Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Nasta_rules
« skrivet: 27 april 2021, 22:06:09 »

Varför inte lägga två extra slingar a 300m om nu första slingan är 300m. Lite knöligare att koppla in men ger ett bättre resultat.

Kan också rekommendera att köpa flödesmätare/strypventil via Tyskland - är bra mycket billigare.

googla på Strangregulierventil
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 22 februari 2021, 20:17:53 »

Låter rimligt. Tack för all hjälp!

Får se om jag nöjer mig med en slinga på 500m eller om jag även skarvar den nuvarande en bit.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 februari 2021, 08:06:48 »

Du måste frilägga slangen så att du efter kapning kan vika upp slangändarna så att de blir högsta punkten.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 22 februari 2021, 07:54:59 »

Någon som vet hur skarvning av en fylld slinga går till? Om det är möjligt utan att tömma hela?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 februari 2021, 10:49:43 »

Då får du förklara och då i klartext

För 300 metersslingan injusteringsventil blir det ett kv-värde som är lägre vid 5 kW kyleffekt i jämförelse med 9 kW kyleffekt.

Vid 5 kW kyleffekt kommer 300 metersslingan att släppa på ett högre flöde vilket ger lägre flöde på 500 metersslingan som i sin tur sänker tryckfallet.

Sammantaget gör det att flödet på den kortare slingan inte blir mer är 10% för högt vid de lägre kyleffekterna, om/när man injusterar för maxflöde.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 februari 2021, 09:34:48 »

Större installationer servas av personal som kostar så pass mycket per timme att flödesmätare, strypventiler och annat som underlättar felsökning och rätt inställning av systemet snabbt betalar sig.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 februari 2021, 07:54:25 »

Jag tror att man monterar detta för att kunna verifiera funktionen, om det t.ex. är luft i en slinga så kommer man få mindre flöde där.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 februari 2021, 22:50:03 »

Problemet är ju en slinga på 300 meter och en slinga på 500 meter, som är anslutna till en " 3-12kw pump" som trådskaparen nämner i trådens första inlägg.

När värmepumpen har en kyleffekt på 9 kW och köldbärarpumpen strävar efter ett deltaT på 3°, så har 500 meter ett tryckfall på 45,7 kPa och 300 meter har ett tryckfall på 11,4 kPa d.v.s. det är 34,3 kPa som måste strypas bort på den kortare slingan.

När värmepumpen har en kyleffekt på 5 kW så är tryckfallet 17,7 kPa på 500 meter och 6,4 kPa på 300 meter d.v.s. då är det "bara" 11,3 kPa som ska strypas bort.

Det betyder att flödet har minskat från 0,7 l/s till 0,39 l/s (44%) men tryckfallet har minskat från 45,7 kPa till 17,7 kPa (61%) d.v.s tryckfallet är inte linjärt med flödet.

Jag kan inte se att slangar med olika längder fungerar tillsammans med strypventiler. Det är bara två slangar med samma längd och utan strypning som jag kan se fungerar.
Då får du förklara och då i klartext och det är oberoende av om det är nergrävta slangar eller borrhål . Vid borrning av hål för större fastigheter så kanske det blir 5 st hål a 150 meter eller mer, varför monteras det då flödesmätare och strypventiler på samtliga hål, brukar för det mesta finnas i en samlingsbrunn där alla borrhål strålar ihop. Så att med teori och  räkna  en sak och kan komma sanningen rätt nära, men svårt att få till det i praktiken, som grundar sig på naturlagarna.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 20 februari 2021, 21:56:30 »

Okej, då missförstod jag!

Planen är att gräva för och förlägga nya slingan själv samt dra in den genom källarväggen.

Blir det aktuellt med skarvning av den gamla så blir det att överlåta det till installatören när den ändå ska fylla och lufta (provtrycka?) slingan samt installera mot pumpen.

Det var därför jag funderade om slangen isf behövde tömmas för det lär innebära en den merjobb (merkostnad).
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 februari 2021, 10:20:05 »

Det blir ju omöjligt att svara på, när jag inte har en aning om var du ska skarva den samt hur den är förlagd i mark.

