Det jag inte blir klok på är värdena i första inlägget?Det ser ut som den gör varmvatten, fast inte?
Har nu hittat felet. Det är kompressorn som överhettar och därav stannar Det är det inbyggda överhettningsskyddet i den som löser och inte det bakom plåten därav får jag inget larm om det.
Hej igen Gt6 pendlar bara mellan 30-45 grader spelar ingen roll om den går eller ej? (Kanske givar fel) Och som sagt det är inte det motorskyddet på pumpen som går att återställa utan någon skydd som sitter inbyggt i kompressorn. Och nej inga bubblor i glaset under den tid som den går men efter den har stannat kommer det bubblor. VäxelVentilen mellan beredare och radior fungerar om det var den du syftade på?
Röret där kylmedlet går i till kompressorn alltså det med synglaset ska det vara varmt eller kallt när kompressorn går? För när den går nu är delen med glaset varmt fram till en ventil där blir det kallt men när den stannar så blir det kallt hela vägen ?
Ett annat scenario är att kolvarna är otäta, ungefär som en gammal cykelpump med torr packning, inget tryck.
Gt1 till 27,4 nuv 18,1Gt2 12,2Gt3 till 47,5 nuv 53,4Gt6 73,3Gt8 66,9Gt9 38,2Gt10 6Gt11 7,4
Tänkte bara om det är så enkelt att pumpen går på fel håll /fasfel?
Reflux , att köldmediat går tillbaka via kompressorn, precis som du skrev att den gjorde. Inget konstigt att värmen från kompressorn går tillbaka som värmeledning i röret men känner du att det går snabbt så läcker troligen ventilerna och då blir det mindre flöde vid drift.Det som styr (hög/lågtryck), varma / kalla sidan, (rören), är expansionsventilen som i sin tur styrs av vidhängande bulb.
Vv till ligger på 47,5 och från på 52,5
Finns det någon fördröjning innan den ska hoppa igång igen när tempen sjunker? Enl displayen så är pumpen i drift men kompressorn går ej.
Efter ca 1h nu åter på radiatorGt1 från 27,3 nuv 25,1Gt2 13,7Gt3 till 47,5 nuv 43,3Gt6 36Gt8 45Gt9 37,2Gt10 5,4Gt11 5,5
I min manual står det "Observera att värmepumpen inte kan återstarta inom 15 minuter efter stopp. Den tiden behövs av tekniska skäl". Det tekniska skälet är vad jag vet att smörjoljan ska hinna hamna på rätt ställe.
Radiatorpumpen sitter inte på samma rör som filtret så gör väl ingen nytta att stänga av där uppe (om de nu går). Finns ingen ventil på andra sidan av filtret utan de går rakt till pumpen och bypassen.
Rengjorde bägge filtrena igår.Sänkte temp på vv så den är Max 48cFörsökt lyfta vvb även bytt givare till gt6 till en som jag hittade som verkar fungera bättre har iaf en stadig siffra utan att den stiger och sjunker 15grader till å från.Dock kvarstår problemet att kompressorn stannar.Den gick ca 45 min igår efter start med dessa värden Vid start har haft alla cirkulationspumpar igång ca 10minGt10 6,6Gt11 7,3Efter ca 5min drift på värmeGt1 från 27,4 nuv 18,4Gt2 12,3Gt3 till 44,5 nuv 41,4Gt6 67,5Gt8 40,1Gt9 30.0Gt10 6,2Gt11 5,8Ca 15 min drift Gt1 27.4 nuv 21.1Gt2 12.2Gt3 till 44,5 nuv 41,3Gt6 74,8Gt8 42,2Gt9 32,8Gt10 5,8Gt11 5,6Kompressorn går upp till ca 100c på hetgas sen stannar den då ligger värme ut på 49c och in 39cMäter man temp utvändigt på kompressor så är den ca 82-84c
49 ut och 39 in måste väll vara varmvattenberedning,
49 ut och 39 in måste väll vara varmvattenberedning, den borde du få ner till c:a 7-8 grader i diff, men om den gjort varmvatten i 15 min så borde han inte sjunka med 0,1 grader heller? Annars låter det som dålig eller ingen cirkulation.Prova att ställa ner varmvattnet till lägsta temperatur och kör endast elementvatten och se hur länge den går, samt sätt enkla ute/innetermometrar på gt10 och 11 för att se om du får samma värden som pannan säger.
Hej igen Nej dom värderna var bara på värme drift till radiatorerKände på rören nu och bypassen är varmare än retur dock var ej pumpen i drift nu men ska prova det med.Ska även höja bägge värmepumparna till 3an och prova.Håller med att de känns som den inte blir av med värmen för det känns stor skillnad på röret ut ur pumpen och efter cirkulations pumpen men den går för man känner att vattnet flödar efter pumpen
Nej dom värderna var bara på värme drift till radiatorerKände på rören nu och bypassen är varmare än retur dock var ej pumpen i drift nu men ska prova det med.
