Har en elpanna EVP270 som är dockad med en luft/vattenvärmepump F 2026. Denna anläggning vill jag kunna fjärrstyra så att jag kan koppla till/från nattstyrningen med hjälp av ett relä som styrs via GSM-nätet. Har, på sid 10 i installationsanvisningen till pannan hittat att det skall gå att göra genom att flytta två kablar på plint 13 och ansluta en potentialfri kontakt.
Får dock inte detta att fungera, oavsett om jag ställer in pannan på ständig dag/ständig natt/båda två som borde innebära klockautomatik. Indikationen på kanal 19 är -- (två streck) som enligt anvisningarna innebär normalt läge.
Är det något mer som behöver ändras?
EssoJ
-
Det betyder väl att klockautomatik aldrig har fungerat på den pannan? Om båda lysdioderna lyser för klockautomatik men kanal 19 visar "--" måste det vara något fel på styrkortet som jag ser det.
-
Tack för det! Låter som en möjlig felkälla. Skall kolla det lite mera noggrant nästa helg när jag är på plats igen. Kan det finnas fler möjliga orsaker?
EssoJ
-
Istället för den av NIBE i manualen föreslagna funktionen med yttre styrning av pannan, som inte fungerade för mig, fick det bli en hemmabyggd rumsgivarvariant av RG-10 efter tips på detta forum. Tack till er som delat med er av denna kunskap! Nu fungerar det som jag vill. Skall bara trimma in givaren så att den visar rätt värde.
EssoJ
-
världens sämsta panna. BEhåll pannan för varmvatten och installera en smo med varvtalsstyrd laddpump som går på flytande kondensering.
det funkar klockrent. som spets använder du pannan men med lägre kurva. du kan spärra shunten i manuellt läge så länge det är mildare temperaturer.