Författare Ämne: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb  (läst 2500 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ralf99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« skrivet: 27 november 2021, 08:49:54 »
Hej,

Har problem med min värmepump
Får inte upp börvärden trots ecoair är igång hela tiden.

Har bytt övre cirkpump och expkärlet.

Värden
Ute -3
Panna 40 (52)
Framled 40 (50)
Panna nedre 35 (50)
Hetgas 43
Vp in ut 34/45

Samt några av inställningarna:
Panna 45
Elpanna 3.0kwh
Panna nedre 60
Nedre kw 6
Max fram 60
Lutning 55 / 0
Rumsgivare nej

Hus
140m2
« Senast ändrad: 27 november 2021, 08:53:36 av Ralf99 »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4717
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #1 skrivet: 27 november 2021, 12:03:41 »
Hur kallt har du nu ute. en 107:a . Den orkar inte att höja tempen om det är för kallt. lämnar inte mer än kanske 4 kW vid lägre utetemp.
Samtidigt så ska det gå värme till huset och då tullas det på tillverkad värme samtidigt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #2 skrivet: 27 november 2021, 13:29:27 »
Hetgasgivaren visar knasigt, kanske har den lossnat, men kolla upp denna?
Du får lossa fronten på utedelen så sitter givaren till höger om kompressorn.
Kolla sid 8.

https://ctc.se/file-download/61def7946f2918fa0dbd1d0e37226916.pdf

Men som sagt räcker kanske inte 3 kW tillskott, prova att öka till 6 kW?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ralf99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #3 skrivet: 27 november 2021, 14:27:59 »
Hej,

Tack för samtliga svar

Det är ca 0 grader ute idag.
Har inte haft detta problem förut,
Jag ökade övre pannan till 6kwh. Det räcker att värma övre delen av pannan men inte framledningen och undre delen av pannan.
Stänger shunten sjunker framledningen till ca 20 grader fast ecoair jobbar för fullt. Hetgasen visar runt 40 grader och pendlar ibland till 50-60 grader.

Utloggad Ralf99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #4 skrivet: 28 november 2021, 18:35:33 »
Hej,

*UPPDATERING*

Efter att jag ökade elpatronen till övre delen till 6kwh så når elpannan och framledningen börvärdet när det är ca 0 grader ute.
Dock är shunten ständig öppen och nedre delen ligger på 38grader (börvärde 55 grader).
Hetgasen ligger runt 40-50 grader och vp in ut på 38/38.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4717
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #5 skrivet: 28 november 2021, 18:50:25 »
VP in/ut lika , går pumpen ? och hetgas så lite säger att det är något med trycket i köldsystemet , en kylgubba kan kolla det, behöver inte vara någon från special för det fabrikatet.

Utloggad Ralf99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #6 skrivet: 28 november 2021, 19:50:10 »
Hej,

Ja VP in/ut är lika. Får väl ta ut någon kyltekniker som felsöker.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #7 skrivet: 29 november 2021, 10:27:58 »
I första inlägget stod det 34/45 men är dessa lika så är kompressorn troligen trasig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ralf99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #8 skrivet: 20 december 2021, 19:48:05 »
Hej igen,

Bytt kompressor och torkfiltret, sedan backventilen innan torkfiltret som kylde ner hetgasen verkade det som.

Nu fungerar den utmärkt  tummenupp

Dock är jag fundersam varför framledningstemperaturen sjunker vid dusch, är det normalt? Tar ganska långt tid tills den når upp till börvärdet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #9 skrivet: 21 december 2021, 17:34:50 »
Dock är jag fundersam varför framledningstemperaturen sjunker vid dusch, är det normalt? Tar ganska långt tid tills den når upp till börvärdet.

Helt normalt, tanken i EcoEl som värmen shuntas från är samma tank som värmer varmvattnet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ralf99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 + ecoair 105 +vvb
« Svar #10 skrivet: 22 december 2021, 20:29:39 »
Tack för all info!

Verkar inte ecoair räcka till att värma övre pannan eller nedre pannan till börvärdet vid minus grader, innebär det att den orkar inte mer än så?

Aktuell drift info
Utetemp - 4
Panna 47 (57)
Framl 49 (50)
Panna nedre 49 (55)
Hetgas 71
Vpin/ut 44/49

Elpannan är satt på 1.5kwh.

Skall inte hetgasen upp mer än så när det behövs mer värme?
« Senast ändrad: 22 december 2021, 20:43:18 av Ralf99 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #11 skrivet: 22 december 2021, 23:16:25 »
Hetgastemp är helt normal.
Tycker siffrorna ser OK ut, upplever du att det är problem med varmvattnet eller värmen nu?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ralf99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #12 skrivet: 23 december 2021, 09:03:11 »
Hej,

Mestadels värme, fick öka övre patronen till 6kwh så jag inte tappar mycket framledningen vid duschning.
Nu verkar når allt till börvärden a.
Har lutning på 55 och justering 5.
Fortfarande kallt i huset ca 19-20 grader inomhus.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #13 skrivet: 23 december 2021, 12:20:10 »
Shunten tar ju från övre delen av pannan när framledningstemp blir högre vilket resulterar i att pannans temp sjunker.
Då behövs tillskott för att hålla uppe temperaturen, även om kompressorn inte jobbar 100 %.
Detta är tyvärr nått man får ta med en CTC, jag har ingen bra annan lösning om husets värmesystem kräver framledning uppåt 50C.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ralf99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
« Svar #14 skrivet: 03 augusti 2022, 11:38:35 »
Hej igen,

Tycker att jag har för hög elförbrukning ca 20 000kwh/år
Sommaren runt 1000kwh.

Villa från 1982 på 140kvm i Stockholm med FTX.

inställningar:
Panna 45
Elpanna 1.5kwh
Panna nedre 55
Nedre kw 6
Max fram 55
Lutning 55 / 3
Rumsgivare nej

Är det normalt?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!