Författare Ämne: Stänga av eltillskottet  (läst 8390 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Stänga av eltillskottet
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2015, 11:49:02 »
Misslyckades först men upptäckte att man måste se versionsnumret i dispalyen innan man trycker på mittknappen
Detta blir något nytt intressant att upptäcka

Vad kan man göra här?
Finns det någon beskrivning över Fabriksaccess på nätet?

Per L

PS! På min pump finns numera 8.2 på Servicenivån (tryck 10 sek på högerknappen)
« Senast ändrad: 08 mars 2015, 11:55:59 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Stänga av eltillskottet
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2015, 19:39:09 »
Med en inställning på -10 ska det gå att ha elpatronen inkopplad. Tidig vår händer det att det kan vara -10 nattetid men att pumpen ändå klarar att värma huset utan elpatron på grund av solinstrålning och betydligt högre temperatur dagtid.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Stänga av eltillskottet
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2015, 11:34:56 »
GÃ¥ng pÃ¥ gÃ¥ng visar det sig att Bosch/IVT har det i särklass bästa regleringen.  tummenupp

Hade det varit en pump med gradminuter så skulle den i alla fall fortsätta värma, trots att solen fixat komforttemperaturen.
Med avstängt tillskott så samlar gradminutpumparna ett underskott, som måste betas av oavsett om komforttemperaturen har uppnåtts.
« Senast ändrad: 10 mars 2015, 13:12:22 av Lexus »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!