Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #15 skrivet: 12 juni 2011, 20:26:17 »
Jag har efter ca 2 veckors konstant kyldrift ca 8,5 ºC i borrhålet när kompressorn står still. Brukar (enligt mina givare) ha ca 6,5-7 ºC i borrhålet sommartid när kompressorn står still.
..........
I mitt fall försöker jag kyla en hall på drygt 30m2 med en konvektor som ger 2,7 kW kyla och det räcker absolut inte till.

Är du verkligen säker på att konvektorn ger 2,7 kW? 2 graders temperaturhöjning i borrhålet borde betyda att bara 1-1,5 kW tillförs borrhålet. 1 kW om borrhålet är ca 120 meter, 1,5 kW om borrhålet är 180 meter. 2,7 kW kyla borde i en normal villa som läcker 0,2 kW/grad ge en temperatursänkning på 13 grader jämfört med vad temperaturen annars skulle ha varit.

Jag tycker mycket talar för att det är långt ifrån 2,7 kW kyla i det här fallet.

 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #16 skrivet: 12 juni 2011, 20:50:29 »
Roland,
Mitt borrhål skall vara på 142 aktiva metrar (totalt 151 m).
Är inte säker på vad konvektorn ger i verkligheten.
Den skall ge 2,7 kW enligt Eveco som max kyleffekt vid 7/12/27. Sensibel kyleffekt är 2,0 kW (vad nu det är?).
Jag har en tempdiff över konvektorn på drygt 2 grader vilket väl borde indikera att flödet är tillräckligt. Skall även tillägga att när VP laddar VV sjunker matningstempen till konvektorn något, men VP går bara 10 min vid VV-laddning så det blir ändå inte lägre temp än 7 ºC till konvektorn.
Har tidigare haft mitt kalla borrhål uppe till diskussion här på forumet och det kan ju vara så att det inte borrat enligt offert och borrprotokoll eller om det bara är dåligt berg. Kan det påverka kyleffekten (alltså att hålet blir för varmt).

Labold:
Ville inte stjäla tråden, bara påvisa att en underdimensionerad kylinstallation (eller vad jag nu har för problem) inte är roligt alls.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #17 skrivet: 12 juni 2011, 21:06:17 »
Om det är problem med borrhålet på så sätt att det blir onormalt kallt när pumpen går vintertid, t.ex. genom att berget har låg värmeledningsförmåga, skall borrhålet också bli varmare än ett normalt borrhål när värme tillförs. Men som det nu är ökar temperaturen bara ca 2 grader under några veckors kontinuerlig kyldrift. Jag kan inte få det till annat än att den värmeeffekt som tillförs borrhålet är låg.

8,5 grader, är det ingående eller utgående köldbärare?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #18 skrivet: 12 juni 2011, 21:34:16 »
8,5 ºC är temperaturen i borrhålet när jag kör cirk.pumpen och kompressorn står still. Blir ju också den temp som når fläktkonvektorn. Syns bra på min systembild hos e-logger:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Du hjälpte mej i vintras i en annan tråd då du tyckte att mitt borrhål blev kallare än det borde bli.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad aakeoe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #19 skrivet: 12 juni 2011, 23:03:36 »
Funkar mycket bra!
Lät installera tre fläktkonvektorer (GEA) i samband med konvertering till vattenburet i fjol vår och borrning 231 m för bv med Nibe 1245/10. Takmonterad konvektor i sovrummet (där hustrun vill hålla 16 - 17 grader) och de övriga två i allrum och kök väggmonterade.
Köldbärarslangarna utanpåliggande, isolerade med något slags svart gummiliknande material och dessa liksom avloppslangarna för kondensvatten dolda bakom diskreta någorlunda väggfärgade plåtkåpor. Allt fixat av den lokala rörkrökaren (Rörteknik i Östersund).
Konvektorena har klarat kylbehovet även den sista mycket varma veckan på lägsta varv och då hörs inte fläktarna, i varje fall inte med mina inte längre helt ungdomliga öron (fläkten i min laptop låter mycket mer).
aake