Ja påstod bara att du inte behövde tömma slangen, och påstod inte att det var möjligt att skarva den utan att tömma.

Ska du installera själv?
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 20 februari 2021, 09:40:16 »

Det går utmärkt att skarva den kortare slingan, men arbetet, kostnaden samt risken att det läcker är större än förtjänsten. Men för att svara på din fråga, så behöver du inte tömma slangen, men det får heller inte vara någon vätska som sipprar ut vid svetstillfället.

Tack för det svaret Lexus! Då vet jag att båda fungerar!

Hur lyckas man med att inte behöva tömma slangen samtidigt som inget får sippra ut när man kapar och skarvar? Sc:,h
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 februari 2021, 08:22:44 »

Du kan lugnt låta din installatör göra jobbet på det sätt som hen har tänkt.

Är hens tanke att det ska vara en 300 och en 500 meters slinga, så behöver 300 meters slingan strypas.

Inga problem om flödet inte är exakt vid varje driftfall. Du har en fullgod anläggning med höga temperaturer från jordslingorna i alla fall.

Det går utmärkt att skarva den kortare slingan, men arbetet, kostnaden samt risken att det läcker är större än förtjänsten. Men för att svara på din fråga, så behöver du inte tömma slangen, men det får heller inte vara någon vätska som sipprar ut vid svetstillfället.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 20 februari 2021, 08:02:30 »


Behovet av ca 500m har en firma räknat ut att jag efter mina förutsättningar. Jag tror att marken inte är den bästa (räknat på 9w/m) och jag lägger hellre ner för mycket än för lite för att slippa gräva igen om 18år när pumparna blivit ännu mer effektiv.

Hm, förstår jag er rätt som att man inte kan köra två olika långa slingor nu? Och att det inte fungerar med att strypa in dem jämnt?

Min fråga kvarstår då egentligen om jag ska försöka skarva och få slingorna lika långa eller om det är onödigt arbete? :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 februari 2021, 06:45:50 »

Jo, å andra sidan så känns 300 + 500 meter rätt rejält dimensionerat, jag kör ju en 3-12 kW Nibe på 500 meter jordvärme i Piteåtrakten och ligger nu efter 2 månader med riktigt kallt väder på ca -1.5 grader in.
Kanske komplettera med en ny slinga på 300 meter skulle räcka?
Då skulle man slippa gräva fram gamla ledningen och skarva i 100 meter på den, och så blir ju hela projektet antagligen billigare.
Det man kan spara på att lägga ytterligare 200 meter slinga rör sig om kanske 150-300 kr/år.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 19 februari 2021, 22:20:19 »

Problemet är ju en slinga på 300 meter och en slinga på 500 meter, som är anslutna till en " 3-12kw pump" som trådskaparen nämner i trådens första inlägg.

När värmepumpen har en kyleffekt på 9 kW och köldbärarpumpen strävar efter ett deltaT på 3°, så har 500 meter ett tryckfall på 45,7 kPa och 300 meter har ett tryckfall på 11,4 kPa d.v.s. det är 34,3 kPa som måste strypas bort på den kortare slingan.

När värmepumpen har en kyleffekt på 5 kW så är tryckfallet 17,7 kPa på 500 meter och 6,4 kPa på 300 meter d.v.s. då är det "bara" 11,3 kPa som ska strypas bort.

Det betyder att flödet har minskat från 0,7 l/s till 0,39 l/s (44%) men tryckfallet har minskat från 45,7 kPa till 17,7 kPa (61%) d.v.s tryckfallet är inte linjärt med flödet.

Jag kan inte se att slangar med olika längder fungerar tillsammans med strypventiler. Det är bara två slangar med samma längd och utan strypning som jag kan se fungerar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2021, 21:24:27 »

Två lika långa slingor, avluftade, med lika många böjar och vinklar bör ge samma flöde. (Rätt Lexus)  tummenupp
I praktiken blir det nog ofta olika många böjar/vinklar och lite olika slinglängd på de två slingorna så det kan finnas behov av att strypa lite på en av slingorna.
Och som Roland skriver så kan det vara bra att kunna stänga av en slinga för att kunna avlufta den andra effektivt.
Jag skulle nog sätta in ventiler på båda slingorna, i vart fall på den kortare, annars går ju det mesta flödet över den slingan, med kall brine som resultat på den slingan.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 19 februari 2021, 20:58:51 »

Möjlighet att strypa slingorna oavsett längd alltså, det är uppfattat!

