Hej!

Jag kan nada om värmepumpar och dylikt men ska försöka förklara ändå.

Problemet är att vår Thermia Villa 60 inte producerar varmvattnet då den står på "Auto" eller "Endast värmepump". I dessa lägen skickas allt till radiatorerna. Men slår jag om till "Endast tillsatsvärme" så växlar den över och börjar producera varmvatten direkt. Slår jag om till "Auto" så slutar den producera varmvatten.

Grannen trodde först det berodde på en krånglande växelventil men så kan väl knappast vara fallet om det produceras varmvatten då jag kör på tillsats?
Jordvärme med en Thermia Villa 60 från 1995. 180kvm 50-tals funkisvilla.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Antingen är regleringen trasig eller också så har du lyckats ändra varmvatteninställningarna så den inte producerar varmvatten med värmepumpen.
Under "service" menyn så finns möjlighet att välja hur varmvattnet ska produceras, jag vet inte exakt vad parametern heter på Villa 60.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad MagnusKD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej,

Problemet uppstod för en 2-3 dagar sen utan att jag rört pumpen.

Enda inställningarna jag kan ändra är RUMbör och Kurva. Det finns en menydel som heter Service men jag kan bara trycka fram en "*" där och sen kommer jag inte längre.

Jag har tyvärr inte tillgång till nån instruktionsbok, mailade Thermia om det igår.

//Magnus
Jordvärme med en Thermia Villa 60 från 1995. 180kvm 50-tals funkisvilla.

Utloggad MagnusKD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
PM skickat!   Thumbsup

VV start har jag ingen aning om dÃ¥ jag inte kommer in i de delarna av menyn  :(
Förhoppningsvis står det hur man gör i instruktionsboken?

Vad innebär pressostat/tempstopp? Kommer inte åt de delarna i menyn heller tyvärr.

Får inga varningar i övrigt och radiatorer + golvvärme har normal värme.

//Magnus
Jordvärme med en Thermia Villa 60 från 1995. 180kvm 50-tals funkisvilla.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Om man kör mot pressostaten vilket är det vanliga på Thermias grejer så gör VP alltid så mkt den kan. Om det av ngn anledning är ställt på temp och en låg sådan så gör inte pumpen mer än vad som är ställt.

Utloggad MagnusKD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ska kolla instruktionerna o se vilka inställningar pumpen har. Är pappaledig med två småvildingar så det får bli ikväll... :)
Jordvärme med en Thermia Villa 60 från 1995. 180kvm 50-tals funkisvilla.

Utloggad MagnusKD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ok, har kommit in i servicemenyerna nu. Har inte gjort en enda ändring på de inställningar jag såg. Vet inte riktigt vad jag ska kolla efter?

Dock gick VP igång o producerade varmvatten medan jag stod vid pumpen (pumpen var inställd på AUTO). I servicemenyn stod det nu "VP till vvb" om jag kommer ihåg rätt. Den kanske gick i en minut o sen tändes tillsatslampan, varmvattenlampan fortsatte lysa. Varmvattnet var 28 grader och värdet inom parentes var 44.

Jag var borta i kanske 2h o när jag kom tillbaks var värdena på VVB t 38 (44). Dock producerades inget varmvatten när jag stod där Rad.pump-lampan lyste. Jag vet alltså inte om det är tillsatsen eller VP som värmt varmvattnet.

Jag provade spola varmvatten så att värdet sjönk till VVB t 37, inget hände. Jag provade trycka på "Endast varmvatten", inget hände. Direkt jag tryckte på "Endast tillsats" så började varmvatten produceras. Jag tryckte på AUTO och tillsatsen fortsatte producera varmvatten. I menyn står det "15DF TSvvbtoppv.". Ser inte i instruktionerna vad det betyder?

Den producerade VV tills den kom upp i 50 grader dÃ¥ den varnade att returtempen var för hög o sen stod det "Kyler TS". Returtempen sjönk rätt snabbt till 28 frÃ¥n 50 tror jag.  Vad är det som händer?  :o
Jordvärme med en Thermia Villa 60 från 1995. 180kvm 50-tals funkisvilla.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
att det stÃ¥r "15DF TSvvbtoppv.".  betyder att legionellafunktionen är aktiverad...
kan du mäta ohm talet på varmvattengivaren?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Kolla synglaset inne i pumpen vid kompressorn. Är det klats eller bubblar det.  Det kanske är brist och den bryter pÃ¥ det. sedan mÃ¥ste den stÃ¥ i 20 min innan ngt händer.  Hoppas att det inte är det felet eftersom det är R22 i den.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Hoppas att det inte är det felet eftersom det är R22 i den.
DÃ¥ konverterar man till R290, no problem  Thumbsup
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Man kastar ut den och stoppar dit en R134a maskin Thumbsup ;D

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Man kastar ut den och stoppar dit en R134a maskin Thumbsup ;D

...eller kastar ut den och monterar en ny R290 maskin alt. R152    *vinkar*
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
134 Thumbsup Thumbsup . 
cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Har aldrig provat difluorethane vad gillar du med det :)

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Har aldrig provat difluorethane vad gillar du med det :)

Det har ungefär samma egenskaper som R12 fast ingen miljöpÃ¥verkan  Thumbsup
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!