VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jwredin skrivet 18 januari 2007, 19:14:01

Titel: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: jwredin skrivet 18 januari 2007, 19:14:01
Hej, någon som vet om man kan åtgärda nedanstående fel på en CTC Eco Air 107?
Tittar man i manualen så finns felmeddelandena med, men ingen uppgift om orsaken eller
vad man kan göra. "Ingen kan mer om värme än vi.." tja..:(

Vår luftvärmepump ger felmeddelande "Hög hetgastemp" som man kan göra reset på, och därefter kommer en stund
senare "Pressostat lågtryck". Återställer man även det felmeddelandet kommer "Hög hetgastemp" återigen.

Jag har kontaktat en servicefirma, men förra gången dröjde det 1 månad som vi fick köra spets innan dom dök upp, så kan man ordna det själv så vore det ju bra.

Tacksam för alla svar

//Johan
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: luckyman skrivet 18 januari 2007, 19:16:11
jag är rädd att det är köldmediebrist i din maskin.
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 18 januari 2007, 19:24:19
Tror du det Lycky det kan inte vara så att det är lite svårt att bli av med värmen i växlaren kolla cirkpumpen till ytterdelen......
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: Kevin skrivet 18 januari 2007, 19:32:53
kolla synglaset i eco airen. Har du vätska? Bubblar det mycket?


Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: ace skrivet 18 januari 2007, 19:38:04
Tror du det Lycky det kan inte vara så att det är lite svårt att bli av med värmen i växlaren kolla cirkpumpen till ytterdelen......
NEJ.. då löser den på högtryck.
hög hetgastemp i kombination med lågt "lågtryck" får man när kompressorn inte får "hem"tillräckligt med gas.
orsak:täppt,tex torkfilter eller expansionsventil. eller som det troligen är i detta fall:köldmediebrist.
mvh.ACE
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: jwredin skrivet 18 januari 2007, 20:34:45
Hej, och tack för alla svar.

Om det nu är det sistnämnda (sists inlägget). Kan jag som lekman göra något?
Pumpen är 6 månader, är det ett garantifel eller är det något i mitt övriga "system"
som falerar?

//Johan
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: luckyman skrivet 18 januari 2007, 20:53:08
Ring installatören/service
Självklart garantijobb
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: jwredin skrivet 18 januari 2007, 20:59:06
Ok, jag har mailat en servicefirma som jobbar med ctc. Dom har servat den tidigare.
Dock inte installatören - förra ägaren till huset envisades med att få den levererad och installerad
av en firma som egentligen bara jobbar med Nibe eller IVT, så dom vill inte utföra service.
Har för mig att CTC är struliga om det inte är installatören som gör garantijobbet.
Vad göra då om installatören inte vill utföra det?
CTC har ju bevisligen låtit honom sälja och installera pumpen.

//Johan
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: ace skrivet 18 januari 2007, 21:05:03
den som levererar o installerar står för garantin.!
om han sen överlåter jobbet på någon annan är hans problem. knUp knUp knUp

jag vill också sälja med matrialpåslag och slippa garantiåtagandena.
då kunde jag krängt H16 och N/A hela mitt yrkesliv. ;D ;D ;D ;D ;D

mvh.ACE
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: hplp skrivet 18 januari 2007, 22:23:08
Det kan även vara deffekt expansionsventil (något som stoppar flödet) men det kan också vara något så enkelt som felplacerad bulb (bulben är den känselkropp som reglerar expventilen). Fler gemensamma fel som kan orsaka problemet är gas i vätskeledningen, torkfilter igensatt samt som tidigare nämnts för lite köldmedia. Kolla flödet på värmebäraren, för litet flöde kan leda till för varm kondensor som i sin tur försvårar för k-mediet att kondensera vilket leder till gas i vätskeledningen. Kolla synglaset, finns det bubblor så är det för lite k-media eller gas i vätskeledningen. Kolla temp före och efter torkfiltert, samma temp så är det ok. Kolla bulbens placering skall vara monterad i läge kl 5-19, värm bulben med handen, försvinner problemet är bulben och därmed exp.ventilen kass, men det indikerar inte exp.ventilens kondition, till det behövs ett manometerställ.
Men du behöver inte hålla på själv, om du inte är särskilt intresserad förstås, du har ju garanti. Ring CTC! ;)
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 19 januari 2007, 07:05:10
Om den som hade huset innan dig köpte pumpen så är det han & företaget som installerade pumpen som har bundit ett garantiavtal, du har köpt pumpen av honom & om du skulle vilja haft garanti skulle du behövt göra upp om en sådan till honom.......så säger lagen tyvärr..........men ring ctc & fråga hur deras garanti & försäkring funkar........
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: Harken skrivet 19 januari 2007, 07:47:01
Självklart skall "Nibe"-firman stå ansvarig, men de kommer att regressera frågan till CTC.