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #20 skrivet: 12 juni 2011, 23:14:51 »
Nu kanske jag inte får ut den effekt jag borde få ut, men idag ångrar jag mej att jag litade på den lokale VVS-installatören och hans dimensionering. Efter en urusel installation som jag fått bråka mycket för att få utförd på ett professionellt sätt (vilket aldrig har blivit gjort) så kan man ju undra hur mycket som är rätt gjort och om min kyla fungerar så bra som den borde göra.
Skulle helt klar ha valt en stor takmodell i hallen och 2 mindre väggmonterade i sovrummen om jag fick göra om installationen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #21 skrivet: 13 juni 2011, 00:42:54 »
Kan du inte jobba dig vidare då? eller är rören för klena för detta?

men då självklart med en annan röris..
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #22 skrivet: 13 juni 2011, 07:17:15 »
Har inga problem med att tråden innehåller lite dimensioneringsnack, Elmer, sånt är också på tapeten förstås, vill ju som alla andra ha tillräcklig mängd borttransporterad värme med inte alltför skrymmande konvektorer. Förresten kom jag på en grej, vad brukar fryspunkten för "standard-brine" vara? Jag lär ju givetvis åka till macken och testa, men jag blir nyfiken... För normalt bruk ska den väl inte behöva klara mer än några minusgrader, men i det här fallet kommer jag ju vilja att den ska greja typ -20...
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad aakeoe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #23 skrivet: 13 juni 2011, 08:04:48 »
Labold
Som du ser i mitt inlägg ovan så har jag inte haft några problem med utanpåliggande slangar för brine och här i centrala Jämtland har det varit ner mot -30 flera gånger i vinter, men cirkulationen för kylning är naturligtvis avstängd vintertid.
aake

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #24 skrivet: 13 juni 2011, 08:44:56 »
NÃ¥gra minus Labold?  Har du sÃ¥ bra flöde pÃ¥ köldbäraren eller hur menar du?

Utloggad aakeoe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #25 skrivet: 13 juni 2011, 08:54:34 »
Inte kan väl detta med frikylan vara svårt att förstå?
Med shuntventil och cp för frikyla i uppvärmt utrymme intill vp så är det inget problem med utanpåliggande slangar för brine till kylkonvektorerna. Nibe går programmera så att cirkulationen i denna slinga stannar vid låg utetemperatur, och i vilket fall ter det sig lämpligt att stänga systemet inför vintern.
Med 30% etanol i köldbärarkretsen så fryser det sannolikt till en tjock gröt vid sträng Jämtländsk kyla, men det är inget som påverkar vare sig slangar eller cirkulationen i huvudslingan (den till vp alltså).
aake

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #26 skrivet: 13 juni 2011, 09:12:34 »
NÃ¥gra minus Labold?  Har du sÃ¥ bra flöde pÃ¥ köldbäraren eller hur menar du?

Nej jag menar att med min tänkta rördragning kommer det under vintern stå stillastående brine i rören som ligger mellan den gamla och den nya panelen.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #27 skrivet: 13 juni 2011, 09:23:56 »
Det var detta jag tänkte på.

 För normalt bruk ska den väl inte behöva klara mer än nÃ¥gra minusgrader, men i det här fallet kommer jag ju vilja att den ska greja typ -20...

och dÃ¥ undrade  jag om du har ett sÃ¥ pass högt flöde att du inte fÃ¥r kallare än ett par minus pÃ¥ KB sidan i din maskin :)  Det mÃ¥ste ju nästan vissla igenom dÃ¥ eller?

Eller har du kanske bytt förångaren till en robust 42 dito Thumbsup

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #28 skrivet: 13 juni 2011, 09:28:33 »
Men den brinen som står i rören till konvektorn ska ju aldrig nå värmepumpen? Man använder ingen kyla på vintern?

Vidare: Spriten folk dricker till midsommar brukar ju förvaras i frys med -18 grader utan att frysa, och den är 40%.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Rördragning för kyla på utsidan av huset
« Svar #29 skrivet: 13 juni 2011, 09:36:12 »
Den ska väl visst nÃ¥ pumpen eftersom ingen mellanväxlare ska användas.  Och dÃ¥ undrar jag samma sak som tidigare *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!