Tack Lubbis! Ok, så det är kanske inget att oroa sig för.Fråga från en novis: om jag ställer ned tillskottet till 25% (3 kW) i hopp om att det ska puttra mindre, gör det att pumpen går mindre ekonomiskt? Är det något annat som man ska vara medveten om?
Nu vet jag inte vad det är för årsmodell på pumpen, det finns lite olika varianter så det är inte säkert att det jag skriver stämmer på din pump. Ett sätt att minska problemet kan vara att öka ramptid öppna. Det tar då längre tid innan effekten ökar från 3 till 6 kW. Är pumpen normalt dimensionerad ska 6 kW inte behövas ofta. Det kan vara så att 6 kW kopplas in i onödan, att 3 kW skulle räcka om den effekten fick mer tid på sig. Det är mer ekonomiskt att köra med 3 kW tillsatseffekt om den räcker till. När 6 kW går in kommer returtemperaturen att bli högre och värmepumpens COP sämre. Det går också att begränsa tillsatseffekten till 3 kW men då bör man kontrollera att det är inte är så att den effekten också är max utifall kompressorn skulle haverera. Det är inte säkert att 3 kW räcker för att förhindra att vattenledningar i huset fryser sönder om kompressorn havererar när man är bortrest vintertid. Har vattnet hög kalkhalt (hårt vatten)?
Vid vilken utomhustemperatur börjar tillsatselen gå in?
Min bubblar också.. Faktum är att den enligt gt8 trycker ut 108 gradigt vatten?? Men jag har nått fel för jag får presostat hög helatiden och den går bara på tillskott? Vi bytte pump på värmesidan för ett år sedan ungefär.. Som jag förstår så är vattenflödet över kompressorn för lågt.. Har luftat allt .. Ska se om jag han rensa filtret på värmesidan..