Hur går det fungerar det som det ska eller. Har hittat en termostat som kanske skulle fungera att slå om. Termostat -30 till +150 grader Kemo B048 på Kjell & Company eller
Velleman K2649 THERMOSTAT WITH LCD DISPLAY Vad tror du
Hur det går? Lite svårt att säga egentligen eftersom jag inte riktigt vet vad som lett till vad.
Jag har testat med att köra den med resitor även vid varmare temperatur, men har nu märkt att den börjar isa igen.
Orsaken till nedisningen skyller jag mest på dålig konstruktion.
Det bildas rimfrost på ytor i närheten av förångaren, troligen till största del orsakad av ånga från avfrostningen. Denna rimfrost har ju avfrostningscykel ingen möjlighet att klara av. Med tiden växer rimfrosten och omvandlas mer och mer till is för varje avfrostning.
Isen som ju sitter fast i plåten kommer att växa och täcka mer och mer av förångaren vilket betyder även att den blir kallare och påskyndar nedisningsprocessen.
Bara det blir lite varmare skall jag öppna utedelen och bygga bort isbryggorna.
Om det är dumt att lura maskinen må vara osagt. Men min rekommendation är att koppla in resistorn via en termostat som trimmas in för att bara vara inkopplad när tokavfrostningarna skulle ske.
Ett annat riskmoment som även diskuterats tidigare är ju att avvfrostningen stannar vid en lägre temperatur enär resistorn även är inkopplad under avfrostningscykeln. Resistorn borde alltså kopplas bort när 4-vägsventilen är aktiverad.
Båda de termostater du hittat borde ju fungera, men det är stor prisskillnad. Jag skulle nog rekommendera den billigare, fast den är svår att ställa in, eftersom den borde räcka till åt de flesta, men själv skulle jag köpa den dyrare för att ha bättre koll på aktiveringstemperaturen.