Hej! Funderar lite på hur ofta era pannor varnar för hög hetgastemp, kan man tro att det är något fel om det händer ett par gånger i månaden när temperaturen går upp och ner som det gjort den senaste tiden.
(CTC Eco el & Eco Air 105 v3)
Robert
-
Jag får aldrig några varningar. Den bara tuffar på.
Hur är det med dina inställningar?
-
Aldrig.
Får du hetgaslarm då och då, bör du nog ta hem en kyltekniker, som kollar upp din pump.
Det kan vara expansionsventilen som behöver justeras, men om inget görs, kan det leda till kompressorhaveri.
erp
-
Aldrig!
Enda gången som hetgasen varit över 80 grader var när det var fel på både backventilen och avfrostningsgivaren. Men inte ens då gick det över 90 grader. När allt funkar som det ska når hetgasen sällan ens 75 grader.
Obs! Jag har PolarEdition så det är annan gas i VPn.
-
Hej! Anders vilka inställningar tänkte du på?
jag har en tråd här ang mina inställningar ang hög elförbrukning som dock är löst nu.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50150.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50150.0)
Robert
-
lunk Umeå: Vid vilken temp borde den varna då på Polar Editionen?
Jag undrar bara om mina max hetgas inställningar är rätt inställda. Jag verkar nog ha lite högre temp än du. Jag kör själv också en PE.
-
Jag tror den varnar på 120.
Kommentarerna jag fått av båda kylkillarna är att kompressorn mår bättre på lång sikt av lite lägre hetgastemp så jag ska bara vara glad att den funkar såhär. Diffen VPin/ut stämmer ju ändå med CTCs anvisningar, trots att det ofta bara skiljer 15-20 grader mellan VPin och hetgastemp. Ibland mindre.
-
Bra då är det inget större fel på min pump och mina inställningar. Blev redan orolig. tummenupp
Min hetgas brukar röra sig kring 90 oftast under. Beror ju lite på hur länge pumpen jobbat också och i vilken utetemp.
-
Jag har varit med om larm på hög hetgastemp några gånger i samband med dåligt vattenflöde genom värmeväxlaren, det var en kombination av igensatt vattenfilter och att en annan parallellkopplad L/V-värmepump då pumpade sitt varmvatten bakvägen genom CTC'ns värmeväxlare. Nu är problemet löst med en backventil och regelbunden filterrensning i förebyggande syfte (kulventiler på båda sidor om filtret så man behöver inte tömma systemet för att rensa).
-
Hej!
Nu är problemet löst, jag hade ute en kille och kikade på vp, han gjorde en justering på en ventil som öka flödet kan det ha varit på köldmediet,.
Han justera ventilen så att han fick rätt värden på rören dels det röret där hetgastemp givaren satt och det påverkade även en annan temp som skulle ner och jobba på minusgrader men som arbeta med plusgrader nu.
Efter justeringen ligger dessa på -10 och hetgastemp runt 65 grader.
Det gick en stund sen varnar den för hög pressostat. Han kom tillbaka och ordnade det med, dock vet jag inte vad han justera andra gången vid hög pressostat, men nu verkar det tuffa på, han förklarade även att det var någon justering som man skulle göra när den var nyinstallerad men de har oftast så bråttom vid installation att de inte tár sig tiden att justera detta rätt.
-
Lånar den här tråden...
CTC EcoAir 107:
Ute vp -10c
VP in/ut : 38/42
Hetgas: 114c
Är inte det på tok för hög hetgas? Den har iofs inte larmat än (120), men det kommer väl snart?
Vad ska man göra åt det? Mäta/kolla nåt annat innan man ringer kylservice?