Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland  (läst 40210 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Nibe 1215-8,5 Sörmland
« skrivet: 10 oktober 2004, 20:21:36 »
Hej. tänkte fylla denna tråd med data från min anläggning ( om någon med liknande pump eller nån i köptankar vill jämföra lite siffror.

Nu i börjag kommer det säkert att vara lite varierande uppgifter, då jag presis har dragit igång anläggningen, så jag håller dels på att justera in pumpen & samtidig så justerar jag in mina radiatorer ( jag har haft direkt el tidigare)

lite kort info om anläggningen.
Pump Nibe 1215-8,5 med extern effekt vakt av annat fabrikat.
Huvud säkring 16A
Tillsats el 6kW
Borrhål 180m totalt (jag har ej kontrollmätt)
aktivt djup uppskattades till 170m (ej kontrollmätt)
borran var nästan torr & fick fyllas vid instalationen.

Huset är ett 3etage hus uten källare på 230m2 inklusive garage på 35m2
tillägs isolerad vind.
huset värms till 21 gradet & garaget lite svalare (håller 14 grader idag & då är det 2 grader ute.
huset har 22 radiatorer

[meny innom parentes]
Mina inställningar på pumpen är följande:
Finjusterings ratt + en grad, inte +1 som ger + 3 grader.
VV start 40 grader     [3]
Kurvlutning 5             [5a]
Rum-komp 5              [5a]
VB-fram min 15          [5b]
VB-fram max 60         [5b]
VP gradminuter 150   [9b]
TS gradminuter 1600  [9b]
VB diff VP 16 grader   [10]
Diff VP-TS 3 grader     [10]
VP intervall 20 min      [11]        

KB pump kör jag i läge 3 (högsta)
VB pump kör jag i läge 3 (högsta)

KB-in +2 grader som lägst (tar nästan 20 min att trilla ned dit)



Jag har konverterat huset från direkt el till vattenburet & instalaret värmepump, allt har jag gjprt själv.
Total kostnad för alltihopp 120 000:-
« Senast ändrad: 03 april 2005, 17:08:25 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2004, 20:41:05 »
Datom 2004-10-10

2 gradet ute

vid drift har jag: (värdena är tagna när pumpen gått i 25min)

VB-fram begärt 31 grader
8 grader i giff mellan VB-f & VB-r
KB-f 6 grader
KB-r 1 grad
Antal starter 225 (15 senaste dygnet)
VP-tid 45 h (6 h senaste dygnet)
TS-tid 29 (pumpen gick som vvb innan allt var klart )(0h sen kolektorn kopplades in)
total husolsel ? (mätaren står på 3043)(vid nästa avläsning vet vi mer)
NÃ¥n mer data som kan vara interesant?
« Senast ändrad: 10 oktober 2004, 20:47:38 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2004, 21:26:37 »
Ok värden du har rejäla radiatorer med börvärde på 31 grader vid +2 ute. det kommer att ge mycket bra verkningsgrad.
Kör du cirkpumpen för brine (köldbäraren) i läge tre??
om inte höj till 3, då minskar tempskillnaden på kalla sidan något.

Samma på varma sidan läge tre om du inte redan kör på det.

vilken temp har du på stig resp retur när pumpen gått en stund!?

Citera
VB diff VP 16 grader  [10]
bra att du höjt den där!!  ;) sÃ¥ inte rackarn bryter pÃ¥ för hög tempdiff
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2004, 21:58:23 »
jag kör båda pumparna i läge 3 (sak lägga till det till informationen)
Jag har dimensionerat radiatorerna efter 70w/m2, men huset är byggt 69 & jag har tilläksisolerat vinden sÃ¥ dom är kraftigt överdimensionerade  ;D

När börvärdet var 31 grader & pumpen gått 20min eller nåt så hade jag 44 fram & 32 retur

Mitt hus är ett mycket konstigt hus, detta gör att systemer kryllar av 90 gradersböjar + att en slinga även är dragen på vinden, detta är nog orsaken till att det är 8 grader i diff. eller vad tror ni?

tillägas sak att radiatorerna är begagnade.

när pumpen inte arbetar har jag samma temp på fram & retur

anläggningen är fortfarande under intrimmning så det kan hända att jag får ändra kurvlutningen en del när det blir kallare, & då komer jag ju inte ha ett bör värde på 31 grader när det är +2 ute.

