Författare Ämne: Nibe F2020-8 LP-larm  (läst 9206 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
Nibe F2020-8 LP-larm
« skrivet: 01 oktober 2014, 21:54:22 »
Hej på er!
Efter dryga 7 Ã¥rs problemfri drift har nu min pump börjat krÃ¥ngla  :'(
Setupen är en F2020-8 dockad med en VVM300.

Allt började efter att jag installerade en vattenburen handdukstork...

Fick ett LP-larm, boota om VVM300 så fungera den i 4 timmar innan den tändes igen.
Gjorde som alla goda värmepumpsägare sprang till detta forum för att läsa på!
Rengjorde efter det filtret och luftade även systemet.

Nu funkade den i nästan en vecka utan problem men nu idag fick jag en LP-kod igen.
Kan även nämna att jag har ett annat larm som inte verkar störa något: Reläkortslarm, vad f--n är det för nått?
Det larmet kom dock flera dagar tidigare och är inget som jag noterat.

Kan tilläggas att mitt filter var EXTREMT smutsigt så jag trodde faktiskt att problemet var löst där men icke..
Min nya handdukstork kanske var väldigt smutsig?

Vad jag förstått av andra så börjar jag frukta kompressorhaveri och/eller läckage av kylmedia.

NÃ¥gra andra goda rÃ¥d innan jag ringer supporten?  help

Lite driftinfo:
Installation: 2007-07-15
Antal starter: 23854
Antal kompressortimmar: 19240

Efter 15 minuters drift och 12 °C ute: (radiator värmning)
5.10 Förångar temp 15,7 °C
5.11 Suggest temp 9,2 °C
5.12 Vätskeledningstemp 28,8 °C
5.13 Hetgastemp 62 °C
5.14 Returtemp 24,7 °C
5.15 Diff 7,5 °C

Efter 30 minuters drift och 12 °C ute: (VV värmning)
5.10 Förångar temp 17 °C
5.11 Suggest temp 10,5 °C
5.12 Vätskeledningstemp 44,8 °C
5.13 Hetgastemp 78 °C
5.14 Returtemp 38,9 °C
5.15 Diff 7,9 °C
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2014, 09:44:29 »
Förångartempen ligger högre än utetemp? ???
Hur ser det ut på utedelen?
Snurrar fläkten, är den fri från löv mm?

LP kan bero på dåligt luftflöde genom förångaren, det kan också vara expansionsventilen som inte är OK.
Reläkortslarm tyder kanske på att det är nått elektriskt fel som gör att t ex fläkten stannar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2014, 21:59:24 »
Att förångartempen är lite högre är kanske inte så konstigt, givarna är ju inte direkt exakta och olika placerade?

Har inte kollat felkoderna på pumpen men utgår från att de är samma som visas inne...
Övrigt så ser pumpen bra ut, inget konstigt och fläkten snurrar.

Reläkortslarm sattes ju flera dagar innan LP-larmet så de borde väl inte ha något samband?
Var nyfiken på den koden då de inte finns nerskrivet någonstans från Nibe...

Nu snurrar iaf pumpen på, har funkat i 26h nu utan LP-larm.

Ska i helgen göra rent förångaren trots att den ser väldigt ren ut och titta på filtret igen.
Inget annat tips?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2014, 22:04:29 »
Det kan ju vara glappkontakt nÃ¥gonstans, kan gÃ¥ till sig om man öppnar och pillrar lite med alla kontakter.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2014, 20:14:16 »
Det är en klar möjlighet!
Ska undersöka detta i helgen..

Har även funderat på om det kan vara fel på höghastighetsläget på fläkten.
Den funkar fortfarande men det har inte varit så kallt att läge "B" gått in än.

Ã…terkommer!
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2014, 06:54:14 »
Nu kan jag komma med lite mer info, har väntat på att det skulle bli kallare ute...

Igår fick jag LP-larmet som jag väntat på.
Det var 5-6 °C ute och kondensorn var helt nedisad.

Gjorde en omstart för att se fläktläget (som jag misstänkt tidigar) och kunde konstatera följande:
Fläkten går INTE över till läge 2 (B) trots temperatur på 5-6 °C.
Fläkten stänger INTE av sig när avfrostning pågår.

Detta borde vara en möjlig felorsak eftersom pumpen dels har svårt att gör av med kylan och dels blir nedisad vilket förvärrar det hela.

Har nu ställt om avfrostningsparametrarna för att underlätta tills problemet är löst.