En l/v av denna typ är sluten i freonsystemet och ev brist beror i princip endast på CTC.

Jag har köpt en 105 genom firma inom släkten och installerat själv. Om detta hände mig, skulle jag utnyttja garanti/trygghetsförsäkring som CTC har. Se garantivillkor p 1, 2, 8.

Lycka till!
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: jwredin skrivet 19 januari 2007, 08:24:31
Tack igen för alla svar, fantastiskt!!

Garantin står på mig, pumpen installerades i samband med att vi köpte huset
och var så att säga en prutning. Vi har trygghetsförsäkringen/garantin så den
ska gälla hoppas jag. Vad skulle t ex hända om en leverantör går i konkurs?

När det är fixat ska jag skriva här vad felet var och vad CTC sa i frågan.

//Johan (som åker och köper lite ved idag, det behövs)
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: hplp skrivet 19 januari 2007, 09:00:53
Nämn lite diskret att du är medlem och nyttjare av Sveriges största vp-forum. Tror att de i det längsta försöker undvika att få ett negativt omdömme yppat på detta forum.  ;)
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: Harken skrivet 19 januari 2007, 09:26:46
Om säljaren går i KK eller liknade ger alltid konsumentköplagen dig rätt att regressera frågan till säljarens leverantör. I detta fall har dock CTC ställt ut garantier. Skulle CTC kursa kan du få hjälp av din fastighetsförsäkring, eftersom VPn är ett fastighetstillbehör.
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: jwredin skrivet 19 januari 2007, 14:00:31
Status just nu är att min lokala leverantör av service på CTC-pannor har ringt upp och sagt att det är inga problem att dom tar det - man måste INTE anlita den man köpt av. Dock måste jag ha godkänt från CTC att det är ett garantijobb så nu har jag jagat dem hela dagen, vilket jag fortsätter med. Då var i alla fall den frågan löst, dvs jag kan anlita vilken servicefirma som helst som är ackrediterad av CTC.

Tanken att skriva på forumet slog mig också.

//Johan
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: jwredin skrivet 24 januari 2007, 14:58:02
Sådär, lovade återkomma med resultatet.

Reparatören hittade en ventil som sitter i själva pumpen som han fick skruva en del på och så gick det igång efter en timmes testande fram och tillbaka. Ventilen skall bytas ut, samt någon packning, men nu fungerar det igen.

Vi noterade att efter ett antal funktionstest så vill inte panelen dra igång kompressorn utan att man drar säkringen till ecologik-panelen, så det blev ett antal av och på med strömmen under felsökningen.

Tack för alla svar

//Johan
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: lomma21 skrivet 05 februari 2021, 19:43:11
Jag fick hög hetgas när det var stopp i flexslangarna, första servicekillen som kom rekommenderad av CTC sa att det var fel på 4-vägsventilen och det skulle kosta 27000, han tyckte det var lika bra att byta kompressorn samtidigt för den kunde ha tagit skada o då skulle det bli 41000. Andra servicekillen tog av flexislangarna och körde en pinne igenom o det var mycket skit som kom ut, sen gick den bra igen.
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: G.F skrivet 05 februari 2021, 19:50:11
Jag fick hög hetgas när det var stopp i flexslangarna, första servicekillen som kom rekommenderad av CTC sa att det var fel på 4-vägsventilen och det skulle kosta 27000, han tyckte det var lika bra att byta kompressorn samtidigt för den kunde ha tagit skada o då skulle det bli 41000. Andra servicekillen tog av flexislangarna och körde en pinne igenom o det var mycket skit som kom ut, sen gick den bra igen.

När du byte sist att det skulle bli 41000 kr efter din värmepump är nu 20 år gammal då är det byta hela värmepump?
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: Letalis skrivet 22 februari 2022, 07:22:11
När du byte sist att det skulle bli 41000 kr efter din värmepump är nu 20 år gammal då är det byta hela värmepump?

Vilka flexslangar?
Har du möjlighet att ta en bild på vilka dom är så är jag tacksam
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: Josth skrivet 22 februari 2022, 07:47:03
Exempel på nya flexslangar. De gamla kunde vara icke diffusionstäta och var de av magnetiskt stål kunde de samla magnetit och det blev stopp.
Titel: SV: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"
Skrivet av: Letalis skrivet 23 februari 2022, 18:32:40
Exempel på nya flexslangar. De gamla kunde vara icke diffusionstäta och var de av magnetiskt stål kunde de samla magnetit och det blev stopp.

Ursäkta en dum fråga med vi pratar om dom i utedelen?