Skrivet av: Wingqvist_
« skrivet: 19 april 2017, 13:16:38 »Hade en kyltekniker här som bytte ett par givare och skruvade på expansionsventilen, verkar som det gjorde susen.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Skrivet av: Wingqvist_« skrivet: 19 april 2017, 13:16:38 »Hade en kyltekniker här som bytte ett par givare och skruvade på expansionsventilen, verkar som det gjorde susen.
Tack för hjälpen! Skrivet av: lödläckan« skrivet: 16 april 2017, 15:26:06 »förångningsgivaren. sitter på ett av dom klena rören efter "spridaren". bakom kondensorn. svår att få syn på, svår att byta.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 april 2017, 08:19:55 »Jag tror nog att givarna är OK i detta fallet, du behöver nog en kyltekniker.
Kan vara expansionsventilen eller brist på köldmedia. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 15 april 2017, 09:31:44 »Jag kan absolut försöka, men hur mäter jag givarna?Med ohm-mätare , måste lossa dom från plinten + att veta tempen ute vid mätning och jämföra med tabellerna Skrivet av: Wingqvist_« skrivet: 15 april 2017, 08:27:20 »Jag kan absolut försöka, men hur mäter jag givarna?
Mvh Magnus Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 14 april 2017, 20:07:04 »Kan du mäta givarna , värden finns i manualen
Skrivet av: Wingqvist_« skrivet: 14 april 2017, 17:24:55 »Hej,
Min fighter 2020 har ställt sig i läge 11. "Fläkt stoppad. Uppträder om suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7)" Tittar jag på värdet T4 står det ca 9 och T7 visar ca 7, detta i stillastående läge dock. Har testat att starta om den några gånger, men samma problem. Ute är det ungefär 1 grad. Några idéer? Mvh Magnus |
|