En kraftigare pump gör inte att huset behöver mer värme. Det är bara under de kortare perioder som den klenare pumpen skulle behöva tillsatsel som en GSi16 kommer att ta ut mer värme från jordslingan. Det brukar aldrig vara problem med kortvarig överbelastning av jordvärmeslingor.
Vad är det för DVUT angiven i beräkningsunderlaget? Värdena varierar beroende på typ av hus och exakta läget.
Tack för all info!
Jag har idag framledningstemperatur 45 grader idag med EcoHeat 10 en total årsförbrukning av el på 20 000 kwh och vi har faktiskt ca 6000 kwh av detta som hushållsel. Så alltså 14 000 kwh för uppvärmning.
I den beräkning som är gjord för GSi12 ligger följande värden till grund:
Årsmedeltemperatur 7.8 °C
Tmin -14 °C
DVUT -12.6 °C
Effektbehov värme vid DVUT 13.2 kW
- per area 60 W/m²
- inkl. varmvatten 13.7 kW
Effektbehov varmvatten 0.5 kW
Totalt värmebehov per år 37 120 kWh/år
korr värmeåtervinning ventilation
Samt framledningstemperatur på 55 grader.
Värmepump:
Energitäckning 99.1 %
Effekttäckning 74.3 %
Max tillsatseffekt vid DVUT 3.5 kW
Max eleffekt VP vid DVUT 4 kW
Max total tillförd effekt vid DVUT 7.5 kW
VP TOL Framledningstemp. 65 °C
Skulle gärna se en beräkning med framledningstemperatur på 45 grader och tempererad area på 225 kvadratmeter.
Brukar man kanske ta till framledningstemperaturen?
Tror du att GSi 12 blir för liten med dessa förutsättningar?
Tacksam för din hjälp och tack för alla fina förklaringar hittills!
Det här är väldigt svårt för mig men det klarnar mer och mer.
Bästa hälningar
Pia