Rekomenderad kurva är kurva 10 = 44 grader fram vid 0 grader ute.
Jag kör pÃ¥ kurva 5 = 32 grader vid 0 grader ute  8)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2004, 22:36:30 »
Bra med äldre rad till värmepump, dom har störra vattenvolym!!

Citera
När börvärdet var 31 grader & pumpen gått 20min eller nåt så hade jag 44 fram & 32 retur

12 grader är för mycket!
Kolla om nåt stryper kan finnas stamventiler som inte är fullt öppna tex.
osså ev termostatventiler ska stå helt öppna.
Även strypringen kan va helt öppen (om du har sÃ¥na ventiler).  DÃ¥ kan du sänka kurvan ännu mera om delta t minskar!

Det kan finnas returkoppel på radiatorerna som oxå stryper.

riktigt bra start risken är att du fÃ¥r en svinaktigt bra verkningsgrad  ;D  vi bävar  ;D

Citera
Mitt hus är ett mycket konstigt hus, detta gör att systemer kryllar av 90 gradersböjar + att en slinga även är dragen på vinden

På vindan... kan va ett rör till expansionskärlet!?

Riktigt gammalt  byggde man självcirkulationssystem som hade stigen upp pÃ¥ vindan för att förbättra cirkulationen (överfallssytem tror jag det kallades), men du hade väl ett ganska nytt hus? alt ren -69?

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2004, 16:44:49 »
Jag skrev nog lite galer, det måste stårr 42 ut & 34 in, flr jag fick det till 8 grader. Men det är ju ganska mycke det med.

Jag har 2-panels radiatorer i hela huset.

Radiatorsystemet har jag byggt själv, instalerades i sommras.

det var ju begagnade radiatorer, så det kanske är dags att redan nu ta en titt i smutsfiltret, trots att anläggningen endast gått i drygt en vecka.


Jag tycker anars att värmen spridersig bra nu, så jag har kopplat in inegivaren idag.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2004, 18:30:44 »
12 grader är för mycket!
Kolla om nåt stryper kan finnas stamventiler som inte är fullt öppna tex.
osså ev termostatventiler ska stå helt öppna.
Även strypringen kan va helt öppen (om du har sÃ¥na ventiler).  DÃ¥ kan du sänka kurvan ännu mera om delta t minskar!

Citera

Jag har ju strypt radiatorerna i garager rätt regält & bom är ganska stora, kan ju vara dom som kyler också?

Kanske är bättre att stänga några radiatorer i garager & boara köra en för fulla muggar?

på övre plan har jag också hårt strypt + att termostaterna får rekgera på dessa radiatorer, anars blir det för varmt där

i övrigt så har jag de radiatorer som ligger i slutet helt ostrypta & sen har jag strypt de övriga för att få samma värme i alla.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2004, 21:30:26 »
I utrymmen som man vill ha "kallare" är det ok att strypa!  8 grader kan väl va ok , men 12 är alldeles för mycket, men bättre om du kan ha kring 6 grader dÃ¥ kan du nog sänka värmekurvan ändÃ¥ mera!!!, men dÃ¥ blir vi avunssjuka  ;D

Se bara till att du kör fullt blås där det behövs mest värme (antagligen bottenvåningen)

Strypande termostatventiler är inte riktigt bra, vid övertemp styper ju dom helt, bättre om du kan hitta ett läge där du har "fast" strypning på rubbet.

Rumsgivare till värmepumpen och termostatventiler på radiatorerna kan ge den effekten att rumsgivaren höjer värmekurvam men termostaterna stryper flödet det är inte bra!!! tex om man tillfälligt vill höja med vredets hjälp ( det på pumpen), om det nu är aktivt med rumsgivare monterad??

Bäst om du kan hitta en balans utan termostater osså sen starta rumsgivaren, men i ditt fall kanske du måste dämpa en del uppe med termostater för att få nog varmt i bv. Ev kanske rumsgivaren ska sitta där nere istället. Testa ett tag med lite olika justeringar ser du snart vad som funkar bäst!!

Inget dåligt hus jag känner igen det men inte härifrån tror jag!?

