VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => ATLAS => Ämnet startat av: BBertill skrivet 10 februari 2013, 12:56:35

Titel: Atlas 2.64kW isbildningsproblem
Skrivet av: BBertill skrivet 10 februari 2013, 12:56:35
Hej på er!
Jag har en ATLAS 4250-0012 2,64kW som tyvärr börjat strula genom att den bygger på is på ytterdelen, när det är minusgrader ute. Jag kör värme +24 °C  på inneenheten och den ger värme som den ska men ju längre tid det går så byggs det på mer och mer is så den orkar inte avfrosta ordentligt. Det blir så mycket is att fläkten inte snurrar till sist....Jag har gjort 3-4 omstarter, där jag hjälp till med vatten för att bli av med all is och väntat tills maskinen torkat upp några dagar.
Jag har loggat lite och den verkar avfrosta med 40-60min intervaller, då står båda fläktarna stilla, skall de göra det? när den vänder cykeln? och den blir varm på ytterdelen. Jag skruvade även av locket men det verkar dock inte finnas så många givare som de större modellerna verkar ha (sett en del bilder här på forumet), det finns en defrostergivare/tempgivare på fläktluften som går till värmekabeln i botten. Vidare finns någon form  av knacksensor på kompressorn eller vad det är?. Inga felmeddelande visas på displayen på innedelen.
Tacksam för alla tips om vad det kan vara för fel? är det för lite köldmedium? eller snurrar fläkten för dåligt? eller är det något annat det kan vara...
Bifogar några bilder
http://bayimg.com/lajldaaEH (http://bayimg.com/lajldaaEH)
http://bayimg.com/LaJlFAaEH (http://bayimg.com/LaJlFAaEH)
MVH Bertil
Titel: SV: Atlas 2.64kW isbildningsproblem
Skrivet av: Lmf skrivet 10 februari 2013, 13:20:16
Fungerar värmekabeln?

Om inte kan vattnet/kondensatet som rinner ner på bottenplåten frysa och då bygger det is ganska snabbt
Ett annat alternativ är om någon givare visar fel så avfrostningen avslutas för tidigt (hetgasgivaren tror jag kan vara en kandidat)

Du kan skicka PM til P.I.R som är erkänt duktig på ATLAS pumparna och se vad han säger
Titel: SV: Atlas 2.64kW isbildningsproblem
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 10 februari 2013, 13:24:29
Hei.

Ujevnt påfrosting kan være signal om lite gass. Er det lite gass får den også redusert sin effektivitet under defrostsyklus.
Men om du har gassbrist er ikke 100% sikker.

Som et forslag til forbedring ville jeg isolert mer i kompressorrommet. Det øker ytelse (COP) og mengde avgitt varme, samtidig som mengde energi til å defroste øker (Varmen går til å smelte is, og ikke til spille som varmetap i kompressorrom:
Eksempel:

IR bilde av pumpe før isolering:
(http://www.byggebolig.no/index.php?action=dlattach;topic=34566.0;attach=88437;image)

IR bilde etter isolering, med frotsatt varmetap fra rørtilkoblingene:
(http://www.byggebolig.no/index.php?action=dlattach;topic=34566.0;attach=88435;image)

Isolering vil avhjelpe, men mangler du gass er det hovedproblemet, og lekkasjen må finnes og mer gass fylles på.
Titel: SV: Atlas 2.64kW isbildningsproblem
Skrivet av: BBertill skrivet 10 februari 2013, 16:15:35
Tack för era råd.
Värmekabeln fungerar nog som den ska pga att det blir ingen is i bottentråget på maskinen se bild tagen under en defrostning.Jag kollade o.5A säkringen och mätt så det är 220V ut efter tempgivaren till kabeln. Tyvärr tror jag inte att det finns någon hetgasgivare ingen "elektrisk iallafall". Skulle den kunna sitta i innedelen?
Jag bifogar en bättre bild på kopplingsschemat och där återfinns ingen. Stod ute i kylan och övervakade defrosterfasen lite. Det som händer är följande:
Att isolera är säkert bra för att få upp verkningsgraden, men det får nog bli en senare fråga.
Om det är gasbrist låter kompressorn på något visst sätt? Kan man dektektera det?
Tack för er hjälp!
Bertil