0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Skulle du kunna rekommendera en GSi12 för dessa siffror eller gå upp på en större GSi16?Det kräver mer slang i marken och det är inte aktuellt.
En kraftigare pump gör inte att huset behöver mer värme. Det är bara under de kortare perioder som den klenare pumpen skulle behöva tillsatsel som en GSi16 kommer att ta ut mer värme från jordslingan. Det brukar aldrig vara problem med kortvarig överbelastning av jordvärmeslingor. Vad är det för DVUT angiven i beräkningsunderlaget? Värdena varierar beroende på typ av hus och exakta läget.
Hej! Ja om det blir "vargavinter" kommer värmepumpen att dra ca 180 kWh el per dygn. Det kan också tillfälligt även bli lite kallare än DVUT beroende på sättet det räknas ut statistiskt. Har tyvärr inte EcoHeat 412 i mitt beräkningsprogram men däremot NIBE's motsvarighet F1245-12 och den skulle ge 10,7 kW värme vid DVUT med tillförd el-effekt 3,5 kW och el-tillsats 2,4 kW. Effekttäckning 82%. Slanglängd minst 500 m så det går bra. Värmepumpen drar då (3,5+2,4)x24= 142 kWh per dygn vid DVUT. Kan mycket väl vara så att EcoHeat 412 med en arbetstank är ett bättre val än GSi12 då effektbehovet är aningen stort för den sistnämnda.Ovanstående beräknat med en framledningstemperatur på 55 vid DVUT. Har man inga vattenburna radiatorer alls utan bara golvvärme kan det räcka med 35 för golvet vid DVUT. Väldigt bra om man känner till vilken framledningstemperatur som krävs när man ska byta värmepump. Kan skilja vad olika modeller klarar som max. Det går oftast att läsa av vilken värmekurva nuvarande värmepump är inställd på och räkna utifrån det om man inte läst av värdena på vintern när det är som kallast på vintern. Är värmebehovet 38.000 kWh/år uträknat från den faktiska el-förbrukningen i huset? Oftast antar man att 5000 kWh är hushålls-el och resten går till uppvärmningen. ack för all info!Jag har idag framledningstemperatur 45 grader idag med EcoHeat 10 en total årsförbrukning av el på 20 000 kwh och vi har faktiskt ca 6000 kwh av detta som hushållsel. Så alltså 14 000 kwh för uppvärmning.I den beräkning som är gjord för GSi12 ligger följande värden till grund:Årsmedeltemperatur 7.8 °CTmin -14 °CDVUT -12.6 °CEffektbehov värme vid DVUT 13.2 kW- per area 60 W/m²- inkl. varmvatten 13.7 kWEffektbehov varmvatten 0.5 kWTotalt värmebehov per år 37 120 kWh/årkorr värmeåtervinning ventilationSamt framledningstemperatur på 55 grader.Värmepump:Energitäckning 99.1 %Effekttäckning 74.3 %Max tillsatseffekt vid DVUT 3.5 kWMax eleffekt VP vid DVUT 4 kWMax total tillförd effekt vid DVUT 7.5 kWVP TOL Framledningstemp. 65 °CSkulle gärna se en beräkning med framledningstemperatur på 45 grader och tempererad area på 225 kvadratmeter.Brukar man kanske ta till framledningstemperaturen?Tror du att GSi 12 blir för liten med dessa förutsättningar?Tacksam för din hjälp och tack för alla fina förklaringar hittills!Det här är väldigt svårt för mig men det klarnar mer och mer.Bästa hälningarPia
Jag har idag framledningstemperatur 45 grader idag med EcoHeat 10 en total årsförbrukning av el på 20 000 kwh och vi har faktiskt ca 6000 kwh av detta som hushållsel. Så alltså 14 000 kwh för uppvärmning.
Bra med en detaljerad redogörelse av energiberäkningen för GSi12 så vi kan se Undrar vid vilken utetemperatur du menar att framledningstemperaturen är 45 ? Den stiger med sjunkande utetemperatur. Dagens värmepumpar klarar ofta upp till 65 grader men verkningsgraden på värmepumpen sjunker lite grann för varje grad högre framledningstemperatur. Undrar också om de 14.000 kWh per år uppvärmning inkluderar t.ex. några el-radiatorer eller om det helt är drivenergi till EcoHeat 10?