Titel: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: magnus76 skrivet 05 juli 2013, 10:37:39
Hej!

Jag har satt stopp från 8 grader nu under sommaren. Det innebär ju att hela radiatorsystemet inte värms på. Varmvattnet till beredaren går ju naturligtvis som vanligt.

Men jag undrar om vattnet cirkulerar nu när värmen är avstängd? Man vill ju inte att saker ska lagga ihop bara för att det står still. Installatören sa att cirkulationspumpen går ändå på thermia, det är standard. Dock kan jag inte höra att något vatten susar i rören (som man kunde under vintern).

Vad säger ni?

/Magnus
Titel: SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: bopakoster skrivet 05 juli 2013, 10:46:51
Lyssna på cirkulationspumpen. (Jag använder en skruvmejsel som ljudöverförare, sätt spetsem på pumphuset och skaftet mot örat).
Titel: SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: silverräven skrivet 05 juli 2013, 10:52:21
På min anläggning och alla tidigare som jag haft så går cirkpumpen även om det inte produceras värme. En gång i forntiden stängde jag av cirkpumpen vilket innebar att jag fick anlita en hantverkare för att plocka isär och rengöra den när det blev höst.
Titel: SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: karlmb skrivet 05 juli 2013, 11:13:07
En anläggning från 80-talet eller nyare kör väl pumpen då och då för att undvika att den fastnar. Då måste man ju lyssna precis när detta inträffar.
Titel: SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: Carl N skrivet 05 juli 2013, 11:21:30
Nja, cirkpumpen går vid VV-beredning som normalt sker några gånger per dygn i sommarläget (då utetemp överskrider VÄRMESTOPP eller om den står i driftläge VARMVATTEN).
Det brukar inte vara några problem att få snurr på vattnet i radiatorsystemet på hösten, det som kan hända är att växelventilen inte vill vara med.
Jag brukar motionera denna nån gång i veckan under sommaren genom att tillfälligt ställa om värmepumpen till vår/höst-läget så att växelventilen får gå fram och tillbaka.
Nu är jag inte 100 på om det är samma på Thermia att växelventilen ställs i läge mot VVB i sommarläget, men så är det på Nibe.
Titel: SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: Hjopek skrivet 07 juli 2013, 12:27:45
Hej!

Jag har satt stopp från 8 grader nu under sommaren. Det innebär ju att hela radiatorsystemet inte värms på. Varmvattnet till beredaren går ju naturligtvis som vanligt.

Men jag undrar om vattnet cirkulerar nu när värmen är avstängd? Man vill ju inte att saker ska lagga ihop bara för att det står still. Installatören sa att cirkulationspumpen går ändå på thermia, det är standard. Dock kan jag inte höra att något vatten susar i rören (som man kunde under vintern).

Vad säger ni?

/Magnus

Om man går in i installationsmenyn och kollar i "manuell test" när värmestoppet är på och integral 0, så står alla cirkulationspumpar på 0, annars brukar cirkpumpen för radiatorkretsen gå på 30.
Så jag tolkar det som att allt står still beträffande radiatorerna. Men installatören vet säkert bättre... ::)
Titel: SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: magnus76 skrivet 08 juli 2013, 06:56:00
Så du tolkar det som att radiatorerna är helt still när värmestoppet är lågt satt? Ska kolla servicemenyn. Men om CP står på 0, ska man ställa in den på något högre, går det?

Det måste ju vara fler än jag som stänger av värmen sen vår/sommar/tidig höst...

/Magnus
Titel: SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: Hjopek skrivet 08 juli 2013, 07:41:38
Jag skulle inte gå in och ändra i "manuell test" om jag inte visste vad som händer, jag brukar bara kolla i den om jag vill veta vissa saker.
Det jag skulle göra vore att ställa värmestoppet något högre, t ex 12 °C, då cirkulerar det ibland på natten eftersom temperaturen brukar sjunka då.
Titel: SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: Diplomatisk skrivet 17 juli 2013, 08:23:56
Nja, cirkpumpen går vid VV-beredning som normalt sker några gånger per dygn i sommarläget (då utetemp överskrider VÄRMESTOPP eller om den står i driftläge VARMVATTEN).
Det brukar inte vara några problem att få snurr på vattnet i radiatorsystemet på hösten, det som kan hända är att växelventilen inte vill vara med.
Jag brukar motionera denna nån gång i veckan under sommaren genom att tillfälligt ställa om värmepumpen till vår/höst-läget så att växelventilen får gå fram och tillbaka.
Nu är jag inte 100 på om det är samma på Thermia att växelventilen ställs i läge mot VVB i sommarläget, men så är det på Nibe.


Thermias växelventiler ställer sig mot värmesystemet efter en vv-körning, detta för att kyla ner kondensorn med kallt radiator vatten och även för att motionera växelventilen.
Titel: SV: Cirkulerar vattnet trots att värmen är avstängd?
Skrivet av: magnus76 skrivet 17 juli 2013, 16:08:36
Det tolkar jag som att systemet körs ibland även vid värmestopp. Då kan jag åter sätta värmestoppet på 8 grader.

/Magnus