Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: fpow
« skrivet: 15 november 2021, 22:15:09 »

Problemet var att stigare och retur var växlade från pannan kopplade om och nu funkar allt
Skrivet av: fpow
« skrivet: 21 oktober 2021, 08:33:47 »

Någon gång har jag sett att man haft på väldigt mycket lin i gängor på någon koppling så det ihop ned lite rost och skit täppt till. Svårt att upptäcka tyvärr.

// Magnus

Får nog helt enkelt öppna och kolla om jag hittar något....
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 21 oktober 2021, 08:26:41 »

Någon gång har jag sett att man haft på väldigt mycket lin i gängor på någon koppling så det ihop ned lite rost och skit täppt till. Svårt att upptäcka tyvärr.

// Magnus
Skrivet av: Boilerplate4U
« skrivet: 19 oktober 2021, 19:48:19 »

Jag hade ett likande problem med en radiator. Orsaken var ett grovfilter (litet metallnät) som var monterat i en av anslutningarna till radiatorn hade slammat igen. Vi tog bort filtret och efter det fungerade allt normalt igen.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 19 oktober 2021, 17:31:29 »

Känns mer rimligt att strypa de elementen som tar allt flöde och blir för varma. Stryper du så letar flödet andra vägar.

Ser inte ut som du har en strypventil på denna radiatorn, men det kan finnas uppe i termostathuset. Sök typ förinställning och termostattillverkaren du har. Krävs ofta ett specialverktyg.

Men sistnämnda kan du har som en plan B kanske.
Skrivet av: fpow
« skrivet: 17 oktober 2021, 15:31:36 »

Känn på röret upptill och nedtill. Det övre ska vara varmare än det nedre.

Allt verkar vara som det skall in och ut. På rätt ställe, mätt med ir termometer. Är ju på slarvat med mindre rör verkar inte få tillräckligt med flöde helt enkelt. Öppnar alla termostater nu, ( tar av dom) i hela systemet och ser om det får fart på den. Eller borde jag göra tvärt om... eller strypa efter?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 16 oktober 2021, 21:33:05 »

Håller med, men lurigt hitta felet.

It's a dirty job but someone has to do it  ;)

Tänk på alla möjligheter, folk kan göra alla tänkbara fel plus några till.

// Magnus
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 16 oktober 2021, 18:44:28 »

Hur kollar jag det enklast?
Känn på röret upptill och nedtill. Det övre ska vara varmare än det nedre.
Skrivet av: fpow
« skrivet: 16 oktober 2021, 00:50:53 »

Tryck försiktigt in piggen på termostaten på bild 1 så den fjädrar ut. Den kan ha fastnat i strypt läge.

Knackat vridit och lirat men verkar fungera som det skall...
Skrivet av: fpow
« skrivet: 16 oktober 2021, 00:49:53 »

Ditt problem har nog ganska lite med bergvärmen att göra. Av någon anledning vill inte vattnet cirkulera till radiatorn frivilligt och det är det som behöver felsökas.
Det är att följa rör i huset, kolla hur strypningar är ställda, fundera på om det är stopp i något rör eller ventil, kortsluts flödet någon stans etc.

När det lirar kan du börja ratta in rätt kurva m.m. När det är skapligt rätt kan du fundera på om en innetempgivare kan tillföra något vid blåst eller solinstrålning etc.

// Magnus

Håller med, men lurigt hitta felet.
Skrivet av: fpow
« skrivet: 16 oktober 2021, 00:47:48 »

Kolla först att flödet går åt rätt håll, dvs in upptill och ut nedtill.

Hur kollar jag det enklast?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 oktober 2021, 20:52:53 »

Kolla först att flödet går åt rätt håll, dvs in upptill och ut nedtill.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 15 oktober 2021, 17:34:13 »

Tryck försiktigt in piggen på termostaten på bild 1 så den fjädrar ut. Den kan ha fastnat i strypt läge.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 15 oktober 2021, 15:45:08 »

Ditt problem har nog ganska lite med bergvärmen att göra. Av någon anledning vill inte vattnet cirkulera till radiatorn frivilligt och det är det som behöver felsökas.
Det är att följa rör i huset, kolla hur strypningar är ställda, fundera på om det är stopp i något rör eller ventil, kortsluts flödet någon stans etc.

När det lirar kan du börja ratta in rätt kurva m.m. När det är skapligt rätt kan du fundera på om en innetempgivare kan tillföra något vid blåst eller solinstrålning etc.

// Magnus
Skrivet av: fpow
« skrivet: 15 oktober 2021, 14:15:26 »

Hej, jag har köppt ett hus från 1950 alet som hat en bergvärmepump, (hade oljepanna innan det) och vattenburet raiator system.
Pannan har bara utegivare och är satt på kurva 10 just nu med 0 grader. Allt e fabriksåterställt innan jag kom in av någon anledning.

Nu har jag problem då jag inte får värme på ett elment som förra ägaren har satt in i huset. Det är i källar plan och jag får det bara ljummet i början av elementet.

Har provat förljande:
Stänga av alla andra elemnt kvar på samma värme kurva, 10 och 0+ på panan, ingen värme.
Ökat cikulationen till 100% samma kurva ingen förändring.

ökat till kurva 15 samt +10 för att se om det hjälpte alla andra element avstängda...
Då får jag värme i överdelen av elementet inte resten....

Blir inte klok på detta.
Vad behöver jag göra för att få fart på elementet eller e det helt enkelt ntt fel på det...




Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!