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2004, 21:40:05 »
I utrymmen som man vill ha "kallare" är det ok att strypa!  8 grader kan väl va ok , men 12 är alldeles för mycket, men bättre om du kan ha kring 6 grader dÃ¥ kan du nog sänka värmekurvan ändÃ¥ mera!!!, men dÃ¥ blir vi avunssjuka  ;D

Se bara till att du kör fullt blås där det behövs mest värme (antagligen bottenvåningen)

Strypande termostatventiler är inte riktigt bra, vid övertemp styper ju dom helt, bättre om du kan hitta ett läge där du har "fast" strypning på rubbet.

Rumsgivare till värmepumpen och termostatventiler på radiatorerna kan ge den effekten att rumsgivaren höjer värmekurvam men termostaterna stryper flödet det är inte bra!!! tex om man tillfälligt vill höja med vredets hjälp ( det på pumpen), om det nu är aktivt med rumsgivare monterad??

Bäst om du kan hitta en balans utan termostater osså sen starta rumsgivaren, men i ditt fall kanske du måste dämpa en del uppe med termostater för att få nog varmt i bv. Ev kanske rumsgivaren ska sitta där nere istället. Testa ett tag med lite olika justeringar ser du snart vad som funkar bäst!!

Inget dåligt hus jag känner igen det men inte härifrån tror jag!?



Hade hopats på en komentar angående radiatorerna i garaget, ska jag köra en utan strypning & 3 helt stängda eller 4 st regält strypta.

Jag har lagt ut en bild på huset tidigare, när jag håll på med rördragningen.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2004, 22:47:38 »
Är det fasta strypningar spelar det ingen roll, men för ev frysrisk så ska du ha alla lite varm.

Returtempen blir lika vid samma avgivna effekt oavsett antal radiatorer i samma rum.
Om ja nu inte halkat helt pÃ¥ knapparna  ;D
det där var svÃ¥rt men det mÃ¥ste väl bli sÃ¥. pyttelite jättekallt tillbaka eller stort flöde som inte är sÃ¥ avkylt blir väl det samma när det blandas in i hela flödet   ???:-[
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2004, 19:21:39 »
Jag kör nu de fyra radiatorerna i garaget max strypta men med öppna termostaret, det samma gäller de fyra radiatorerna på övervåningen.

nu har jag 7 grader i diff mellan fram & retur... Tack Bertil !

Nästa år ska jag byta garage dörrar, efter detta så jan jag höja värmen i garaget, gissar på att det kan förbettra värdet!

Jag har en stam gående i garaget också, denna kommer att isoleras i slutet på nästa vecka, få se om det påverkar något.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2004, 21:52:04 »
04-10-12
En liten lägesraport, gör en lite störe uträkning senare.

257 starter
60 drift timmar
det jar varit några minus på nätterna & några plus på dagarna

Snitt starter ligger på 16/dygn
Snitt drift 7,5/dygn (pumpen går nästan i 30 min när den arbetar)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2004, 23:19:58 »
Bra jobbat!
Spännande sen att höra vid vilken temp tillskottet behövs, verkar riktigt bra med "bara" 7,5t/dygn nu
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2004, 16:52:00 »
Bra jobbat!
Spännande sen att höra vid vilken temp tillskottet behövs, verkar riktigt bra med "bara" 7,5t/dygn nu
om man följer diagramet så blir börvärdet 44grader vig -30ute. om man antar att pumpen jobbar upp en temp på 12-13 grader över börvärdet så blir det kanske ingen tillskotts el ;D

Har jag köppt en onödigt stor pump?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2004, 20:29:53 »
Citera
Har jag köppt en onödigt stor pump?

nej nej nej, ingen har för stor pump.
För 15-20 år sen installerades alla pumpar för nästan 100 % effekttäckning.
Sen var det nog nån räkne nisse som kom på att om vi minskar effekttäckningen till 50% då kan vi kränga VP även till "normala" villor.

Då blir det billigare i inköp, men om man tittar på livscykelkostnaden (den enda viktiga) då ska man göra som du gjort inget snack om saken.Ingen blir glad av en massa tillksottstimmar, man konverterar ju för att få bort den dyra elpatrondriften

Grattis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!