Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jona skrivet 24 juli 2020, 21:03:06

Titel: Hög temp Brine?
Skrivet av: Jona skrivet 24 juli 2020, 21:03:06
Hej, ny här och kan inte mycket om pumpar då jag för 2år sedan köpt hus med bergvärme installerat.

Har en Thermia dimplomat duo från -05 eller så och märkte att jag hade kallt varmvatten i huset idag (25 grader). Pumpen jobbar men vattnet har ännu inte blivit varmare. Vad kan detta bero på?

Ser att brinetempen in är 55 grader, och brinetemp ut är 53 grader, är detta normalt?

/Jona
Titel: SV: Hög temp Brine?
Skrivet av: DonPablo skrivet 24 juli 2020, 21:26:25
Brinetempen kan inte stämma, känn på rören, har båda givarna pajjat? eller har du oljevärmare i kompressorn, som hakat upp sig?
Titel: SV: Hög temp Brine?
Skrivet av: Jona skrivet 24 juli 2020, 21:40:21
Hej,

Kände precis på köldbärarkärlet, den du menar? Den är väldigt varm. Vet inte om jag har oljevärmare men elpatron har jag.

Stängde av värmepumpen för säkerhets skull då den tuggar och går men vattnet blir inte varmare.

Tack på förhand

/jona
Titel: SV: Hög temp Brine?
Skrivet av: DonPablo skrivet 25 juli 2020, 05:21:28
nej tänkte på köldbärarrören/slangarna, kompressorn kan inte vara igång om du har varma köldbärarslangar/rör.
Titel: SV: Hög temp Brine?
Skrivet av: Jona skrivet 25 juli 2020, 07:19:33
Efter undersökt vidare imorse upptäckte jag att två proppar var utlösta. Bytte ut dessa två och nu verkar alla värden vara normala och vattnet blir varmare.

Så då återstår frågorna, varför hade dessa två proppar utlösts och endast dom? Varför inget larm om detta i pumpen?

Titel: SV: Hög temp Brine?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 juli 2020, 08:21:19
Hej!
Thermia Diplomat har ingen kompressorvärmare.
Det låter osannolikt att köldbäraren kommer upp dessa temperaturer, menar du att plastkärlet med köldbärare var varmt?
Det normala är att tempgivarna pajat när de visar såna temperaturer.

Om 2 proppar går så att bara styrningen och cirkpumparna har spänning så får du nog inget larm.
Kontaktorn till kompressorn drar men det enda som inte funkar är själva kompressorn.