Hmm, kanske inte är ett krav, men jag läser i alla fall detta på elsäkerhetsverkets hemsida:
Elsäkerhetsverket rekommenderar alltid att hela anläggningen skyddas av jordfelsbrytare med 30 milliampere utlösningsström.
Läser man vidare så verkar det primärt vara vägguttag som avses, så jag får erkänna att jag hade helt fel i detta fall.
Till 25Foocus kan jag kommentera att överslag till jord inte alls behöver knäcka säkringarna så länge det bara rör sig om små jordströmmar - det har jag själv upplevt på min tidigare värmepump där jordfelsbrytaren började lösa ut.
Det berodde på koldamm runt driftskontaktorn som ledde över lite ström till jord, bara precis så mycket att jordfelsbrytaren löste ut om värmepumpen var i drift samtidigt som jag kastade vatten på bastuaggregatet.
Det var lite knepigt att hitta "felen" eftersom det var en kombination av två små jordfel som orsakade utlösningen.
Ber om ursäkt för "kasta vatten" och "utlösning", men hittade inga andra mer rumsrena ord.