Den stod alltså i sommardrift när jag nämnde på. Bypassen inte när jag mätte. Sommardriftutan att den gjorde vv. Gt6 blev riktig efter byte av givare.Men har inga mer givare där av undran om lura systemet med gt1 och 9 Bör väl inte vara någon fara då vv aldrig går över 49 ?
Har nu monterat termometer på gt6 gt8-9-10-11Värden i pumpen (stillastående) Efter att cirkulation i5Gt6 23,2 termometer 27,2. 25 28Gt8 41,4 termometer 38,6 31 32Gt9 32,1 termometer 29,9 24 23Gt10 9,2 termometer 14,9. 7 12Gt11 10,5 termometer 14,5. 8 12Pumpen han slå till några sekunder under tiden mellan cikalation och mätningVi start av pump på varmvatten Efter 5minGt3 från 47,5 nuv 43 Från 47,5 45,5Gt 6 28,5 /35,6. 62,4 62,3Gt8 31,2 33,5. 48,4 43,4Gt9 24,8 24,2 32,2 30,2Gt10 7,3 12,7. 7,1 12,5Gt 11 7,5 12,3 7,3 11,5Vid stop efter 7 min för att det var rätt tempGt 3 nuv 47,7Gt6 63,7 57,0Gt 49,5 44.0Gt9 34,2 32,7Gt10 6,9 12,5Gt11 7,5 11,8
Från 37grader till 47,5 det tog nu 28minuter
Kan nog ha löst felet med att kompressorn stannade.Kolla igenom instruktionsboken ordentligt och hittade att värmebärare ut är Max 55grader och med vv stop på 52,5 och trasig givare på gt1 så skenade tempen på värmebärare förbi gränsvärdet. Det är min teori iaf. Återstå att se så fort det blir lite svalare ute så man kan köra lite värme.Dock förklarar de ej dåligt tempskillnad på kb...
Har varit väldigt svajigt med värmen i vinter lika så med ute tempen så trodde de berodde på de.Har fått larm några gånger på hög returtemp Men trodde de berodde på att den hade gått så länge pumpen orkade sen gick eltillskott in och då steg temp för snabbt. Ska kika av tillskottstimmar nu när jag kommer hem och kolla under veckan så det inte ändrar sig.Sen återstå att se när utetemperatur sjunker under 25 så man kan prova köra lite värme om de funkar som de ska.
Har fått larm några gånger på hög returtemp
Då utetemperaturen var under 16 grader var det inte sommarurkoppling som gällde. Det betyder att det var cirkulation i radiatorsystemet vilket i sin tur betyder att returen bör ha samma temperatur som inomhustemperaturen när pumpen står still eller har gått så kort tid att vattnet inte har hunnit cirkulera ett varv. Det kan ta 10 minuter. Jag tycker därför att GT1:s värde på 23,4 grader verkar rimligare än 28,7. Ca 29 grader inomhus borde ha känts rätt påtagligt. Vilken temperatur är den rätta? Det är en viktig faktor vid analys av temperaturvärdena.
Start av radiatorvärmeGt1 22,4 20,6 / 25,4. Bypass 25,6Gt2 11,1Gt till 42,2 nuv 47,2Gt6 33,9Gt8 25,6Gt9 25,6 /24,5Gt10 7,3 /7,9Gt11 12,8 /11,2Efter 5 min Gt1 från 27,4 nuv 22,1 /26,9 Bypass 27,5Gt2 11,0Gt3 till 42,5 nuv 46,5Gt6 75,8Gt8 38,5Gt9 27,7. / 26,3Gt10 6,0 / 7,0Gt11 5,3 /Efter 10 min Gt1 från 27,4 nuv 24,3 /28,9. Bypass 29,6Gt2 11,0Gt3 till 42,5 nuv 46Gt6 72,6Gt8 39,9Gt9 30,2 / 28,3Gt10 6,0/7,2Gt11 5,3/ 8,0Efter 15 min Gt1 27,4 nuv 25,8 / 30,2. Bypass 31,1Gt2 11.0Gt3 till 42,5 nuv 45,6Gt6 66,9Gt841.3Gt9 32,1 / 30,0Gt10 5,5 /6,5Gt11 5,1 / 7,7efter 21 minuter vid rätt temp så slog den över till varmvatten igen
Kan ej stänga bypassSka prova lufta elementen i morgon för att vara säker på att det inte är luft som ställer till det.Värmebärarpumpen är 8stegs den står på 4nuExterna på 3/3Och kölbärar 2/3
Den ger ju bevisligen bra värme och ok värden?