GÃ¥ngtid kompressor
« skrivet: 10 februari 2009, 19:23:49 »
Vad är en "normal" kompressor gångtid (h/år) för en korrekt dimensionerad luft-vatten värmepump i Skåne?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: GÃ¥ngtid kompressor
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 21:50:26 »
Hej

Min pump har gått 6700 timmar under två år i Blekinge, så 3300 - 3400 timmar verkar vara normalt. Räkna lite grovt med ett snitt på 10 tim/dygn över året.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: GÃ¥ngtid kompressor
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 19:46:46 »
2600 kom jag upp i förra året (15 maj 2007 till 15 maj 2008)men det var väldig varm vinter ser ut att få betydligt mer gångtimmar denna perioden
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: GÃ¥ngtid kompressor
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 22:19:55 »
2170 Timmar och 3845 Starter hade jag under 2008 men som erp nämner sÃ¥ var det en "bra" vinter 2008  a:gl
2009 ser mörk ut... hoppas pÃ¥ tidig vÃ¥r och lååång sommar för att inte toppa förra Ã¥rets data  ::)
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: GÃ¥ngtid kompressor
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2009, 23:25:50 »
1705 timmar på 5 månader....

....2008-09-01 till 2009-02-11. Räknar med att hamna någonstans runt 3.800timmar för 12 månader.

Nu (ett par minusgrader) går pumpen cirka 20 timmar/dygn. I stort sett hela dagen, men med vissa pauser under 6 timmars nattsänkning. Under sommarhalvåret går den 3-5 timmar/dygn för att tillverka varmvatten.
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 23:32:22 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!