Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Gradminut
« Svar #15 skrivet: 15 december 2019, 21:18:30 »
Vattenpump som står och går, dricksvatten, värmekablar, uthus ?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #16 skrivet: 16 december 2019, 20:55:26 »
Vilka inställningar ska jag ha på
1. Driftpriotering
2.autolägeinställning
3. Gradminutinställning


Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #17 skrivet: 18 december 2019, 00:38:17 »
Ser detta normal ut?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #18 skrivet: 18 december 2019, 07:30:10 »
Ja, du har en on/off utedel så att gradminutrarna pendlar så här är OK.
Det som är skumt är den relativt höga andelen tillskott, och varför den är på varmvattnet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Gradminut
« Svar #19 skrivet: 18 december 2019, 08:34:13 »
Jag vet inte hur dom där är konstruerade, men en läckande växelventil sänker temperaturen på varmvattnet. Har man sen lite högt börvärde på VV eller konstig driftsprioritering så kan säkert elpatronen gå istället för kompressorn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #20 skrivet: 18 december 2019, 22:23:04 »
Vad tycker ni om denna inställning samt diagrammet.
« Senast ändrad: 18 december 2019, 22:36:15 av Zda1982 »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminut
« Svar #21 skrivet: 19 december 2019, 08:35:40 »
Jag räknar till 12 starter/dygn, jag skulle inte ha så lågt värde på start kompressor, typ -100 till -150 borde räcka.
Å andra sidan har du ställt upp startvärdet på elpatron rejält, så den borde inte trigga elpatron för husvärmningen i onödan.
Men den mesta tillsatsen går på VV-laddningen enligt energibilden, så jag tror nog att det är nått lurt där, typ nån givare som visar fel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #22 skrivet: 19 december 2019, 13:02:23 »
Tack för all hjälp. Hur kan man kolla upp?

Det är precis det jag känner också att VV är alltid varmt mest när vi inte använder så ofta . Det jag, fru och sonen som är 3.5.

Förra ägaren då bodde 6 person de hade lika mycket elförbrukning som mig. Nåt stämmer inte.

Hur kan man felsöka?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Gradminut
« Svar #23 skrivet: 19 december 2019, 13:27:57 »
Gissar att det finns usb loggning på din maskin stoppa i ett usb minne starta loggning 1 gång per minut kör 1 dygn avsluta loggningen bifoga filen till forumet så är det säkert nån som kan se vad vp gör och när den använder elpatron. Du måste byta filändelse på loggfilen till tex .txt annars godtar inte forumet filen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #24 skrivet: 19 december 2019, 13:38:40 »
Ska absolut göra så snart som möjligt

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #25 skrivet: 21 december 2019, 00:44:18 »
Hej
Nu har jag loggat nästan 24 timmar.

Har bifogat loggen. Hoppas ni kan öppna den

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Gradminut
« Svar #26 skrivet: 21 december 2019, 08:54:01 »
Visst gick den att öppna men det är bara skumma tecken vet inte vad som gick fel jag brukar öppna log filer med open office calc men i det här fallet funkar det inte men kanske nån annan lyckas bättre.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #27 skrivet: 21 december 2019, 13:29:47 »
Nej, det går inte med Linux heller, varken med Textredigerare eller Libre Office Calc

Filen är dessutom ovanligt stor,  2041,04 kB ? En normal loggning ett dygn/1 min intervall
blir < 150 kB.
Har du sparat filen i nåt program ? Skicka den som den är, bara höklicka och byt
ändelsen från LOG till txt.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #28 skrivet: 21 december 2019, 15:05:56 »
Hej
Upptäckte att det var per sekund har ändrat till minut.
Ska ladda upp så snart det har gått 24h.


Utloggad Zda1982

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminut
« Svar #29 skrivet: 22 december 2019, 00:31:13 »
Här kommer logg-filerna. Hade laddat upp fel filer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!