Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej  (läst 14814 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad stefant

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« skrivet: 15 oktober 2011, 15:59:12 »
Hej,

Första natten med lite minusgrader och på morgonen var utedelen alldeles vit av is, ca 1 cm tjockt.
Pumpen har inte alls avfrostat under natten.

Sökte lite på forumet och hittade denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37077.msg365669#msg365669

I den har TS Comfort skrivit.
"Det kan vara så simpelt som att givaren på hetgasröret snett ner bakom kompressorn har hoppat ur sin kopparhylsa av någon märklig anledning eller att det har börjat ärja så den inte har kontakt med röret eller att den helt enkelt är trasig.
Hänger den tex i luften så avfrostar inte maskinen överhuvudtaget."

Skruvade av kåporna på utedelen och hittade en givare som hängde löst längst bak till höger.

Om det är den givaren som lossnat, var är då hetgasröret?
Bifogar lite bilder om det kan vara till hjälp.

Och varför har den lossnat?
Jo för jag skulle vara sÃ¥ duktig i slutet pÃ¥ sommaren och rengjorde utedelen. Troligtvis sÃ¥ har jag blÃ¥st lös den med tryckluften.  huvuddunk

MVH
Stefan

1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 16:05:04 »
Jag vet inte vilket rör det är, men det borde väl synas på vilket rör den suttit? (skåmor/ärgat/missfärgat)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad stefant

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 16:32:48 »
Tyvärr, jag har kikat men ser inget. Märkerna kan lika gärna vara på baksidan av rören och där kommer jag inte åt att se. Bifogar en bild tagen uppifrån på baksidan där kabeln hängde ner nästan till botten.
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.

Utloggad stefant

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 16:40:51 »
Hittade en servicemanual på nätet med en sprängskiss på utdelen på sidan 86.
Stor fil, ca 12MB
http://www.nettovarmepumpar.se/servicemanual_cs-he9.12dke.pdf

Har försökt att luska ut med hjälp av reservdelslistan vad det kan vara för rör men inte lyckats.
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.

Utloggad Nepal

  • Värmpumpkunnig
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011, 17:05:42 »
Med referans till servicemanual skal sensor være mellan condenser och strainer..

Utloggad stefant

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2011, 17:27:54 »
Tack för hjälpen, ska testa om jag får dit den imorgon bitti.
Beskrivningen du gjort är perfekt.

MVH
Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.

Utloggad Genki

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2011, 20:58:49 »

Hej,

Jag har en bild som visar exakt hur den ska monteras då jag dokumenterade min HE9DKE i somras.
Använd buntband så den sitter fast ordentligt.

Genki

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011, 23:58:59 »
StrÃ¥lande Genki  Thumbsup
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad swap1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2011, 10:28:08 »
hej

denna maskin skulle jag vilja se när vintern kommer med kyla under en längre
tid typ 2 veckor o inte under typ -3
ang is uppbyggnad  pÃ¥ fel ställen och som kan inverka pÃ¥ driften

mvh

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011, 11:36:45 »
hej

denna maskin skulle jag vilja se när vintern kommer med kyla under en längre
tid typ 2 veckor o inte under typ -3
ang is uppbyggnad  pÃ¥ fel ställen och som kan inverka pÃ¥ driften

mvh

? va ?  Sc:,h

Utloggad Genki

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011, 22:11:19 »
hej

denna maskin skulle jag vilja se när vintern kommer med kyla under en längre
tid typ 2 veckor o inte under typ -3
ang is uppbyggnad  pÃ¥ fel ställen och som kan inverka pÃ¥ driften

mvh

Inga problem kan jag lova. Mina två HE9DKE går väldigt bra och värmer husets båda våningar bra. Detta trots att de inte är så optimerade som HE9LKE vad jag förstått.
Kanske du kan förtydliga vad du avser då jag kanske missuppfattat ditt inlägg.

Vänl.

Genki

Utloggad swap1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2011, 09:17:24 »
hej genki o andra
denna länk kan vara ett svar

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40117.msg379964#msg379964

se bild första inlägget
finns mer bilder vid olika tillfällen (med mera isbildning o
i mitt fall påverkar detta ,sämre gångtider osv )

men pumpar är olika när det blir kallt och avfrostning sker,
om om man tex har sk äggklocke avfrostning syns inte detta
på drifttiden men har man gångtider typ 3-4 timmar när det är
kallt ca -10  sÃ¥ kan detta störa

ser att du har HE9DKE maskiner vet ej hur dom har sin avfrost cykel vid
ca -10 ,men du vet säkert

hoppas det inte finns några oklarheter kvar

mvh



 

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2011, 11:15:29 »
jag skulle också satt givaren där genki monterat den...dock skulle jag försökt isolera den lite med vanligt folie och armaflextejp pga av värmkabeln som går precis under den..... *vinkar*

Utloggad Bozen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nöjd HE9:a
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #13 skrivet: 15 november 2011, 17:26:43 »
Fick efter gÃ¥ngna natten trots ca +3c en helt igen frusen ytterdel ( fläkten skrapa i isen ). Kollade givaren den satt där den skulle. Töa av den med vatten o starta, den värmer nu som den ska igen. FrÃ¥gan är gÃ¥r det att kolla om det är givaren som det är fel pÃ¥? Eller chansa den är ju inte sÃ¥ dyr.  Har en HE9DKE inköpt 2006.
skåning

Utloggad Bozen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nöjd HE9:a
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #14 skrivet: 18 november 2011, 18:59:56 »
Hej- Pumpen har funkat bra nu sen den totalt frös ihop. Vad tror ni, kan det vara givaren trots allt, är det nÃ¥gon som har en lösning.  /  Bosse
skåning

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!