I reglerteknisk mening är regleringen väldigt enkel. Huvudregleringen är knappt en reglering utan bara en kurva. Man skulle kunna kalla det för en ren framkoppling eller open-loop, dvs att man vet att vid en viss utetemperatur krävs en viss framledning. Ingen återkoppling, inga reglerparametrar, inga tidskonstanter. Det blir väldigt robust.
Sen kan man komplettera med innegivare och vad jag förstår så ställer man på vanliga system in förstärkningen (motsvarar P i PID), på t.ex. 1, 2 eller upp till 5. Då har man en closed-loop, av typ 'P'. Den mesta regleringen styrs av framkopplingen (utegivaren) men felet justeras bort något med innegivaren. I det här fallet har man en reglerparameter alltså (P). Viss risk för självsvängning om man ställer in för högt P.
Till sist finns det en inre reglerloop som styr hur kompressorn körs för att få fram den önskade framledningen. Den regleringen är också väldigt enkel, i vissa fall bara en enkel hysteres som styr start och stopp, i andra fall med en shunt (också hysteres), och sen varianten med "gradminuter" (tidskonstant; integrering, i reglertekniska termer) som också bara är ett sätt att generera pulserna on/off till kompressorn. Vissa system kombinerar metoderna alltså t.ex. både hysteres (start/stopp-temperatur) och gradminuter. Fördelen med gradminuter är att systemet kommer ihåg om det ligger lite efter börvärdet med framledningen och kan kompensera för det senare. Det kan inte en ren hysteres, om pumpen inte orkar med t.ex. när det som är kallast på natten så har den glömt det senare och stannar kanske på dagen när det blivit varmare.
Gradminuterna man ställer in är en tidskonstant för värmesystemet snarare än för huset. Om man t.ex. har en liten radiatorvolym måste gradminuterna ställas in lågt annars kommer temperaturen i radiatorerna svänga kraftigt.
En inverter har såklart bättre möjlighet att ge en exakt och jämn framledning, men även den regleringen är säkert väldigt enkel. Och även en inverter kommer ju ha avbrott för t.ex. varmvattenproduktion. Huvudregleringen med utegivare och kurva är samma som för övriga.
De enda system som jag läst om som har nån form av tidskonstant för byggnaden är Comfortzone. De har en parameter för husets tröghet eller storlek. Det finns också några som hävdar att systemen "lär sig" husets värmegenskaper, oftast menar de då att systemet kan lära sig kurvan med hjälp av innegivaren.
Nån PID-reglering är det alltså inte tal om.