktigt, ska trycket börja stiga i kärlet om det är rätt kran. Trycket varierar något beroende på temperaturen i systemet.
Vi har tagit över en IVT från 2006 och har några frågor. Trycket i expansionskärlet ligger på 0.5-0.6 bar nu, enligt bilden borde det ligga på minst 1.0.
Var fyller man på vatten i så fall? Har två kranar utan beskrivning, den ena är helt öppen just nu, den andra är helt stängd. Antar att det är den som är stängd?