Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: toyota9 skrivet 01 april 2013, 13:15:09

Titel: lekk kuldebærer:/
Skrivet av: toyota9 skrivet 01 april 2013, 13:15:09
hei

etter 4 mnd drift, har jeg etterfylt 3 liter væske på kuldesiden (totalt er det rundt ca 400 liter i sjø-sløyfen) det er vel ikke normalt å etterfylle så mye. (så det er nok en lekkasje her eller....

kjørte en ekstern pumpe for å få ut luft før bruk.

har 4 koblinger på kuldebærer røret på landsiden, planen blir nok å grave opp disse punktene og sjekke om det er lekkasjer her.
jeg ser at det skulle muligens skulle ha vært brukt støttehylser i koblingene:/
slike http://haiex.mamutweb.com/Shop/List/St (http://haiex.mamutweb.com/Shop/List/St)øttehylser/51/1

det har hele tiden synket med samme hastighet i ekspansjonkaret ved pumpen ifra dag 1.


noen som har noe andre tips....å sjekke ut...

og en annen tanke er jo å hvordan tømme kuldebærer før man tar av koblingene (noen tips?)
Titel: SV: lekk kuldebærer:/
Skrivet av: Per O skrivet 01 april 2013, 20:27:28
Hei,
Jeg har noen spørsmål:

Har du manometer på sjøsløyfen?
Har du trykktestet ?
Har du mulighet for å trykkteste?
Har du microbobbleutskiller på sjøsløyfen ?
Den termiske effekten på kjølevæsken kan være årsaken til at du tilsynelatende har "mistet" 3 liter.
Ikke skru anlegget i filler dersom det ikke er behov for det  ^-^

Jeg ville foretatt en trykktest over noen dager før jeg hadde begynt å demontere sjøvannskollektoren.

Hvor tykk slange har du på sjøvann klollektoren, og hvor mange KW avgitt effekt har varmepumpen din ?


Titel: SV: lekk kuldebærer:/
Skrivet av: toyota9 skrivet 01 april 2013, 21:10:30
hei takker for svar.


har ikke manometer på sjøsløyfe.

har ikke trykktestet sjøsløyfa, var i tvil jeg skulle gjøre det. Hadde litt hastverk da jeg ville ha igang opplegget i desember...

microbobleutskiller har jeg ikke på sjøsiden, men jeg har en gjennomsiktig plast-tank (påfyllingstank ca 5 l) som står ved siden av pumpa og som er montert på sjø-slangen. denne har en sikkerhetsventil på toppen 1,5 bar. skrur av denne for å etterfylle feks en liter. dette er på tur. her ser man nivå til enhver tid.

på retur rett før slangen går inn i pumpa er det montert en kuleventil på høyeste punkt (rørlegger mente med denne kunne jeg slippe ut evt luft som samlet seg her) har sjekket denne ved ca hver 14 dag. det kommer litt luft ut av denne hver gang.

kuldesiden er ca 380-400 meter lang. 40 mm rør husker ikke helt tykkelsen på rør veggen men skal være helt ordinær, i sjøen ligger har sløyfa tynnere vegger (pga hensikten er å ta til seg varmen raskere)


"Den termiske effekten på kjølevæsken kan være årsaken til at du tilsynelatende har "mistet" 3 liter." egentlig denne jeg har håpet på mens jeg har etterfyllet........ men synes det sakte men sikkert synkende nivå.

pumpa er en thermia es8 kw

vet ikke hvor mye det er vanlig å etterfylle??

tenkte å sjekke 2 lett tilgjengelige koblinger først... og så når det blir litt varmere i været å slå av pumpa over lengre tid og se om det er det samme da. (nivået går opp og ned ettersom pumpa står eller går)

Titel: SV: lekk kuldebærer:/
Skrivet av: Per O skrivet 01 april 2013, 21:48:52
Hei igjen,

At du "mister" 3 liter pga. termisk effekt på totalt 400 liter er akseptabelt. Du får volumet tilbake når det blir varmere i sjøen.
Jeg anbefaler microbobleutskiller, manometer. Vannfilter som selges på Jula.
Jeg anbefaler at du setter på manometer.
Du bør vurdere å kjøper logger av Rickard. www.energibutiken.se (http://www.energibutiken.se)
Du ser sikkert at du har dobbelt så lang sjøvannskollektor som meg  Sc:,h :o
Du kan sette sikkerhetsventil på 3 bar uten problemer.
Titel: SV: lekk kuldebærer:/
Skrivet av: toyota9 skrivet 02 april 2013, 00:31:58
får la det gå et par mnd til da... sjøen skal bli varmere fremover.

grunnen til at jeg har så lang sløyfe er pga huset står ca 80-90 meter ifra sjøen. ca 140 meter av sløyfen ligger i sjøen

takker for svar:) skal se på de andre svarene i morgen. sent nå:)
Titel: SV: lekk kuldebærer:/
Skrivet av: Rickard skrivet 02 april 2013, 09:06:42
Det är inte ovanligt att det läcker vid kopplingarna mot värmeväxlaren inuti pumpen, kolla där först.
Det är alltid bra om vi kan få veta vilken typ av värmepump det rör sig om, ofta finns det standardställen där läckage är vanliga på olika modeller.