Några förslag på orsak till fläktproblemet?
Har bytt styrkort i pumpen en gång pga installation av KVT-11 men det var flera år sedan...
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2014, 07:19:56 »
Fel på relä till fläkten?
Det är relä 8 och 9 som styr fläkten, kanske är det fel på båda 2?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2014, 10:22:18 »
Ska kolla...

Såg även att förångargivaren hade något spel igår.
Pendlade mellan +7 till +25 °C inom 30 sekunder när jag stod och tittade, så inom några minuter hade den hunnit gå några varv...

Vilken givare är det som styr fläkthastigheten, är det den vanliga utegivaren eller någon annan givare på pumpen?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2014, 14:51:24 »
Vilken givare är det som styr fläkthastigheten, är det den vanliga utegivaren eller någon annan givare på pumpen?

Det stÃ¥r inte uttryckligen, men troligen är det utegivaren.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2014, 09:35:03 »
Nu är de ju jävligt synd att det var hällregn igår, öppnade inte pumpen utan observerade istället.
Pumpen gick som vanligt på läge A och sket fullständigt i att utegivaren sa 7 °C.
Detta gjorde ju att det blev bra med isbildning.
Men eftersom förångargivaren tyckte det var sommar (8 °C) så startade ju inte avfrostningen.
Tvingade jag den sÃ¥ var det inte länge den höll pÃ¥ för att gÃ¥ frÃ¥n 8-12 °C som är stop för avfrostning tog 30 sekunder  >:(

Hoppas på uppehåll idag så jag kan titta på reläkortet.
Är det svårt att byta förångargivaren, hört att den sitter dumt till?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2014, 10:02:08 »
Har tittat och mätt upp ute på pumpen idag (vilken var som en isklump)
Relä 9 och 8 var båda dragna men den gick på lågfart.
Bör inte 8 endast vara dragen vid höghastighet?
Bör inte de stå läge B på pannan även om pumpen inte leverar läge B?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2014, 11:35:05 »
Hej!
Jag tror att om båda reläerna är på går den på lågfart = 4 poler.
Ett relä = 2 poler = högfart.
Med tanke på detta så är det troligen så att ett relä har hängt upp sig.

Stod det läge B på innerdelen?

Går fläkten på högfart under avfrostning?
« Senast ändrad: 17 oktober 2014, 11:37:33 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2014, 18:21:10 »
Nu har jag nördat ner mig i pumpen  a:gl

Demonterade reläkortet och konstaterade att relä 8 och 9 fungerade som de skall.
Har även mätt upp givarna och ser att kondensorgivaren har markant avvikande värde.
När jag rengjort alla kontakter och monterat ihop allt så visar den givaren +8 °C över alla andra givare och då är kondensorn fortfarande väldigt isig...
Denna givare skall jag byta så fort jag får tag i en men den ser ut att sitta lite dumt, någon som vet hur man byter den enklast?

Det luriga med fläkten är ju att enligt VVM300 så SKALL läge A köra.. .,;-.
Hade de stått läge B och fläkten snurra långsamt hade jag också misstänkt reläfel men nu vetifasen, inte kan kondensorgivaren spöka till det?!

Har kört igång pannan i eldrift och nu står pumpen stilla i väntan på varmare väder och ny givare, den var helt frusen inatt!

Pratade med Nibe support (efter 35 minuter i kö) och fick ingen hjälp att tala om, han jag pratade med visste inget iaf  >:(
Ta hit en tekniker frÃ¥n närmaste supportpartner är inget jag önskar dÃ¥ det är 16 mil TOR bara i resväg  ::)
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2014, 20:00:23 »
Låter som en bra strategi att utesluta kondensorgivaren först.
Men det förklarar ju inte varför fläkten går under avfrostning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2020-8 LP-larm
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2014, 20:07:11 »
Låter som en bra strategi att utesluta kondensorgivaren först.
Men det förklarar ju inte varför fläkten går under avfrostning?

Nu har det äntligen blivit lite kallare igen!  tummenupp
Har bytt kondensorgivare och nu funkar faktiskt avfrostning som den skall, även fläkten stängs av som den skall.
Inga LP-larm.. Än..

Nu återstår det bara ett problem som kommer bli värre ju kallare det blir: Fläkthastigheten...
Den går fortfarande bara på lågfart (A).
Det stÃ¥r alltsÃ¥ A inne pÃ¥ VVM300 sÃ¥ fläkten gÃ¥r ju rätt enligt den  Sc:,h

Dock får jag fortfarande reläkortslarm, bland med några minuters mellanrum.
Ugnifär som den försöker göra något som inte går?

Har ringt supporten igen utan något napp... vafan gör jag?
- Byta reläkort á 800kr + moms?
- Installera mekanisk switch för att tvinga fläkten upp i hastighet?

 help
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!