Tack Rickard!CP har tre lägen, jag kör med läge I nu. Flöde nu? det tog 7minuter att få runt volymen (VBr börjar stiga i temp) och volymen med 4 raddar avstängda är 154liter dvs 154/420= 0,37l/s Läge II skulle med då ge 0,53 l/s om jag förstått diagrammet för pumpen rätt?Om flödet ökar 0,53/0,37=1,43ggr så ska temperaturdeltat minska från 8° till 8°/1,43=5,6°Det kostar 20W mer CP effekt.Hur ändras COP då?
Ingen aning, vet bara att några som testat skrivit att COP ökade en aning, man får anta att det var med cirkpumparna inräknade.
Jag tycker resonemanget är lite tveksamt. Nibes värden på COP avser säkert konstant deltaT på värmebäraren. Ändrar man farten på cirkulationspumpen ändras deltaT och därmed COP på okänt sätt. Dessutom medför en sänkning av framledningstemperaturen med 2,4 grader och oförändrad temperatur på värmebärare in att radiatorernas medeltemperatur sjunker. Det blir svalare inne. Att lägre inomhustemperatur minskar elförbrukningen är självklart men förutsättningen var väl att det skulle vara oförändrad temperatur inne.
Men det högre flödet gör ju även att deltat över radiatorn minskar, så dess medeltemperatur borde väl rimligen bli samma?