Jag har läst någonstans att H-värdet på värmekurvan ska vara under varmvattenstoppet.
Är det någon som kan förklara varför...?
Efter besök av "energioptimeraren" är mitt varmvattenstopp 54C och H-värdet 61,5C, det verkar ju galet i så fall...
-
Det har jag aldrig hört.
H-värdet har inget med VV att göra.
Men man ska inte ha högre H-värde än som behövs, detta ska du ställa in så det blir lagom varmt inne utan termostaterna aktiva.
-
Jag har läst någonstans att H-värdet på värmekurvan ska vara under varmvattenstoppet.
Är det någon som kan förklara varför...?
Efter besök av "energioptimeraren" är mitt varmvattenstopp 54C och H-värdet 61,5C, det verkar ju galet i så fall...
Det kan bero på att vatten från VV-beredarens mantel används som tillskott enligt denna förklaring:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38561.msg360267#msg360267
Men, egentligen är det tvärtom - VV-stopptempen skall vara högre än värmekurvans H-värde. Värmekurvan skall ju anpassas så att man får lagom varmt inne, sen får andra saker anpassas efter de förutsättningarna. Det är dock inte den vanliga stopptempen som skall vara högre, utan det finns en separat stopptemp vid tillskottsbehov.
-
Fast H-värdet har inget att göra med då tillskott behövs.
Framledningstemp kan vara mycket lägre än värdet vid H då tillskott börjar shuntas ut.
Men är det så att VP:n orkar själv till en temperatur över VV-temp och tillskottet shuntas ut först då framledningen är över VV-temp så blir det förstås lite problem.
-
Fast H-värdet har inget att göra med då tillskott behövs.
Framledningstemp kan vara mycket lägre än värdet vid H då tillskott börjar shuntas ut.
Oavsett när tillskott går in så bör VV-stopptempen vid tillskott vara högre än värmekuevan. Annars får man problem när det blir riktgt kallt...
Men är det så att VP:n orkar själv till en temperatur över VV-temp och tillskottet shuntas ut först då framledningen är över VV-temp så blir det förstås lite problem.
Ja, tyvärr görs det ingen koll om pannan är varmare än önskad framledning, utan shunten öppnar mer och mer och släpper ut kallare och kallare vatten till radiatorerna. Det behöver inte bero på felaktig stopptemp, utan det kan lika gärna inträffa om man förbrukar mycket varmvatten när det är kallt ute
-
Ska jag då sänka H-värdet eller höja VV-stoppet?
Jag har en knäckt kurva efter mitt värmebehov, den vill jag behålla oavsett om jag sänker H-värdet.
Vi är fyra i familjen och förbrukar en del varmvatten. Dock har det aldrig tagit slut.
-
Ska jag då sänka H-värdet eller höja VV-stoppet?
Jag har en knäckt kurva efter mitt värmebehov, den vill jag behålla oavsett om jag sänker H-värdet.
Vi är fyra i familjen och förbrukar en del varmvatten. Dock har det aldrig tagit slut.
Om allting är bra och du har det varmt och gott så behöver du inte ändra något *vinkar*
-
I installatörshandledningen står följande:
Vid för låg utetemperatur är kompressorn i värmepumpen avstängd och all
uppvärmning av värmevatten och varmvatten sker med hjälp av elpatronen
i 290 A/W. Framledningstemperaturen kommer nu att vara baserad på
varmvattentemperaturen (givare T3).
Om H-värdet ställts in så att det är högre än 55ºC måste maxtemperaturen
för T3 kontrolleras och ändras.
För att tillåta högre framledningstemperatur gå till Avancerad meny på
I/S-nivån. Välj Tillskott inställningar.
Välj sedan Eltillskott inställningar och T3 Stopptemperatur. Fabriksvärdet
är 62ºC. Du kan ändra detta till max 70ºC.
-
Ska jag då sänka H-värdet eller höja VV-stoppet?
Jag har en knäckt kurva efter mitt värmebehov, den vill jag behålla oavsett om jag sänker H-värdet.
Vi är fyra i familjen och förbrukar en del varmvatten. Dock har det aldrig tagit slut.
Är du nöjd med värmekurvan så skall du så klart inte ändra H-värdet.
Sen får du inte blanda ihop det 'vanliga' VV-stoppet och stopptempen vid tillskott - Det är två olika inställningar.
-
Fast H-värdet har inget att göra med då tillskott behövs.
Framledningstemp kan vara mycket lägre än värdet vid H då tillskott börjar shuntas ut.
Oavsett när tillskott går in så bör VV-stopptempen vid tillskott vara högre än värmekuevan. Annars får man problem när det blir riktgt kallt...
H är vid -35 ºC ute, så kallt blir det inte ens där jag bor.
Jag påstår att värdet för VV-stopp vid tillskott måste överstiga max framledning då det är som kallast för aktuell ort och det kan vara betydligt varmare än -35 ºC.