Skrivet av: Angie99 skrivet 15 mars 2010, 13:14:28
Hej,

Jag har precis flyttat till hus efter att ha bott i lägenhet hela livet. Har en Thermia Villa Classic som jag är lite fundersam över. Kan ingenting om värmepumpar ska väl sägas. Min fråga: Pumpen startar och stannar hela tiden dygnet runt. Ska det vara så? Kör väl i ca 15 min sen tyst i 10. Gjorde av med väldigt mycket el i Jan/Feb men det kan väl iof bero på att elpatronen gick igång? Eller?

Tacksam för svar!
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Carl N skrivet 15 mars 2010, 14:39:49
Detta inlägg bör du läsa och begrunda:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Angie99 skrivet 15 mars 2010, 15:27:15
Har läst inlägget men förstår som sagt inte mycket om pumpar.
Hittar inget i inlägget gällande antal start och stopp.
Sägas bör väl också att pumpen la av ett par gånger under vintern då säkringar gick var och varannan dag. Kan detta ha påverkat?
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Carl N skrivet 15 mars 2010, 15:38:58
OK, först av allt, du har väl termostaterna på elementen fullt öppna? Annars blir det många start/stopp och att VP:n går onödigt oekonomiskt. Värmen inne ställer man med kurvan på VP:n.
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Angie99 skrivet 15 mars 2010, 15:44:47
Japp, alla är öppna helt och värmen i huset är helt ok. Rumstemp står på 20.
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Carl N skrivet 16 mars 2010, 13:30:30
Hej!
Med en cykeltid på 25 (15+10) så blir det uppåt 60 starter/dygn, så det känns inte optimalt.
Antingen är VP:n överdimensionerad eller har du ett värmesystem med vattensnåla radiatorer.

Det du kan göra utan större ingrepp är dock att öka på integral A1 i installatörsmenyn. Man håller inne vänster och högerpil i 5 sek för att komma in i denna meny, sen bläddrar du fram till VÄRMEPUMP och INTEGRAL A1 och ökar på detta värde till 99 (vilket brukar vara max), ändra även HYSTERES till 15.

Sen bör du även gå in i menyn för TILLSATS och ändra HYSTERES till 20.

Här är en manual som innehåller lite mer info en den vanliga.
http://www.energicenter.com/downloads/villa-installtaion.pdf
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Angie99 skrivet 16 mars 2010, 15:42:28
Tack för detta!
Nej det kändes som att den stod och gick hela tiden och det gick åt väldigt mycket el.
Ca 3700kwh under Jan. (120+50m2, 3 våningar 2 personer)
Jag har nu gjort inställningarna och väntar med spänning på att se om det blir någon skillnad.
På ett ställe i den "hemliga" menyn stod det larm brine off. Är detta något som ska fixas?
Startintervall stod på 20 min.

Tack igen.  :)
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Carl N skrivet 16 mars 2010, 18:39:00
Jag har brine-larmet avstängt på min VP, har man problem med för klen borra = många minusgrader på KB-in, så kanske det är aktuellt att aktivera denna funktion.  :-\

Sen tror jag inte att din VP kommer dra mindre ström, men förhoppningsvis håller den några år till innan den går sönder. Det har gått ovanligt mycket ström för mig också denna vinter jämfört med tidigare år.
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Bertil skrivet 16 mars 2010, 18:45:29
Det viktigaste är att kompressorn ALDRIG stannar vid svinkyla! Alltså sån kyla så att elpatron behövs!!
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Angie99 skrivet 18 mars 2010, 12:18:49
Hej,

Nu har jag kollat tiderna igen och nu startar pumpen vart 35:e minut och kör hela 30 minuter.
Alltså, längre tid mellan start men kör mycket längre. Vad tror du om detta?
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Carl N skrivet 18 mars 2010, 14:48:35
Hej,

Nu har jag kollat tiderna igen och nu startar pumpen vart 35:e minut och kör hela 30 minuter.
Alltså, längre tid mellan start men kör mycket längre. Vad tror du om detta?

Låter betydligt bättre.  Thumbsup
Titel: SV: Thermia Villa Classic
Skrivet av: Angie99 skrivet 19 mars 2010, 11:55:46
Toppen! Tack för hjälpen!  :)