Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 23 oktober 2014, 19:17:41 »6.1 fungerar så att värdet multipliceras med regleravvikelsen (är-bör) och läggs/dras ifrån förskjutningen.
Hur mycket den lägger på ser du i 2.1.1.
Lågt värde i 6.1 ger liten justering och stort värde ger större justering.
För att RG10 skall fungera bra så behöver regleringen av VP vara injusterad för att inte få svängningar.
Är den inte det så kan RG10 förvärra svängningarna eftersom den enbart tittar på verkligheten momentant och ökar/minskar förskjutningen och därmed framledningstemperaturen efter den.
Exempel:
6.1 ställd till 4.
Är 22.8 /bör 23.0 (23-22,8= 0.2)
0,2*4= 0,8 som läggs på förskjutningen.
Hög faktor och stor regleravvikelse ger ganska snabbt eltillskott, så det är viktigt att ha ett lagom trögt system och inte för stor faktor.
Jag har faktor 4 men ställer ibland ner den vid kall väderlek eller annan för värmepumpen ogynnsam väderlek såsom snö med många avisningar.
Vilket kan leda till svängningar i inomhustemperaturen och stora påslag på FLT med eltillskott som följd.
Hur mycket den lägger på ser du i 2.1.1.
Lågt värde i 6.1 ger liten justering och stort värde ger större justering.
För att RG10 skall fungera bra så behöver regleringen av VP vara injusterad för att inte få svängningar.
Är den inte det så kan RG10 förvärra svängningarna eftersom den enbart tittar på verkligheten momentant och ökar/minskar förskjutningen och därmed framledningstemperaturen efter den.
Exempel:
6.1 ställd till 4.
Är 22.8 /bör 23.0 (23-22,8= 0.2)
0,2*4= 0,8 som läggs på förskjutningen.
Hög faktor och stor regleravvikelse ger ganska snabbt eltillskott, så det är viktigt att ha ett lagom trögt system och inte för stor faktor.
Jag har faktor 4 men ställer ibland ner den vid kall väderlek eller annan för värmepumpen ogynnsam väderlek såsom snö med många avisningar.
Vilket kan leda till svängningar i inomhustemperaturen och stora påslag på FLT med eltillskott som följd.