Men var ståltrådarna runt slangarna av ett magnetiskt material? Var pumpen från 2006 var de förmodligen det men jag är inte säker på det. Om de är av magnetiskt stål kan problemet vara att det har bildats en beläggning av magnetit inne i slangarna som bromsar värmebärarflödet så pass mycket att kondensortrycket blir för högt. Det problemet har förekommit många gånger på IVT-pumpar av äldre modell.
Hej.Jag lånar din tråd. Roland du hjälpte mig under våren 2019 när jag hade problem med detta. Jag bytte då både pump och slangar och nu när det värmer varmvatten så löser det ut efter ca 10-20 sekunder och varnar för hög pressostat. Just nu kör vi bara med patronen för att kunna få varmvatten.Har du/ni några andra förslag vad problemet kan vara?Anders.