Författare Ämne: Hur köra EcoHeat 308 enbart för varmvatten med cirkulation avstängd?  (läst 2111 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andhen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag håller på och renovera, varvid jag tagit bort ett antal element. Eftersom jag räknar med att sätta dit dem igen om någon vecka och det ändå inte behövs värme nu på sommaren skulle jag föredra att inte behöva fylla hela systemet. Däremot vill jag gärna ha varmvatten.

Således har jag stängt kulventilerna på fram och retur och sedan fyllt pannan (EcoHeat 308 med standard 18 liter expansionskärl ovanför pannan) till ca 0,4 bar.

När jag gräver i manualen hittar jag inga alternativ varken för att stänga av cirkulationspumpen eller markera radiatorsystemet som ej i drift. Är det ens möjligt att stänga av cirkulationen från pannan men ändå ha den på för att få varmvatten, och hur gör man i så fall?

(Cirkulationspumpen har tre lägen men inget avstängd-läge, och det finns ingen brytare mellan cirkulationspumpen och pannan. Jag antar att det inte är nyttigt för cirkpumpen att vara igång så länge ventilen på framledningen är stängd.)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4705
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Blir knepigt om det inte finns sommardrift , kan gå att koppla ur växelventilen och kanske spärra den i läge mot VV , pumpen kommer då att
konstant gÃ¥ mot VV och tror  den gÃ¥r mot raddarna , klart den kommer att snurra mot VV hela tiden men  vad gör det , VP känner när den vill ha VV och ska ladda till viss temp och sedan gÃ¥ över , men stÃ¥r kvar i VV-läge  , kan bli sÃ¥ den startar nÃ¥gra extra gÃ¥nger men VV finns
pumpen får inte gå mot stopp då blir den för varm och brinner upp , du får se hur du kan arrangera det med ventilen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det ska sitta en 10A säkring (F2) som bryter manöverspänning till både värmebärarpump, växelventil och shunt.
Däremot motioneras cirkpumpen i sommarläget så den inställningen blir inte så bra.
« Senast ändrad: 04 juli 2017, 00:06:26 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4705
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det ska sitta en 10A säkring (F2) som bryter manöverspänning till både värmebärarpump, växelventil och shunt.
Däremot motioneras cirkpumpen i sommarläget så den inställningen blir inte så bra.
Om den säkringen bryts ,   gÃ¥r el-patron in och s.k. spetsar dÃ¥ , mindre bekymmer med att bryta den  inget merjobb 
pumpen kan inte fastna på den korta tid som TS säger ha för att starta upp igen , annars det jag sagt som en lösning

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
4,5,2, Inställningar.  Värmepump.  Kompressor  Spärrad.
Funkar då som en elpanna.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!