Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Niclas.Hedlund skrivet 21 oktober 2014, 09:09:32
-
Har precis borrat ett 200m hål och ska snickra ihop en egen liten anläggning med en pumpmodul ifrån en CTC 6KW som grund.
Jag undrar lite vad som är lämplig storlek/effekt på cirkulationspump för brine-kretsen.
Total slanglängd är 420m.
-
Hej
Jag köpte från heizman24.de en Wilo Stratos 25/1-10 och betalade inkl frakt 5.582 kr.
Vi köpte under juni 2013.
https://www.heizman24.de/pumpen/wilo/467/wilo-stratos-25/1-10-umwaelzpumpe-180-mm-2103610
Glöm inte att du skall ha med en IF MODUL om du skulle välja denna typ av pump.
Vi har en borra på 210 meter och det funkar fint. Vi hittade Heizman på Ebay.
SW
-
Tack SW för ditt svar.
Jag har ett begagnat monster liggande, en Wilo TOP-S30/10 230v (LÄNK) (http://productfinder.wilo.com/se/COM/product/000000090002874b0001003a/fc_product_datasheet) men det känns som att den är ganska överdimensionerad. :)
Men det får kanske bli att börja med den och se om jag får liv i grejerna över huvud taget och sedan kanske frekvensstyra den eller byta ut den mot någon mindre energisnålare modell.
-
Till en 6 kW värmepump, räcker det med en åttameterspump typ Wilo Yonos 25/1-8.
-
Om jag frågar såhär istället:
Vad för parametrar är det som är viktigt vid val av pump?
Slängde ett snabbt öga på Tradera och Blocket och det finns ganska mycket pumpar till rimliga pengar, men det är ju bra att veta vad jag ska gå efter i sökandet.
-
Du ska titta på prestandan för det jobb den ska utföra.
En 6 kW värmepump hämtar ca: 4-4,5 kW från berget. Med deltaT 3° ger det ett flöde på 0,33 l/s, vilket i sin tur ger runt 60 Pa/m i tryckfall i bergkollektorn.
Beroende på övriga rör, böjar, ventiler och förångare, så får du ett totalt tryckfall på 4-5 meter.
Har du någon vanlig 6-meters radiatorpump liggande, kan du testa med den.
-
Tack så mycket Lexus! Det ger mig lite mer att gå efter. Då ska jag börja med en pump som ligger hos föräldrarna faktiskt och se vad den kan orka med.
-
Måste den inte också klara ett visst antal minusgrader om du ska ha den till brine? Vanliga cp brukar väl inte fixa det? Kolla specen på vad du köper. Se till att du får med en isoleringsskål som passar pumphuset, annars kommer det kondensera en hel del vatten på den.