Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Danskeren skrivet 24 november 2007, 21:05:30

Titel: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: Danskeren skrivet 24 november 2007, 21:05:30
Jeg kan ikke ændre hastighed på varmebærerpumpen på x15.
Om jeg stiller den på I, II eller III, når kompressoren kører, ændrer det ikke på hastigheden.

Kun når kompressoren ikke kører, er der skilnad.

Er det x15, der bestemmer, hvor hurtigt, den kører?
Titel: SV: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 november 2007, 16:02:17
Hur vet du att hastigheten inte ändras?

Kolla då VP:n jobbar mot radiatorerna, ändra cirkpumpen och vänta en stund, diff VB borde då ändra sig.
Titel: SV: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: luckyman skrivet 25 november 2007, 16:07:31
På X15 så är väl både värmebärarpumpen samt köldbärarpumpen varvtalsstyda att hålla ett optimalt delta t över vp
Titel: SV: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: Tony B skrivet 25 november 2007, 17:04:37
Jeg kan ikke ændre hastighed på varmebærerpumpen på x15.
Om jeg stiller den på I, II eller III, når kompressoren kører, ændrer det ikke på hastigheden.

Kun når kompressoren ikke kører, er der skilnad.

Er det x15, der bestemmer, hvor hurtigt, den kører?
Hej
På en X15 så arbetar VBpumpen på lågfart när kompressor står still och går upp till högfart när kompressor arbetar. ( Det är egentligen köldbärarepumpen som styr relät som i sin tur ändrar varvtalet på VB pumpen)
Varför vill du ändra flödet på VB sidan?

MVH
Tony
Titel: SV: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: Danskeren skrivet 25 november 2007, 17:25:46
Citera
På en X15 så arbetar VBpumpen på lågfart när kompressor står still och går upp till högfart när kompressor arbetar. ( Det är egentligen köldbärarepumpen som styr relät som i sin tur ändrar varvtalet på VB pumpen)

Ok, så forstår jeg det bedre.
Tak for det gode svar! ;D

Citera
Varför vill du ändra flödet på VB sidan?

Jeg ville forsøge at sætte hastigheden ned, for at få lavere delta.
Jeg har lige nu 36 frem og 32,4 retur.
Men det er vel også godt nok.
Titel: SV: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: Tony B skrivet 25 november 2007, 20:18:41
Jeg ville forsøge at sætte hastigheden ned, for at få lavere delta.
Jeg har lige nu 36 frem og 32,4 retur.
Men det er vel også godt nok.
[/quote]

Jag tror inte att du kan ändra flödet utan att få problem.
Jag har själv just nu 33,7 på framledningen från VP. Ut från Acktank till radiatorerna 33.
Retur från rad 31.
Jag har däremot kraftigt ökat flödet ut från min acktank till radiatorerna så att i princip hela radiatorn är varm för att få en lägre framledningtemperatur som ger en billigare drift.

Hur är din VP-pump kopplad?
Har du bara VPs värmebärarepump eller har du någon pump till?
MVH

Tony
Titel: SV: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: Danskeren skrivet 25 november 2007, 23:08:05
Bare värmebärarpump i x15 och direkt til radiatorer.

I en annan tråd skrives der om, at der skal være en difference på over 5 grader for at udnytte kølemidlets glide..
Titel: SV: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: Carl N skrivet 26 november 2007, 07:37:48
Bare värmebärarpump i x15 och direkt til radiatorer.

I en annan tråd skrives der om, at der skal være en difference på over 5 grader for at udnytte kølemidlets glide..

Jo det stämmer men VB-deltat kommer att öka då kompressorn varvar upp. Själv tycker jag nog det är en konstruktionsmiss av IVT att VB-cirkpumpen inte är varvtalsreglerad på X15. Men som jag skrev i din andra tråd så försök få till en bra kompromiss.

Du kan styra flödet över din VP med fasta instrypningar på dina radiatorer. Men vänta med detta tills det blir riktigt kallt ute och din VP får jobba hårdare så du kan se att VB-deltat inte blir för högt.
Titel: SV: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: Danskeren skrivet 29 november 2007, 13:23:29
Nu har jeg fået at vide fra IVT, at et värmebärerdelta til X15 på mellan 6-10K är acceptabelt.

Det optimale er 10K, men de anbefaler 7-8 for at undvika for højt varmebærerdelta-alarm.
Titel: SV: värmebärarpumps hastighed styres af x15?
Skrivet av: Danskeren skrivet 29 november 2007, 14:25:00
Kan man sætte en føler på frem og retur-ledningen, som styrer en flow-regulator, sådan at man altid har värmebärar-delta 10?