Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => DAIKIN => Daikin Mark/Sjö/Bergvärmepumpar => Ämnet startat av: Peltzor skrivet 26 januari 2020, 18:53:38
-
Hej!
Första inlägget för min del har dock läst mycket här genom åren. Hursomhelst! Köpte mig en ny Daikin Evolution som jag kopplat in själv. Kört den som elpanna 1månad i väntan på att borrarna skulle komma.
Fick hålet borrat förra veckan så kopplade det sista på kalla sidan och fyllde upp och körde runt det säkert 10tim med tunna och pump som jag fick låna av en vvsfirma. När jag sedan startade igång så lever det om jamen ngt när kompressor startar! Vad kan vara anledningen till det? Har kollat smutsfilter och att det inte är ngn luft. Trycket ligger på +1bar.
Hjälp!
Har en film inspelad på oljudet men hur bifogar jag den?
-
Kan det finnas transportsäkringar som ska demonteras ?? dontknow .,;-
liknande som på en tvättmaskin?
-
Det går inte lägga in filmer direkt på forumet. Du kan mellanlanda filen genom att ladda upp på Youtube och sedan länka hit. Det går även att ladda upp via något fildelarsida. Googlar man "share files" så kommer det upp lite olika sidor man kan använda och länka när det är klart.
-
Hej!
Första inlägget för min del har dock läst mycket här genom åren. Hursomhelst! Köpte mig en ny Daikin Evolution som jag kopplat in själv. Kört den som elpanna 1månad i väntan på att borrarna skulle komma.
Fick hålet borrat förra veckan så kopplade det sista på kalla sidan och fyllde upp och körde runt det säkert 10tim med tunna och pump som jag fick låna av en vvsfirma. När jag sedan startade igång så lever det om jamen ngt när kompressor startar! Vad kan vara anledningen till det? Har kollat smutsfilter och att det inte är ngn luft. Trycket ligger på +1bar.
Hjälp!
Har du kopplat loss transportskydden samt justerat in kompressorplattan med skruvarna ?
Mvh
D
Har en film inspelad på oljudet men hur bifogar jag den?
-
Har du kopplat loss transportskydden samt justerat in kompressorplattan med skruvarna ?
Mvh
D
Tack Daikin_ , jag gissade rätt tummenupp
-
Hade tagit bort skruvarna som satt där vid frakten och den behövdes justeras lite lite grann för att komma i våg och skillnad gjorde det på ljudet, helt klart. Så tack för det :)
Tidigare när kompressorn lät mer kunde man även höra ett högfrekvent tjut. Det hörs MASSOR mer nu när kompressorn är tystare. Plockade av framsidan till eldelen så att ni skulle få höra hur det låter när jag filmar det. Låter som det kommer från kretskortet längst ner. Låter bara medan kompressorn går. Hjälp!?
Filmen: https://youtu.be/fq7qZYwOGI0
-
Ingen med någon teori?
-
Maila supporten på Daikin eller till din återförsäljare Tillsammans med film/ljudfil så borde du få svar.
-
Det är expansionsventilen som reglerar flödet.
Sätt dit fronten så slipper du ljudet.
Mvh
D
-
Maila supporten på Daikin eller till din återförsäljare Tillsammans med film/ljudfil så borde du få svar.
Yes
Mailat filmen till Polarpumpen. Får se vad dom säger
-
Det är expansionsventilen som reglerar flödet.
Sätt dit fronten så slipper du ljudet.
Mvh
D
Haft fronten på, det gör marginell skillnad tyvärr.
-
Jag tycker det låter som en järnkärna som vibrerar i någon transformator eller liknande komponent.
-
Jag tycker det låter som en järnkärna som vibrerar i någon transformator eller liknande komponent.
Säger mig inte så mycket 😁 Vad innebär det?
-
De där spolarna (Koppartråd lindade runt någon form av kärna) som syns på startbilden i din video är exempel på detta, det kan säkert finnas komponenter på korten där dessa är inbyggda, som kan orsaka ljudet.
Men helt krasst någon form av mekanisk vibration som utvecklar ett hörbart ljud.