IVT Greenline Ht+
« skrivet: 23 april 2017, 13:18:05 »
Pumpen går ovanligt mycket och kan konstatera att GT1 står in 7.5 nuvarande 33.5.
Verkar konstigt, eller?

NÃ¥gra tips?

Tack på förhand

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #1 skrivet: 23 april 2017, 15:43:54 »
Pumpen går ovanligt mycket och kan konstatera att GT1 står in 7.5 nuvarande 33.5.
Verkar konstigt, eller?

NÃ¥gra tips?

Tack på förhand
Inte omöjligt att det är fel på givaren ,kan du mäta den , tabellen visar värdena

Utloggad tjosan

  • Nybörjare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #2 skrivet: 23 april 2017, 16:17:20 »
Inte omöjligt att det är fel på givaren ,kan du mäta den , tabellen visar värdena

Tackar så mycket. Var hittar jag mätpunkten för den givaren?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #3 skrivet: 23 april 2017, 17:11:15 »
Tackar så mycket. Var hittar jag mätpunkten för den givaren?
Det finns flera typer verkar det som , svårt att säga vilken , men givaren sitter på röret som kommer tillbaka från raddarna ( returen ) hitta den blås lite med hårtorken och se värdet ändrar sig , om ej , följ kabel in i VP så hittar du var den är ansluten och kan mäta

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #4 skrivet: 23 april 2017, 17:57:23 »
Det finns flera typer verkar det som , svårt att säga vilken , men givaren sitter på röret som kommer tillbaka från raddarna ( returen ) hitta den blås lite med hårtorken och se värdet ändrar sig , om ej , följ kabel in i VP så hittar du var den är ansluten och kan mäta
PS kom inte med på listan ska vara Kohm på värdena

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #5 skrivet: 23 april 2017, 18:52:06 »
Tolkar jag dig rätt om GT1 börvärde är 7,5 grader och nuvarande aktuell GT1 temp är 33,5 grader ?  Jämför värdet med GT9, de skall visa ungefär lika vid värmeproduktion.

I så fall är det nog inte givarfel som orsakar att din kompressorn fortsätter att gå, detta eftersom 33,5 grader ju är långt över börvärdet på 7,5 och då skall ju Rego stängt av värmeproduktionen sedan länge.

Kan i så fall bero på fastbränd kontaktor, men mer troligt kan det vara resultatet av kärvande växelventil så värmebäraren läcker över till radiatorslingan vid varmvattenproduktion. Kolla om den håller på med produktion av varmvatten. (Tryck på infoknappen)

Eftersom alla givare är lika kan du låna en från köldbäraren t.ex. GT11 som inte har någon styrande funktion.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #6 skrivet: 23 april 2017, 19:27:53 »
Du ser håkke en och annan bit att hålla reda på , start på ruta ett är ju aldrig fel

Utloggad tjosan

  • Nybörjare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #7 skrivet: 23 april 2017, 19:45:25 »
Tolkar jag dig rätt om GT1 börvärde är 7,5 grader och nuvarande aktuell GT1 temp är 33,5 grader ?  Jämför värdet med GT9, de skall visa ungefär lika vid värmeproduktion.

I så fall är det nog inte givarfel som orsakar att din kompressorn fortsätter att gå, detta eftersom 33,5 grader ju är långt över börvärdet på 7,5 och då skall ju Rego stängt av värmeproduktionen sedan länge.

Kan i så fall bero på fastbränd kontaktor, men mer troligt kan det vara resultatet av kärvande växelventil så värmebäraren läcker över till radiatorslingan vid varmvattenproduktion. Kolla om den håller på med produktion av varmvatten. (Tryck på infoknappen)

Eftersom alla givare är lika kan du låna en från köldbäraren t.ex. GT11 som inte har någon styrande funktion.

Antar att börvärdet är 7.5. Den producerar både varmvatten och element enligt dioderna på panelen.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #8 skrivet: 23 april 2017, 20:08:21 »
Vad är tempen på VV och ute
« Senast ändrad: 23 april 2017, 20:10:26 av 25fOCUS »

Utloggad tjosan

  • Nybörjare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline Ht+
« Svar #9 skrivet: 25 april 2017, 11:59:17 »
Tolkar jag dig rätt om GT1 börvärde är 7,5 grader och nuvarande aktuell GT1 temp är 33,5 grader ?  Jämför värdet med GT9, de skall visa ungefär lika vid värmeproduktion.

I så fall är det nog inte givarfel som orsakar att din kompressorn fortsätter att gå, detta eftersom 33,5 grader ju är långt över börvärdet på 7,5 och då skall ju Rego stängt av värmeproduktionen sedan länge.

Kan i så fall bero på fastbränd kontaktor, men mer troligt kan det vara resultatet av kärvande växelventil så värmebäraren läcker över till radiatorslingan vid varmvattenproduktion. Kolla om den håller på med produktion av varmvatten. (Tryck på infoknappen)

Eftersom alla givare är lika kan du låna en från köldbäraren t.ex. GT11 som inte har någon styrande funktion.

Tog isär den mekaniska delen på växelventilen och arbetade ventilen mekaniskt ut och in. Verkar som det fixade problemet.
Körde den manuellt och då gick den att flytta i båda lägena. Så din tanke om växelventilen verkar vara rätt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!