Har fått hjälp av Uponor att göra en beräkning på hela systemet nu.
Det ser ut som de fått in alla mina indata på ett vettigt sätt i sin kalkyl, dock har de räknat 40w/m² för hela ytan vilket är lite högt med tanke på att huset är både välisolerat och vissa delar kommer hålla lägre temperatur än rumstemperatur.
Men under dessa förutsättningar får vi 0,495l/s som enl. mina beräkningar ger ca: 1,7m/s i flödeshastighet i 22x1 koppar-rör.
Kommer detta ge upphov till problem som gör att jag måste dimensionera upp till 28mm?
Sedan jag först började skriva i denna tråd har jag gjort en helt separat matning i PEX-25 till fördelare på våning 2 som grenar ganska nära pumpen, så totalt är "stammen" som kommer ha det totala flödet bara ca: 3m lång på framledning och 2m lång på retur. Därefter grenar det iväg och flödena minskar.
Tryckfallet på den mest kritiska stammen blir enl. beräkning 14,87kPa.
Behöver jag vidta någon åtgärd?