Någon som har svaret på min fråga om skarvningen? :)
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 februari 2021, 20:08:35 »

Detta går att dra im absurdum, men två paralella ledningar med en pump får aldrig samma flöde utan att trimma/justera in flödet för dom. Finns säkert dom på forumet som kan bekräfta det
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 19 februari 2021, 19:57:23 »

Om det blir högre flöde i en slinga, så blir det automatiskt högre tryckfall i den slingan.

Jag får det inte att lira med ett högre tryckfall i den ena slingan, då det blir samma tryck mot den andra slingan. Är det då samma längd på bägge slingorna, så undrar jag varför det ska skilja på flödet dem emellan.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 februari 2021, 19:38:33 »

Det har med kopplingar att göra , det går aldrig att tro att det blir samma flöde oavsett lika längd, det har att göra med fler faktorer, den en aär temperaturen och den andra viskositeten som blir vid olika temperaturer. Så flödesmätare och strypventiler är ett måste för få lika flöde.
Flödet  kommer ända att avvika en del, men inte så mycket med balanseringen över slingorna.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 19 februari 2021, 19:25:00 »

Oavsett längd på slingor så måste det finnas en möjlighet att trimma in dom så dom ger lika flöde och temp. i paralellt så kommer ena slingan att gå fortare eller saktare , normalt enligt naturlagarna.

Hur tänker du nu?

Vad gör att du får olika flöden i slangarna om de är lika långa?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 februari 2021, 19:07:15 »

Oavsett längd på slingor så måste det finnas en möjlighet att trimma in dom så dom ger lika flöde och temp. i paralellt så kommer ena slingan att gå fortare eller saktare , normalt enligt naturlagarna.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 19 februari 2021, 17:20:02 »

Uppfattat! Inga större vinster med att försöka få slingorna lika långa med andra ord.

Om jag trots allt vill skarva för att få ännu mer slinga förstår jag att svetsade skarvar är att föredra.

Måste en slinga tömmas helt innan man kan kapa och svetsa? Eller finns det några trix att ta till?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 februari 2021, 14:10:33 »

Det är alltid bra med ventiler. Skulle det t.ex. bli en luftficka i ena slangen är det mycket lättare att bli av med den om man kan stänga den andra slingan och tvinga flödet genom problemslingan. 



Skrivet av: Amrich
« skrivet: 19 februari 2021, 12:54:11 »

Enklast är att gräva ner en slinga till på 500 m och parallellkoppla.
Sätt nån form av injustering på båda returer + tempgivare.

Ja det är helt klart enklast! Jag funderade mest om det uppstår någon nackdel med att de blir olika lång? Justeringarna behöver man kanske alltid om man har två eller fler slingor även fast de är lika lång?

Den slingan som redan finns vet jag ungefär var den ligger på en lättgrävd åker.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 februari 2021, 12:43:05 »

Enklast är att gräva ner en slinga till på 500 m och parallellkoppla.
Sätt nån form av injustering på båda returer + tempgivare.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 19 februari 2021, 10:53:45 »

Hej!

Jag står inför ett byte av värmepump och går i tankarna att utöka min jordvärme med ytterligare en slinga. Jag funderade först på ett borrhål och fick bra hjälp härifrån i mina funderingar (tack!) men nu  lutar det åt en slinga till istället.

Nuvarande slinga sägs vara ca 300m. En firma har räknat lite och kommit fram till att jag behöver ca 500m till för att kunna nyttja en 3-12kw pump maximalt.

Eftersom de isf blir olika lång behöver jag, om jag förstått det rätt, strypa en av de för att de ska leverera samma temp in. Behövs dessa ventiler även om de är lika långa?

Jag funderar på om det finns någon fördel med att skarva den gamla så jag får ca 400+400 istället för 300+500? Eller är det bara onödigt arbete?

Tack på förhand!

Mvh Amrich

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!