Skrivet av: Alara
« skrivet: 25 december 2021, 13:48:44 »Här kommer en kort uppdatering i ärendet.
Kylteknikern hade missat att skriva upp bokningen, när de kontrollringde honom. Så fortsatt väntan just nu.
Dock var jag inne och kollade i menyerna. Köldbärarpumpen var ställd i "manuellt" på 70%, ändrade läge till "Auto". Temperaturerna ändrade sig då varför jag inte tror på felande mätvärden från KB-givarna. Anläggningen har inte någon extern cirkulationspump. Tidigare vintrar har ingående KB temp legat ner mot 0°C.
Historik: I somras blev kondensorn bytt då det gått ut köldmedie i radiatorkretsen. Jag får anta att det blev utfört enligt konstens alla regler då det var en firma som är representant för Nibe som utförde arbetet. Det är samma firma som väntas på just nu. Innan dess tog åskan en hög med kretskort i maskinen med, samma firma även då som bytte.
Jag har inte exakta siffror men redovisar det jag minns från vad jag såg när jag var där. VP gick för "Värme".
VB-pump: 1%, deltaT: Ca 5°
KB-pump: 1%, deltaT: Ca 3°
Oavsett vad felet visar sig vara så kommer det nog inte lösa sig utan ett besök av en kyltekniker. Men jag tycker det verkar klarlagt att maskinen inte hämtar någon värme ur berget i vilket fall. Det är lite olika bud på vad hetgastempen bör ligga på och vad det indikerar om den ligger högt, jag är för dålig på kylteknik för att förstå detta och kunna bedöma.
Tack för alla goda råd. Uppdaterar när vi kommit längre i fallet.
Kylteknikern hade missat att skriva upp bokningen, när de kontrollringde honom. Så fortsatt väntan just nu.
Dock var jag inne och kollade i menyerna. Köldbärarpumpen var ställd i "manuellt" på 70%, ändrade läge till "Auto". Temperaturerna ändrade sig då varför jag inte tror på felande mätvärden från KB-givarna. Anläggningen har inte någon extern cirkulationspump. Tidigare vintrar har ingående KB temp legat ner mot 0°C.
Historik: I somras blev kondensorn bytt då det gått ut köldmedie i radiatorkretsen. Jag får anta att det blev utfört enligt konstens alla regler då det var en firma som är representant för Nibe som utförde arbetet. Det är samma firma som väntas på just nu. Innan dess tog åskan en hög med kretskort i maskinen med, samma firma även då som bytte.
Jag har inte exakta siffror men redovisar det jag minns från vad jag såg när jag var där. VP gick för "Värme".
VB-pump: 1%, deltaT: Ca 5°
KB-pump: 1%, deltaT: Ca 3°
Oavsett vad felet visar sig vara så kommer det nog inte lösa sig utan ett besök av en kyltekniker. Men jag tycker det verkar klarlagt att maskinen inte hämtar någon värme ur berget i vilket fall. Det är lite olika bud på vad hetgastempen bör ligga på och vad det indikerar om den ligger högt, jag är för dålig på kylteknik för att förstå detta och kunna bedöma.
Tack för alla goda råd. Uppdaterar när vi kommit längre i fallet.