Skrivet av: tjosan
« skrivet: 25 april 2017, 11:59:17 »Tolkar jag dig rätt om GT1 börvärde är 7,5 grader och nuvarande aktuell GT1 temp är 33,5 grader ? Jämför värdet med GT9, de skall visa ungefär lika vid värmeproduktion.
I så fall är det nog inte givarfel som orsakar att din kompressorn fortsätter att gå, detta eftersom 33,5 grader ju är långt över börvärdet på 7,5 och då skall ju Rego stängt av värmeproduktionen sedan länge.
Kan i så fall bero på fastbränd kontaktor, men mer troligt kan det vara resultatet av kärvande växelventil så värmebäraren läcker över till radiatorslingan vid varmvattenproduktion. Kolla om den håller på med produktion av varmvatten. (Tryck på infoknappen)
Eftersom alla givare är lika kan du låna en från köldbäraren t.ex. GT11 som inte har någon styrande funktion.
Tog isär den mekaniska delen på växelventilen och arbetade ventilen mekaniskt ut och in. Verkar som det fixade problemet.
Körde den manuellt och då gick den att flytta i båda lägena. Så din tanke om växelventilen verkar vara rätt.