Jag blev inblandad i att köra igång en gammal parallellimporterad Panasonic som sitter monterad på ett hus som har stått öde och kallställt i ca 10 år. Utedelen heter CU-E9GKE-5 och innedelen heter CS-E9GKEW-5 .  Originalfjärren har inte återfunnits, jag hade två Panasonicfjärrar tillgängliga, den ena hör förmodligen ihop med en E9DKE, och den andra hör till en XE9EKE.

I varje fall, värmepumpen går igång, den ger värme och den verkar inte lida av gasbrist, förångaren frostar på jämnt. MEN: innedelens fläkt går bara på lägsta fart med knappt märkbart luftflöde, och den bryr sig inte om försök att ställa om fläkthastighet med någon av fjärrkontrollerna.
Kan det tänkas att det är någon inkompatibilitet så man måste få fram en modernare fjärr, eller är det mer troligt med ett "riktigt" fel i innedelen?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: E9GKE innedelens fläkt går bara på lägsta hastighet
« Svar #1 skrivet: 19 november 2023, 20:02:39 »
Fjärrkontrollen är inte boven.
Är inte innerdelens värmepaket tillräckligt varmt så går det ej höja fläkthastigheten alternativt givarfell då det låter på dig som att det inte är på grund av köldmediebrist.

Prova kör den i rent fläktläge så den överhuvudtaget går att öka.
Kan finnas rent fläktläge via MODE knappen.
Finns inget fläktläge den vägen så stänger du av med on/off knappen på fjärren och trycker på ION knappen som troligen finns på DKE fjärren så startar rent fläktläge som du kan styra hastigheten på via FAN knappen.

Lite fundersam bara om ION fungerar med annan fjärr !
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: E9GKE innedelens fläkt går bara på lägsta hastighet
« Svar #2 skrivet: 19 november 2023, 20:09:15 »
Det är inte omöjligt att det är kyla som är boven i sammanhanget. Vid provkörningen var det ungefär -10 celcius ute och -7 inne. Det får bli lite mer labbande med fläktläget nästa gång jag kommer dit.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: E9GKE innedelens fläkt går bara på lägsta hastighet
« Svar #3 skrivet: 19 november 2023, 20:50:28 »
-7 inne så har du nog ”problemet” där  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Inloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: E9GKE innedelens fläkt går bara på lägsta hastighet
« Svar #4 skrivet: 21 november 2023, 07:56:51 »
Ja är det-7 inne så vet ju alla att fläkten går på lägsta för att det inte skall bli kalldrag.
Men man kan ju gör som man skall göra och mäta deltaT så vet man.
Är det så kallt inne är inte värmepumpen ekonomisk att köra utan måste få mycket hjälp av annan värmekälla

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: E9GKE innedelens fläkt går bara på lägsta hastighet
« Svar #5 skrivet: 21 november 2023, 08:09:28 »
I det här fallet var det ju ändå bara frågan om en provkörning. Elen är ännu inte återinkopplad till huset utan provkörningen skedde med skarvsladd från grannen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: E9GKE innedelens fläkt går bara på lägsta hastighet
« Svar #6 skrivet: 21 november 2023, 08:15:25 »
Det är ju bra om man provkör under rätta betingelser min din provstart har ju i alla fall get för handen att det inte föreligger något alvarligare fel

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: E9GKE innedelens fläkt går bara på lägsta hastighet
« Svar #7 skrivet: 04 december 2023, 21:48:46 »
Om du ska provköra så se till att maskine har strömnpåslagen i minst 2 timmer innan start vid minusgrader utomhus. Kompressorn riskerar att få vätskeslag och haverera annars. Så försiktighet annars riskerar den att bli skrot.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: E9GKE innedelens fläkt går bara på lägsta hastighet
« Svar #8 skrivet: 04 december 2023, 22:39:47 »
Som synes är den ju redan provkörd för flera veckor sedan.
Jag är för den delen tveksam till om den där värmepumpen har någon kompressorvärme överhuvudtaget med tanke på att det är en parallellimport avsedd för varmare länder. Den har en eftermonterad värmekabel för trågvärme, det är allt.
Och när den står i standbyläge i kyla märker man inget av att utedelen "morrar" en halv minut då och då, som andra äldre invertervärmepumpar gör då de lägger ut likström genom kompressorns lindningar för att värma den.

Jag misstänker att risken för kompressorhaveri pga vätskeslag är betydligt större på on/off-styrda värmepumpar där kompressorn alltid startar på fullt varvtal och det inte finns någon momentan strömbegränsning, bara ett ganska trögt bimetallmotorskydd.
En invertervärmepump har ju möjligheter till både mjukstart och strömbegränsning, så om det skulle ta emot pga vätska i kompressorcylindern, sker det redan vid så lågt varvtal och små krafter att inget kan ta skada.

Den försiktighetsåtgärd jag vidtog, med tanke på elektrolytkondensatorer i frekvensomriktaren som kanske behövde formeras om, var att först bara spänningssätta den någon minut, sedan koppla bort nätspänningen 10 minuter, sedan låta den gå 5 minuter med 10 min spänningslöshet efteråt, och efter tredje spänningssättningen fick den gå någon timme.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
Igår provkördes den gamla Panasonicen igen och fick gå några timmar. Utetempen var ungefär +6 när den startades och +1 på slutet. Kanske +5 inomhus. I varje fall verkar den nu sköta sig utmärkt, förångaren frostar på perfekt jämnt och den lyckades med åtminstone två avfrostningar medan den var igång. Nu återstår bara att husägaren kommer överens med nätbolaget om återinkoppling av elen, så han slipper skarvsladden och att belasta grannens goda vilja.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!